я вижу, что здесь целая коллекция  косяков:

1. На вводе установили не полнопроходной , а мини-кран с малым  вн. диаметром, всего около 8мм 

2. Фильтр-грязевик поставлен колбой верх 

3. В американке-водомера, на выходе вставлен пластиковый обратный клапан, который значительно снижает давление, я их обычно высверливаю и ставлю внешние ОК 

4. Внутренний диаметр фитингов МП трубы так же заужает вн. сечение до 8мм

 

 

Резюме - переделать подключение водомера стальными трубами на резьбах, это гораздо дольше и хлопотней, но зато будет надолго и без проблем по напору.

Перейти к сообщению


Сообщений в теме: 9

#1   slyer

slyer
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 02-Январь 15
  • 5 сообщений
  • 0

Отправлено 02 Январь 2015 - 14:13

На днях установили водосчётчики. сразу закрались сомнения, ибо фитинги угловые с очень маленьким диаметром.

ввод 1\2 - фильтр 1\2 - вход счетчика 1\2 а дальше уголок с переходом на МП с диаметром на вскидку мм5-6. и наконец переход с МП на сталь 1\2.

 

напор стал меньше и смеситель в ванной настроить стало не прощё, чем попой улыбнуться :)

 

вот фотки. я думаю косяк в МП и Уголках на МП

 

Прикрепленные изображения

  • 20150102_135308 - Размер 253,51К, Загружен: 279
  • 20150102_135257 - Размер 254,47К, Загружен: 371
  • 20150102_135222 - Размер 263,27К, Загружен: 259

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   pavlik123

pavlik123
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Декабрь 09
  • 2 840 сообщений
  • 890 спасибо
  • г.Хабаровск
  • 277

Отправлено 02 Январь 2015 - 15:16

Нагородили городулю Вам. Не вижу проблемы установить фильтра и счетчики горизонтально, места хватает и не было бы ни каких заужений, и фильтры бы стояли правильно, а не вверх ногами, и вводные краны поставили самые дрыщёвые, ну ни как не для ввода в квартиру


  • 0

Поблагодарили 2 :
,

#3   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 02 Январь 2015 - 16:16   Лучший Ответ

я вижу, что здесь целая коллекция  косяков:

1. На вводе установили не полнопроходной , а мини-кран с малым  вн. диаметром, всего около 8мм  IMG_4431 - Размер 100,19К, Загружен: 298

2. Фильтр-грязевик поставлен колбой верх  002 - Размер 95,59К, Загружен: 288

3. В американке-водомера, на выходе вставлен пластиковый обратный клапан, который значительно снижает давление, я их обычно высверливаю и ставлю внешние ОК  IMG_3230 - Размер 94,79К, Загружен: 217 IMG_3234 - Размер 107,61К, Загружен: 265

4. Внутренний диаметр фитингов МП трубы так же заужает вн. сечение до 8мм

 

 

Резюме - переделать подключение водомера стальными трубами на резьбах, это гораздо дольше и хлопотней, но зато будет надолго и без проблем по напору.


  • 2

Поблагодарили 1 :

#4   slyer

slyer
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 02-Январь 15
  • 5 сообщений
  • 0

Отправлено 02 Январь 2015 - 21:24

Спасибо за оперативные ответы! Уважаемые Гуру только подтвердили мои догадки. буду переделывать под ПП 20 или 25 от ввода и до конца, ибо немного совсем (типовая панельная двушка).

Ещё раз Спасибо!


  • 0

#5   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 02 Январь 2015 - 22:07

... буду переделывать под ПП 20 или 25 от ввода и до конца

Труба PPRC PN 20 с толщиной стенок 3,4 мм, значит вн. диаметр будет равен:    20мм (нар.диаметр) - 6,8мм(толщина двух стенок) = 13,2мм.

Труба стальная водогазоводопроводная  ДУ15 по ГОСТ 3262-75 : 20мм (нар.диаметр) - 5мм (толщина двух стенок) = 15мм


  • 0

#6   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 03 Январь 2015 - 00:59

slyer - исходя из приведённых выше расчётов , получается, что надо монтаж узла ввода вести  трубой PPRC 25мм с заменой шар. кранов на полнопроходные, с удалением пластикового ОК (обр. клапан) с американки водомера  и его заменой на внешний ОК , но заменой именно  на ОК с латунной, а  не пластиковой затворкой, рекомендую ITAP EUROPA арт100  , по той простой причине, что пластиковый шток в ОК от  Valvosanitaria Bugatti процессе работы стирается  и тарелку клинит, подробности  см. на фото ... 

Прикрепленные изображения

  • 2014-09-27-212352-001 - Размер 26,2К, Загружен: 281
  • 2014-09-24-173717-001 - Размер 24,94К, Загружен: 321
  • 2014-09-24-173802-001 - Размер 35,78К, Загружен: 688

  • 0

#7   slyer

slyer
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 02-Январь 15
  • 5 сообщений
  • 0

Отправлено 03 Январь 2015 - 13:11

Вы прям как энциклопедия :) Спасибо огромное за столь развернутые пояснения!

и раз на то пошло, то спрошу совета по водорозеткам. у меня С\У типа сантехкабина, перегородка между ванной и туалетом армированный гипс 35 мм. подвод на смеситель в ванной через перегородку туалета. я думаю взять водорозетки двойные , сделать отверстия в перегородке и со стороны туалета заштробить их на сколько возможно в глубь. потом с плиткой с двух сторон толщина перегородки будет 45-50мм.

вот фото С\У. к смесителю подведен бойлер. фильтры стоят на стиралку и бойлер

 

или лучше сделать на раковину и на ванну свои смесители? но есть косяк, помещенние ванны глубже туалета, и смеситель ванны будет грето за стояком канализации:)

Прикрепленные изображения

  • 2-0_original - Размер 5,83К, Загружен: 305
  • 20150103_124124 - Размер 229,5К, Загружен: 262
  • 20150103_124057 - Размер 261,73К, Загружен: 421
  • 20150103_124027 - Размер 204,93К, Загружен: 375
  • 20150103_124016 - Размер 174,22К, Загружен: 269

  • 0

#8   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 03 Январь 2015 - 17:41

В данной ситуации я бы поступил таким образом - срезал все трубы от отсекающих кранов и продлил входные трассы за бачок ватерклозета, туда, где сейчас стоят пластиковые магистральные фильтры. Установил остекающие шар.краны, фильтры-грязевики, водомеры. Далее, сделал последовательную тройниковую разводку ПП25 и от неё к потребителям ПП20, так сказать методом "вытянутого коллектора". Магистральные фильтры с пластиковыми колбами заменил на фильтры с колбами из нержавейки, по той причине, что были прецеденты с серьёзными затоплениями нижних квартир, см. фото 301 - Размер 60,22К, Загружен: 337 640 - Размер 53,92К, Загружен: 306 Для ванны и умывальника я бы сделал отдельные смесители, когда стена тонкая, то разводку труб водоснабжения и каналью к умывальнику можно сделать и по стене, под ним.


  • 0

#9   slyer

slyer
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 02-Январь 15
  • 5 сообщений
  • 0

Отправлено 03 Январь 2015 - 21:08

Спасибо за советы! Буду думать как осуществить :)


  • 0

#10   slyer

slyer
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 02-Январь 15
  • 5 сообщений
  • 0

Отправлено 26 Июнь 2015 - 07:59

upd:

Пришла беда откуда в принципе и стоило ожидать: у водомера верхнего (хол) на фото в 1м посту лопнул в двух плоскостях фитинг угловой с металлопласта на сталь. хорошо что сразу заметили. При демонтаже металлопласта выяснилось что ещё и второй угол сразу после водомера был перетянут при монтаже и внутренний штуцер был обломан под корень. держалось только за счет разрезного кольца и гайки. Временно заменено гибкой подводкой.

Решено менять всё после водомера на ПП принцип "вытянутого коллектора" 25->20.