Замена электрощита в подъезде


Сообщений в теме: 12

#1   critter

critter
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 20 Июль 2007 - 13:59

Купил квартиру в старом доме с деревянными перекрытиями, недавно в подъездном эл.щитке вылетели пробки, поставил вместо них автоматы и дал заявку в ЖКО на замену эл.щита, т.к вся проводка на скрутках, а ввод на мою квартиру и освещение подъезда оказался подключен к выходу пробок соседней квартиры. Сегодня пришли электрики, залезли на крышу и заменили ввод с крыши до эл.щита, причем старый ввод по чердаку был проложен в металлической трубе, они ее выкинули и проложили в пластмассовой гофре прямо по засыпке чердака, на эл.щит поставили тройной автомат 25А, ноль завели на какую то тонкую металлическую пластину (типа шина) при этом провод оказался короток и они его нарастили скруткой, а фазу прикрутили на болт посреди эл.щита (см. фото)и ушли прихватив заодно мои автоматы. Дело в том что на расстоянии меньше полуметра от этого щита находится лестница на чердак и эл.щит оказывается прямо под рукой, а с другой стороны от эл.щита стояк трубы отопления (периодически подтекает когда спускают воздух из системы) штукатурка над эл.щитом обвалилась... Ходил снова в ЖКО просил чтобы поставили закрытый эл.щит, сказали что сделано все правильно... :blink: Я не уверен что все сделано без нарушений. Прокомментируйте пожалуйста...

Прикрепленные изображения

  • эл._щит - Размер 145,85К, Загружен: 438

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 152 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 20 Июль 2007 - 14:30

что бы полностью разнести это "произведение исскуства" сделай фотку на растоянии уровень до пола до потолкаскрутки запрещены, автоматы должны быть закрыты (хотябы их контакты)при замене провода (вот с какого года не помню) применение люминтия запрещено если он менее 16мм2а фаза на болт это для того что бы враги не лазили :D
  • 0

#3   critter

critter
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 20 Июль 2007 - 14:53

А ввод в гофре по чердаку разрешено проводить? Да и провод тонковат на вид, в подъезде 4 квартиры, на каждую на входе по автомату на 24А поставили + на подъезд . Ящик на щите был деревянный, сколочен из 4 досок и подвешен на гвоздях. На стене потеки от протечки стояка отопления.

Прикрепленные изображения

  • P72000091 - Размер 140,25К, Загружен: 152

  • 0

#4   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 152 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 20 Июль 2007 - 15:58

А ввод в гофре по чердаку разрешено проводить? Да и провод тонковат на вид, в подъезде 4 квартиры, на каждую на входе по автомату на 24А поставили + на подъезд . Ящик на щите был деревянный, сколочен из 4 досок и подвешен на гвоздях. На стене потеки от протечки стояка отопления.

всё не так уж и просто - ты попробуй с них взять бумажку на хотябы замену проводки :) просто при любой реконструкции надо выполнять новые требования а они оформляют как тех. обслуживание - никто же не заставляет насильно менять старые проводки (хотя там изоляция уже полностью высохла) и УЗО они по новым требованиям должны были поставить (опять - при замене :) )
  • 0

#5   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 152 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 20 Июль 2007 - 16:29

почитай ПУЭ начиная с пункта 7.1.22 там ответы на большинство твоих вопросов http://www.ruscable.ru/info/pue/
  • 0

#6   critter

critter
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 23 Июль 2007 - 09:33

почитай ПУЭ начиная с пункта 7.1.22 там ответы на большинство твоих вопросов http://www.ruscable.ru/info/pue/

Прочитал, но не нашел где написано что распредщит должен быть металлический, сегодня опять ходил в ЖКО, сказали что сколотят деревянный ящик и закроют щиток, типа в соседнем подъезде так сделано и никто не жалуется. И все таки можно прокладывать ввод по чердаку в гофре или нет? Пожалуйста приведите ссылку на цитату.
  • 0

#7   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 152 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 23 Июль 2007 - 17:08

Прочитал, но не нашел где написано что распредщит должен быть металлический Пожалуйста приведите ссылку на цитату.

блин ну всё переворачивать ради этого, а сам полистать пуэ не мог пункты: 4.1.10 Электропроводки в чердачных помещениях 2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок: открытая; проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте; незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах или изоляторах (в чердачных помещениях производственных зданий - только на изоляторах) - на высоте не менее 2,5 м; при высоте до проводов менее 2,5 м они должны быть защищены от прикосновения и механических повреждений; скрытая: в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов - на любой высоте. 2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами. Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях; производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения. 2.1.71. Соединение и ответвление медных или алюминиевых жил проводов и кабелей в чердачных помещениях должны осуществляться в металлических соединительных (ответвительных) коробках сваркой, опрессовкой или с применением сжимов, соответствующих материалу, сечению и количеству жил. 2.1.72. Электропроводка в чердачных помещениях, выполненная с применением стальных труб, должна отвечать также требованиям, приведенным в 2.1.63-2.1.65. 2.1.73. Ответвления от линий, проложенных в чердачных помещениях, к электроприемникам, установленным вне чердаков, допускаются при условии прокладки линий и ответвлений открыто в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах (перекрытиях). 2.1.74. Коммутационные аппараты в цепях светильников и других электроприемников, установленных непосредственно в чердачных помещениях, должны быть установлены вне этих помещений. Конструкции распределительных устройств 4.1.18. Корпуса панелей должны быть выполнены из несгораемых материалов, а конструкции кожухов и других частей устройств из несгораемых или трудносгораемых материалов. Это требование не распространяется на диспетчерские и им подобные пульты управления. 4.1.19. Распределительные устройства должны быть выполнены так, чтобы вибрации, возникающие при действии аппаратов, а также от сотрясений, вызванных внешними воздействиями, не нарушали контактных соединений и не вызывали разрегулировки аппаратов и приборов. 4.1.20. Поверхности гигроскопических изоляционных плит, на которых непосредственно монтируются неизолированные токоведущие части, должны быть защищены от проникновения в них влаги (пропиткой, окраской и т. п.). В устройствах, устанавливаемых в сырых и особо сырых помещениях и открытых установках, применение гигроскопических изоляционных материалов (например, мрамора, асбестоцемента) не допускается. В помещениях пыльных, сырых, особо сырых и на открытом воздухе следует устанавливать распределительные устройства, надежно защищенные от отрицательного воздействия окружающей среды.
  • 0

#8   critter

critter
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 24 Июль 2007 - 10:32

Вчера пришел энергетик из ЖКО вернул автоматы и долго жаловался что у них нет денег на все необходимое, и поэтому они вынуждены делать все по минимуму. Предложил купить пластиковый бокс для открытой проводки на 3-4 автомата,собрать все в нем, шины на динрейку и установить на щиток.
  • 0

#9   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 152 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 24 Июль 2007 - 11:13

Вчера пришел энергетик из ЖКО вернул автоматы и долго жаловался что у них нет денег на все необходимое, и поэтому они вынуждены делать все по минимуму. Предложил купить пластиковый бокс для открытой проводки на 3-4 автомата,собрать все в нем, шины на динрейку и установить на щиток.

ага ты ему скажи - нам бы так жить как они, из суммы полученной за жильё они 30% тратят на обслуживание и материалы, а остальное их зарпляты и расходы (аренды помещения и т.п.)
  • 0

#10   critter

critter
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 05 Август 2007 - 10:38

Подскажите кто знает, какое сечение ввода должно быть в расчете на 4 квартиры. И сколько примерно на квартиру.
  • 0

#11   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 152 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 05 Август 2007 - 14:59

тяжёлый вопрос :) , всё зависит от: сколько лет дому, каким проводом тянули сетираньше считали что 1кВт на квартиру достаточно а сейчас где что , у когото до сих пор пробки стоят 2 по 15А
  • 0

#12   critter

critter
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 05 Август 2007 - 16:02

Дом 1954 года 2 подъезда по 4 квартиры, электроснабжение по крышам на стояках аллюминиевым проводом (витым многожильным) ввод у каждого подъезда свой. Ввод заменили аллюминием 6 квадратов. Но по моему мало 6 квадратов на 4 квартиры...
  • 0

#13   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 152 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 06 Август 2007 - 11:13

Дом 1954 года 2 подъезда по 4 квартиры, электроснабжение по крышам на стояках аллюминиевым проводом (витым многожильным) ввод у каждого подъезда свой. Ввод заменили аллюминием 6 квадратов. Но по моему мало 6 квадратов на 4 квартиры...

ты про свой дом :D конечно 6 мм2 люминтия это мало при нынешней жизни, я не знаю какая мощность была заложена при проектировании но в моем доме - ввод на дом (витой многожильный :) ) 25 мм2 , а на квартирные щитки 10 мм2 алюминия а вот дальше начиналось чудо :D ввод в квартиру был сделан медным 6 мм2 и основная часть проводки (открытой) тоже медью 4 мм2 тебе надо добыть любую бумажку что у вас меняли эту проводку - а вот тогда начинать разборки, и выяснить выделенную тебе лично в квартиру потребляемую мощность, начинается время когда жэу надо поставить галочку и отмыть денег поэтому для жильцов они создают имитацию работы - а вот как это далеко от норм
  • 0