Добрый день.

Сегодня слышал от электромонтажника с солидным стажем такую вещь: Он сказал, что плохой контакт в нулевом проводе  (именно в нуле), например в щитке, вызывает перегорание блоков питания аппаратуры, подключенной к этой линии. Также (с чего все и началось) контактная часть выключателей, подключенных в нулевой провод (неправильно) преждевременно выходит из строя.

(люди покупают выключатели АББ Зенит, через пол-года начинаются жалобы на треск в контактах. Ищем причины, качеству АББ недоверять вроде как нельзя).

Есть соображения? Искра в нулевом проводе(типа на фазу пофиг)  может "убить" выключатель?  Может "убить" телевизор? 


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 705 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 27 Январь 2015 - 21:55

(люди покупают выключатели АББ Зенит, через пол-года начинаются жалобы на треск в контактах.

выключатель правильно подключенный рубит фазу  и то тот что на лампочку освещения ,  и тот что в щитке линию отключает,   1полюсный автомат если правильно

 

отгоревший ноль  в щите  очень плохая история может выйти , метод борьбы с этим  дорогой,   ставим узм-51 или что то похожее


  • 0

#3   Никита Христов

Никита Христов
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 05-Март 15
  • 26 сообщений

Отправлено 05 Март 2015 - 14:04

Добрый день.

Сегодня слышал от электромонтажника с солидным стажем такую вещь: Он сказал, что плохой контакт в нулевом проводе  (именно в нуле), например в щитке, вызывает перегорание блоков питания аппаратуры, подключенной к этой линии. Также (с чего все и началось) контактная часть выключателей, подключенных в нулевой провод (неправильно) преждевременно выходит из строя.

(люди покупают выключатели АББ Зенит, через пол-года начинаются жалобы на треск в контактах. Ищем причины, качеству АББ недоверять вроде как нельзя).

Есть соображения? Искра в нулевом проводе(типа на фазу пофиг)  может "убить" выключатель?  Может "убить" телевизор? 

Правда в его словах определенно есть.Если задуматься чуть поглобальнее: электричество приходит нормально в полном объеме,а уходит с трудом,так как нулевой контакт отходит,плохо закреплен или что-то подобное, что происходит в тот момент в приборе,который подключен к линии с плохим нулем? Там начинают скапливаться токи,что в результате может привести к порче электроприбора.Так что Ваш электрмоонтажник прав.


  • 0

#4   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 646 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 129

Отправлено 05 Март 2015 - 14:22

электричество приходит нормально в полном объеме,а уходит с трудом,так как нулевой контакт отходит,плохо закреплен или что-то подобное, что происходит в тот момент в приборе,который подключен к линии с плохим нулем? Там начинают скапливаться токи,что в результате может привести к порче электроприбора.
Бред. См. учебник физики средней школы, раздел "Электричество".
  • 1

Поблагодарили 1 :

#5   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 041 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 05 Март 2015 - 16:14

Ага,улыбнуло.


  • 0

#6   Lee

Lee
  • Offline
  • Прорабы
  • PipPipPipPip
  • 06-Апрель 07
  • 2 080 сообщений
  • 528 спасибо
  • Юг Руси
  • 143

Отправлено 05 Март 2015 - 17:35

Поколение пепси, поколение зомби, цивилизация уверенно погружается во мрак.


  • 2

Поблагодарили 1 :

#7   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 667 сообщений
  • 1413 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 05 Март 2015 - 17:47

Не, ну чего набросились. Может он образно)


  • 0

#8   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 05 Март 2015 - 19:55

Никита Христов, некоторые вопросы в школе изучать скучно и неинтересно. А потом жизнь поворачивает их другой стороной и появляется заинтересованность.

Хочется думать что вы на этом пути.


  • 0

#9   Никита Христов

Никита Христов
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 05-Март 15
  • 26 сообщений

Отправлено 05 Март 2015 - 20:57

Ну объясните,послушаю Ваш вариант,если не прав,с радостью готов набираться новым знаниям.


  • 0

#10   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 06 Март 2015 - 00:16

Никита чем дальше тем страшнее мне - ты же ещё и советы людям даёшь, и электриком себя считаешь

для начала почитай физику (либо электротехнику) что есть ток, а что напряжение (тогда ты поймешь что ток не пойдет туда куда не идётся - вот это образно и если он входит то выход уже есть)  


  • 0

#11   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 041 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 06 Март 2015 - 03:04

И накапливаться ток где либо не может,впрочем,как и напряжение. Они либо есть,либо их нет,как тот мёд.


  • 0

#12   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 06 Март 2015 - 03:09

А как быть с аккумуляторами?


  • 0

#13   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 06 Март 2015 - 08:29

ну тут уже надо химию брать (хотя клеммы 2, и ток входящий равен выходящему)  :D ты ещё электро котёл возьми и проследи путь тепла (ну попробуй его с электричеством закольцевать)


  • 0

#14   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 646 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 129

Отправлено 06 Март 2015 - 09:26

А как быть с аккумуляторами?
Аккумулятор - это химический источник тока. При его зарядке происходит процесс регенарации, а не накопления. Подтверждением этому - ограниченное количество циклов заряда-разряда.

Накапливаться может только эл. заряд, например в конденсаторах.


  • 0

#15   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 041 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 06 Март 2015 - 15:42

Накапливаться может только эл. заряд
Именно так. А вообще,фигле тут разводить физику школьного курса,пусть некоторые спросят у гугла что такое ток и напряжение,тогда и отпадет вопрос о том могут ли они накапливаться. :rule:
  • 0

#16   novosvet74

novosvet74
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 19-Сентябрь 14
  • 30 сообщений
  • 1 спасибо
  • Челябинск
  • 1

Отправлено 07 Март 2015 - 09:47

Видимо так и напишем в тех. поддержку АББ : "Ахтунг!  Ахтунг! Выключатель капут! Моя ТивиСэт  кушать много электрисити и лопнул. Вся квартира забрызгана пикселями". 


  • 0

#17   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 07 Март 2015 - 20:42

novosvet74, ты вопрос задал ни о чем, призрачный выключатель в такой же сети, какие токи выключателя и нагрузки???

а лучше нарисуй картинку (схемой она завётся) мы быстрее поймем, сфотай и тут выложи 


  • 0

#18   novosvet74

novosvet74
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 19-Сентябрь 14
  • 30 сообщений
  • 1 спасибо
  • Челябинск
  • 1

Отправлено 09 Март 2015 - 10:53

Да чего рисовать, то. По-существу вот вопрос: плохой контакт в нулевом рабочем проводнике (в щитке ли, на выключателе, где угодно вообщем) опаснее для электроприборов, чем плохой контакт в фазном проводе?? (слова электрика со стажем). Если так, то поясните физику процесса, плиз? (по мне, так без разницы, цепь то одна)


  • 0

#19   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 646 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 129

Отправлено 09 Март 2015 - 11:41

Плохой контакт в нулевом рабочем проводнике, как плохой контакт в фазном проводе ничем не грозят электроприборам. Исключительный случай - обрыв (отгорание или отваливание) общего нулевого рабочего провода в подъездном электрощите.


  • 0

#20   novosvet74

novosvet74
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 19-Сентябрь 14
  • 30 сообщений
  • 1 спасибо
  • Челябинск
  • 1

Отправлено 09 Март 2015 - 12:33

Спасибо, наверное тема закрыта теперь