Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
- - - - -

Покритикуйте схему щитка в квартире


Сообщений в теме: 16

#1   seriega

seriega
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Ноябрь 13
  • 6 сообщений
  • Минск
  • 0

Отправлено 19 Январь 2015 - 23:37

После переноса стен была переделана электрика в трехкомнатной квартире.
Электрик предложил сконфигурировать щиток в данной конфигурации (см. файл) автоматами с представленной ниже спецификации:

Из пожеланий:
Хотелось бы в детской поставить защиту до 10mA, но чтобы не срабатывала ложно (т.к. фактически УЗО ставится на 2 помещения).
Иметь защиту от перепадов напряжения для сложнобытовой техники (духовка, плита, холодильник, телевизоры в спальне и гостиной) (электрик для этого предложил реле напряжения).
Ну и оптимизировать (цена/качество) разделение по группам и защите УЗО.

Для сведения:
Кондиционер N1 в спальне, N2 - в гостиной, проводка своя.
Бойлер, стиралка и сушильный автомат расположены в С/У, проводка своя
Щиток общеплощадочный, т.к. места там достаточно для размещения всех автоматов.

Из ТЗ:
Плита 7,6 кВт
Духовой шкаф 3,6 кВт
Бойлер 2/4 кВт
На балконе обогреватель 2 кВт

Покритикуйте, есть ли право на жизнь у такого щитка?
Спасибо
 

Прикрепленные изображения

  • 5_cr - Размер 84,14К, Загружен: 245
  • schitok_S1 - Размер 239,57К, Загружен: 248

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 20 Январь 2015 - 00:39

seriega, вы так лихо ставите в этажном щите 24 поз. что просто завидно (а, там ещё и контактор)  :)

Хоть покажите свой щит (фото), может он какой-то особый...

 

Хотелось бы в детской поставить защиту до 10mA, но чтобы не срабатывала ложно

это можно (10мА), сверх нагрузок там не будет.

Отчего обделили УЗО розеточные кухонные группы? 25А автоматы там не надо, ставте 16А или два по 16А.

"Плита + духовка" на одном кабеле плохо, надо разделить 32А + 16А.

Если вводной 63А, почему рубильник на 50А?

Вторую группу можно как-то объединить/сократить, разом-то пользоваться не будете всем.


  • 0

#3   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 169 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 20 Январь 2015 - 01:17

и ампераж узо должен удолетворять правилу - ток узо должен быть больше или равен току (сумме токов) автоматов (до или после узо что меньше)


  • 0

#4   seriega

seriega
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Ноябрь 13
  • 6 сообщений
  • Минск
  • 0

Отправлено 22 Январь 2015 - 07:29

А так?
не много оптимизировал:

schitok_S2 - Размер 179,81К, Загружен: 12


Хоть покажите свой щит (фото), может он какой-то особый...

161020141595@ - Размер 338,92К, Загружен: 2

фактически есть 2 раза по 11 пустых мест для автоматов... по последней схеме получается еще 4 свободных (если не брать в расчет вводной LBA и реле напряжения)


  • 0

#5   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 22 Январь 2015 - 09:24

Понятно, щит действительно завидныЙ. :)

 

Пожарный диффавтомат тут у вас бессмысленен, т.к. 1) дублируется ниже стоящими УЗО, и 2) на сигнализацию по правилам УЗО (ДА) не ставится. Автомат на этом месте тоже не нужен, т.к.есть вводной тут же.

+

ток узо должен быть больше или равен току (сумме токов) автоматов (до или после узо что меньше)
- это не соблюдается

+

Количество групповых автоматов можно оптимизировать, т.к. многие нагрузки редко используемы.

На бойлер нужно использовать двухполюсный автомат.


  • 0

#6   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 169 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 22 Январь 2015 - 09:53

диф 100мА на какой ток??? (должен быть не менее 40А)

узо на 16А 10мА с переди автомат на 40А (вводной) сзади 2 по 10А (это 20А) и 40 и 20 больше 16 (ток самого узо) - не прокатывает 


  • 0

#7   seriega

seriega
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Ноябрь 13
  • 6 сообщений
  • Минск
  • 0

Отправлено 22 Январь 2015 - 23:32

На бойлер нужно использовать двухполюсный автомат.

 

Везде пишут что это запрещено ПУЭ.

 

диф 100мА на какой ток??? (должен быть не менее 40А)

 

см. схему как было до ремонта:

так во всем доме - Размер 132,03К, Загружен: 3


  • 0

#8   seriega

seriega
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Ноябрь 13
  • 6 сообщений
  • Минск
  • 0

Отправлено 23 Январь 2015 - 00:08

2) на сигнализацию по правилам УЗО (ДА) не ставится.

почему не ставится? это ведь не пожарная сигнализация, а охранная! Да и в самом ящике сигнализации есть батарея для автономной работы в течении недели...


  • 0

#9   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 23 Январь 2015 - 04:56

Везде пишут что это запрещено ПУЭ.
"Везде" - это на заборе во дворе? :)

Приведите мне ссылку из текста ПУЭ, пжлст.


  • 0

#10   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 23 Январь 2015 - 10:21

почему не ставится? это ведь не пожарная сигнализация, а охранная!
Да, именно на пожарную запрещено, а насчёт охранной вы уточните в их конторе. 
  • 0

#11   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 169 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 23 Январь 2015 - 13:02

см. схему как было до ремонта:

а что я должен там высмотреть? :)

и я не навязываюсь никогда


  • 0

#12   seriega

seriega
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Ноябрь 13
  • 6 сообщений
  • Минск
  • 0

Отправлено 23 Январь 2015 - 21:52

Итого:

щиток_S4 - Размер 177,42К, Загружен: 31


  • 0

#13   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 24 Январь 2015 - 00:10

Все УЗО по 63А.

В остальном нормально.


  • 0

#14   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 169 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 24 Январь 2015 - 00:43

В остальном нормально.

особенно провод 1,5 после автомата на 16А :)


  • 0

#15   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 24 Январь 2015 - 01:26

Ага, кстати почему такая избирательность? Если заложили уже 1,5 квадрата, придётся там ставить 10А автоматы.


  • 0

#16   seriega

seriega
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 18-Ноябрь 13
  • 6 сообщений
  • Минск
  • 0

Отправлено 24 Январь 2015 - 03:05

Ага, кстати почему такая избирательность? Если заложили уже 1,5 квадрата, придётся там ставить 10А автоматы.

Вообще то уменьшал для того чтобы не ставить везде УЗО по 63А (я правильно понимаю что сумма автоматов должна быть равна УЗО??). А избирательность объясняется мощностью потребителей.


  • 0

#17   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 24 Январь 2015 - 11:15

уменьшал для того чтобы не ставить везде УЗО по 63А

16+16+10 = 40? У нас как со счётом? 

+

Если заложили уже 1,5 квадрата, придётся там ставить 10А автоматы.
 
  • 0




Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru