#31   62santehnik

62santehnik
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Сентябрь 12
  • 201 сообщений
  • 60 спасибо
  • Москва
  • 16

Отправлено 12 Январь 2015 - 22:21

Вернёмся с небес на землю.

 

1. Фольга на трубе должна быть без перфорации. Специализированный ПП для отопления - Экопластик Терм Плюс.

2. В отличии от водопровода, где важно в первую очередь давление и сечение, в отоплении в первую очередь важен перепад давления.

Воспользуемся программой VALTEC.PRG.3.1.2 Программа расчета элементов инженерных систем

Стаби ПП 25 мм имеет внутренний диаметр 18 мм:

2015-01-12_223032 - Размер 265,76К, Загружен: 415

 

Сравним с медью 22 мм:

2015-01-12_222804 - Размер 268,78К, Загружен: 430

 

Разница 779,12 паскаль, т.е. 0,77912 кПа

 

Посмотрим технички насосов:

gr_1111 - Размер 15,15К, Загружен: 384

 

Расчётам соответствует не менее 30 кПа.

 

Т.е. применив 25 ПП Экопластик Терм Плюс вместо 22 меди мы потеряем 0,77912 кПа из возможных 30 кПа.

 

По скринам можете посмотреть за какими "попугаями" гоняетесь.

 

А вот теперь сделайте вывод сами, потеря производительности насоса 2,6%

 

Этого даже не заметить

 

Теперь по поводу моей квалификации.

Я делал не какую-то переделку по проекту, после кого-то, как у некоторых, а сам просчитывал дом 2 этажа, 230 м2, 20 отопительных приборов:

Котельная 5 - Размер 140,97К, Загружен: 633 Котельная 2 - Размер 160,46К, Загружен: 327 Стальной панельный радиатор Stelrad в деревянном доме - Размер 156,99К, Загружен: 684 Стальной панельный радиатор - Размер 148,79К, Загружен: 404 Полипропиленовый узел подключения радиатора - Размер 109,18К, Загружен: 562 Полипропиленовый узел подключения радиатра 2 - Размер 115,72К, Загружен: 430

(на фото не полностью завершена сварка труб в котельной, мне мешали, не сфоткал, но обязательно будут полные фотки с этого объекта, потом заеду)

 

Тупиковая 2-х трубка на 4-крыла.

Все приборы прогреваются отменно!

 

Я останусь при своём мнении на счёт опыта моего оппонента. Только тот кто не делал подобные проекты мог советовать обратится в проектную организацию для расчёта насоса на 10 радиаторов.


  • 0

#32   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 15 Январь 2015 - 23:35

Орлы - вы меня задолбали полностью, увидел бы вчера на неделю бы оба улетели в бан

вы сритесь по телефону, скайпу............  выберите сами, но не тут

Григорич ты меня разочаровал полностью - я думал что люди с возрастом мудреют, ты же в маразм впадаешь, 62santehnik запомни хороший совет, себя рекламируй как угодно но антирекламу не делай ни кому - заканчивается хреново

друзья они приходят и уходят, а враги накапливаются


  • 0

#33   Tehnik-san

Tehnik-san
  • Offline
  • Прорабы
  • Техник - сан
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 06
  • 2 177 сообщений
  • 1610 спасибо
  • Москва
  • 52

Отправлено 16 Январь 2015 - 00:16

Григорич ты меня разочаровал полностью
 тады разрешите вас покинуть, чтоб ещё раз не огорчать в дальнейшем
  • 0

#34   Loontic

Loontic
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 09-Август 09
  • 24 сообщений
  • 1 спасибо
  • Йошкар-Ола
  • 0

Отправлено 16 Январь 2015 - 18:37

Народ давайте не будем ругаться и ссорится. Тему я создавал не для этого, а для решения конкретного вопроса. И мне очень хотелось бы услышать окончательный вердикт по представленным схемам.


  • 0

#35   62santehnik

62santehnik
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Сентябрь 12
  • 201 сообщений
  • 60 спасибо
  • Москва
  • 16

Отправлено 16 Январь 2015 - 20:00

Loontic, в этом посте я всё указал, что Вас интересовало. Если остались вопросы, то спрашивайте.

Любая схема требует балансировки. Если установите термоголовки, то обеспечите автоматическую балансировку и поддержание температуры в помещениях.