схема электрощита


Сообщений в теме: 5

#1   nosan

nosan
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 19 Июль 2007 - 09:58

sxema_sita - Размер 22,01К, Загружен: 858 Может схема существовать в таком виде? Сей час в подъездном щите находятся все автоматы, электросчетчик и один общий вводный автомат на все квартиры на площадке. Я хочу поставитьвнутриквартирный щиток с автоматами и узо. В подъезде оставить только электросчетчик. Надо ли в подъезде между счетчиком и квартирой ставить какой нибудь рубильник прерывающийэлектроснабжение (на всякий пожарный)?
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 19 Июль 2007 - 11:47

Может схема существовать в таком виде?

ну а почему не может? а на сколько большой автомат (на все квартиры)? вроде все правила выполняются (есть защита и счетчика и узо на 300мА) но я бы поставил на вводе перед узо 300 автомат а не после (оно (узо) у вас работает просто как придаток к ДПН) да и про само ДПН не очень лесные отзывы, но это вам решать надоест просто отключите :)
  • 0

#3   nosan

nosan
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 19 Июль 2007 - 13:13

В подъезде общий автомат большой в смысле по габаритам на нем с трудом рассмотрел маркировку: тип А311 4 У 4, 40А, 500В, 50Гц. Еще хочу сказать что пока я так и не смог узнать выделенную мощность на квартиру, все стрелки друг на друга переводят. Дом панельный 12 этажный 1975 года постройки квартира двухкомнатная 50 метров. Если переставить автомат как вы говорите тогда УЗО на 300мА с номинальным током на 40А получается незащищенным перед ним ведь стоят Узо на 63А+63А+25А (эти цифры взялись при сложении суммарной мощности автоматов в группе перед УЗО). Как тогда защитить Узо на 300 мА. Что то я вобще запутался!!! :blink: А ДПН не мешает Узо на 300мА выполнять свою противопожарную функцию?И еще про рубильник в подъезде подскажите.Спасибо!!!
  • 0

#4   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 19 Июль 2007 - 13:59

В подъезде общий автомат большой в смысле по габаритам на нем с трудом рассмотрел маркировку: тип А311 4 У 4, 40А, 500В, 50Гц. Еще хочу сказать что пока я так и не смог узнать выделенную мощность на квартиру, все стрелки друг на друга переводят. Дом панельный 12 этажный 1975 года постройки квартира двухкомнатная 50 метров. Если переставить автомат как вы говорите тогда УЗО на 300мА с номинальным током на 40А получается незащищенным перед ним ведь стоят Узо на 63А+63А+25А (эти цифры взялись при сложении суммарной мощности автоматов в группе перед УЗО). Как тогда защитить Узо на 300 мА. Что то я вобще запутался!!! :blink: А ДПН не мешает Узо на 300мА выполнять свою противопожарную функцию? И еще про рубильник в подъезде подскажите. Спасибо!!!

не сноси башню ни себе ни мне - а то я сам начинаю сомневаться :) каждое устройство защищает то что стоит после него, так вот узо это механизм который тоже надо защищать, хотя давай сначала - чего то я не понял если общий автомат на все квартиры - 40 А (он трёх фазный?) - то почему вы себе ставите вводной автомат на 40А , даже если у вас 10кВт разрешённой мощности (вводной автомат на лестничной клетке трёх фазный и 3 квартиры) то при кз начинаеться лотерея - и скорее всего сработают и на клетке и ваш по 40А какие функции противопожарные??? у вас выполняет узо на 300мА если сразу за ним в одном щитке вы ставите на все линии узо на 30 мА - поэтому первое узо(300) сработает только тогда - когда испортиться любое из 30 мА и на её линии возникнет утечка с током больше 300мА по теории вероятности это очень малая величина - поэтому узо на 300 у вас стоит только как придаток к контролю напряжения :)
  • 0

#5   nosan

nosan
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 19 Июль 2007 - 15:17

На площадке у нас 4 квартиры. Сколько фаз в водном общем автомате я посмотрю (смотрю сколько в него входит проводов). Вообще в квартиру сей час заходит одна фаза, ноль, и земля (только наэлектроплиту). Какой мне тогда ставить вводный автомат на квартиру? (я туплю)Вместо узо на 300мА и ДПН какой прибор можно поставить для защиты от перенапряжения (характеристики , тип, модель, если конечно располагаете такой информацией)Спасибо еще раз!!!P.S. С рубильником что делать посоветуйте. :rolleyes:
  • 0

#6   DjonRibin968

DjonRibin968
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 17 Декабрь 2010 - 02:59

Я тоже так считаю.