Здравствуйте, многоуважаемые знатоки!

Если сможете, то подскажите ответ на такую вот задачу:

Есть ЭПРА для металлогалогенной лампы мощностью 70 Вт. Модель 

OSRAM POWERTRONIC INTELLIGENT PTi I 70/220…240 I   (наистандартнейшее, я бы сказал).

Подключается к сети 220-240В

Общая мощность системы ЭПРА+лампа 79 Вт.

В процессе зажигания наблюдается кратковременный бросок пускового тока (до 40 А по паспорту). 

Вопрос: как понимать фразу в разделе "технические данные товара" на официальном сайте Osram.ru ?

"Макс. количество ЭПРА на предохра (дословно)  16 A  - 13 шт  тип B"

"Макс кол-во ЭПРА 16A MCB с EBN-OS    - 32 шт   тип B"

Как так считают? На чем основываются? Зачем такой запас, если речь идет о инертных предохранителях (им то что до пусковых токов), а об автоматах даже не упоминается? Что за  "MCB с EBN-OS "  ??

 

 

 

 


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

Датчик ограничения   ›   Статья - Пластиковые жалюзи просты в использовании

Не то что надо? Воспользуйтесь поиском или зарегистрируйтесь и задайте свой вопрос.

#2   bagayama

bagayama
  • Online
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 942 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 29 Октябрь 2014 - 00:05

речь идет о инертных предохранителях (им то что до пусковых токов), а об автоматах даже не упоминается?

Речь идёт как раз об защитных автоматах с характеристикой "тип В" http://russvet.ru/fi...Ti 70 S-rus.doc , а вот как они считают - на их совести, возможно очень короткий бросок (0.25 миллисек).
 

Что за  "MCB с EBN-OS "  ??

Ограничитель пускового тока EBN-OS для ЭПРА POWERTRONIC®

Увеличивает максимальное количество ЭПРА для газоразрядных лам большой мощности в 2,5 раза
Может быть использован в сочетании со всеми ЭПРА POWERTRONIC®
Простая установка на DIN-рейке по стандарту DIN EN 50022
Рабочая частота: от 50 до 60 Гц
Максимальная непрерывная нагрузка: 16 A
Время ограничения: 70 мс
Количество циклов включения / выключения: не менее 10 000


  • 0

Поблагодарили 1 :

#3   novosvet74

novosvet74
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 19-Сентябрь 14
  • 30 сообщений
  • 1 спасибо
  • Челябинск
  • 1

Отправлено 31 Октябрь 2014 - 06:01

Спасибо! 

Вы не побоялись страшных букв "MCB с EBN-OS"  и разобрались. И после Ваших слов я тоже полез копать глубже и мне все стало более-менее понятно. 

Еще раз спасибо, учитель :) 