Почему товарищ общее узо на 32 с током утечки 300мА советовал я понял, а почему на мокрую группу 16А?

Общее на всю квартиру,по этому и 32 (у него тоже поди автомат 25 на вводе), на одну группу можно конечно 32 (в УЗО это ток ничего не ограничивает,а показывает,сколько оно может выдержать и не умереть),но линия стоит под одним автоматом на 16,по этому и выбрал. УЗО 16А 30мА дешевле чем 32 А 30мА


  • 0

#62   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 169 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 23 Декабрь 2014 - 11:58

ну 300мА (ну и 100мА туда же) чаще называются противопожарные

ставят на вводе для защиты вводных кабелей, разводки в щитке и линий света - они не спасают человека от поражения

а вот на розетки ставят 30мА или 10мА  


узо бери 2штуки по 40А 30мА разница в цене копеешная, а контакты внутри чуть ли не в 2 раза лучше

автоматы по 10А ставь смело, в случае если какой то из них будет выключаться (забодает :) ) купишь на 16 и заменишь только его


  • 0

#63   Fatal1ty

Fatal1ty
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 02-Декабрь 14
  • 42 сообщений
  • Санкт-Петербург
  • 0

Отправлено 23 Декабрь 2014 - 22:19

1)Друзья, первый вопрос, подскажите, пожалуйста, что с вводным все таки делать?

- Ключи от лестничного щитка есть (сам лично с соседом спиливал к чертям старый замок и вешал свой), но щиток расположен под потолком и как то в случае чего не очень хочется тащить лестницу чтобы его включить.

- Кабель от лестничного щитка до квартирного щитка около 6-7 метров (+/-) длинной будет.

 

И где всё таки и что ставить, если отказываться от двух автоматов?

ВАРИАНТ 1. В щитке на лестнице автомат С25А , а в квартире рубильник на теже 25А? Но тогда если чего вдруг будет срабатывать автомат и надо будет лезть в щиток на лестнице. Правда, думаю, что это очень маловероятно, т.к. групповые автоматы значительно меньше номиналом и всегда сработают первыми.

 

ВАРИАНТ 2. В щитке на лестнице ставим рубильник на 25А, а в квартире уже автомат С25А. Тогда в случае чего сработает автомат в квартире, но как это отразится на защите и безопасности? И разрешено ли так делать согласно ПУЭ, как на такое отреагирует электрик?

 

Получается что автоматы одного номинала 25А, но с разным классом, даже если брать не пограничные (B и С), а допустим (B и D) все равно с большой вероятностью сработают оба? В щиток никто бОльшего номинала мне ставить не разрешит, а в квартире ограничивать ввод 20А как то совсем уже не хочется...

 

2)И второй вопрос, под кабель ВВГ 3х6 мм2 какого диаметра металлорукав/гофру брать? В 16 спокойно влезет или лучше 20 и больше? Физически посмотреть в магазине не представляется возможным...


  • 0

#64   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 715 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 541

Отправлено 23 Декабрь 2014 - 22:29

В щитке на лестнице ставим рубильник на 25А, а в квартире уже автомат С25А. Тогда в случае чего сработает автомат в квартире, но как это отразится на защите и безопасности? И разрешено ли так делать согласно ПУЭ, как на такое отреагирует электрик?

я что то упустил где стоит счётчик, ведь вводной и счётчик должен беречь,  а проблема пломбировки вводного также легко решается,  чтобы граждане из надзора не подумали об ответвление  минуя счетчик

если счетчик на площадке то там и вводной,  а внутри  можно поставить рубильник  с индикаторной лампой фаз


  • 0

#65   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 169 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 23 Декабрь 2014 - 22:49

вариант 1

металлорукав есть 15 в него точно не влезет, бери 20


  • 0

#66   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 23 Декабрь 2014 - 23:14

Вариант 2.

Не думаю,что у электрика будут вопросы,  тем более если его специально в известность не ставить.

Для блезира, действительно, опломбировать вводной в квартире вместе со счётчиком (типа всё официально). ПУЭ установка защитного автомата на отводе от стояка до 6 м (м,быть и 10м, надо уточнить) не противоречит. Если это не ТСЖ со своими правилами, электрика всё устроит.


  • 0

#67   Fatal1ty

Fatal1ty
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 02-Декабрь 14
  • 42 сообщений
  • Санкт-Петербург
  • 0

Отправлено 24 Декабрь 2014 - 01:40

Для блезира, действительно, опломбировать вводной в квартире вместе со счётчиком (типа всё официально). ПУЭ установка защитного автомата на отводе от стояка до 6 м (м,быть и 10м, надо уточнить) не противоречит. Если это не ТСЖ со своими правилами, электрика всё устроит.


я что то упустил где стоит счётчик, ведь вводной и счётчик должен беречь,  а проблема пломбировки вводного также легко решается,  чтобы граждане из надзора не подумали об ответвление  минуя счетчик

Видимо это я упустил, не подумал, что счетчик надо защищать...
 
Получается такой вариант не подходит: РУБИЛЬНИК на лестнице --> СЧЕТЧИК в квартире --> АВТОМАТ 25А C в квартире, нужно вот так: РУБИЛЬНИК на лестнице --> АВТОМАТ 25А в квартире --> СЧЕТЧИК в квартире.
 
Только вопрос, а как опечатывать вводной автомат, если в щитке это не предусмотрено, видимо искать какой-то автомат, где есть крышечки на контакты с возможностью опечатывать или есть ещё какие-то варианты?
 

вариант 1

металлорукав есть 15 в него точно не влезет, бери 20

Спасибо! Надеюсь в 20 влезет, заказывать буду не глядя через интернет.


  • 0

#68   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 24 Декабрь 2014 - 19:46

Надеюсь в 20 влезет, заказывать буду не глядя через интернет.

 

Металлорукав 20мм не сопадает размером с гофрой на 20мм, он меньше. Сейчас у меня под рукой нет кабеля 3х6мм, замерьте максимальный диаметр своего кабеля и добавив мм 6 и более, прикиньте к размеру металлорукава http://www.cortem.ru...33ab.html?print . Можно и теснее взять, но длинный кабель в него не загнать - будет упираться в стенки и в конце концов при прокручивании намотаете на кабель прокладочную нить и он совсем застрянет. 

 

 

заказывать буду не глядя через интернет

Это сейчас такой сервис, по 10м расходный материал заказывают? Смотрите бухту целиком не купите. :)


  • 0

#69   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 24 Декабрь 2014 - 23:33

как опечатывать вводной автомат, если в щитке это не предусмотрено, видимо искать какой-то автомат, где есть крышечки на контакты с возможностью опечатывать или

Да, можно использовать автомат с аксессуарами для опломбировки, но последнее время у нас, не знаю как у вас, применяют не обжимные пломбы, а типа "скотч" (просто обклеивают нужные элементы спецлентой) и необходимости что-то городить дополнительное нет.

 

 

Получается такой вариант не подходит: ..., нужно вот так:

Второй вариант наверно лучше, но и первый ни чему не противоречит. Перед счётчиком должен стоять коммутирующий аппарат (то же ВН, рубильник) для снятия напряжения с него для монтажа и т.п., а защищать счётчик задачи не стояло пока он был в собственности сетей. В многоквартирных домах (при размещении в этажных щитах) по закону он не обязан быть в собственности жильцов, но сети явочным порядком в стандартных договорах на обслуживание прописывают удобный себе расклад и люди подписывают не споря. В принципе при повреждении счётчика по внешним причинам, можно списать это на виновного и компенсировать, но действительно проще защититься автоматом.


  • 0

#70   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 169 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 25 Декабрь 2014 - 00:42

Металлорукав 20мм не сопадает размером с гофрой на 20мм, он меньше.

типа ты мне не веришь? :huh:

 


Только вопрос, а как опечатывать вводной автомат

вот именно крышечки - типа аля ВА 47-63 4.5кА серии EKF PROxima


  • 0

#71   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 25 Декабрь 2014 - 01:52

типа ты мне не веришь?
Посмотрел размеры ПВХ труб, ага ситуация с точностью до наоборот - металлорукав больше гофры с тем же размером.  :noddle: Это странно, т.к. помню что были проблемы с протяжкой в рукав после пересчёта из гофры -  она не лезла.

Ну в любом случае, много не мало. :)


  • 0




Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru