Отправлено 11 Февраль 2015 - 18:30

Я набросал электросхему своего будущего дома, но очень много сомнений - все ли верно (не владею достаточными знаниями). Господа профессионалы, посмотрите своим опытным взглядом, может что то не правильно, может лишнее или наоборот, чего то не хватает.

Прикрепленные изображения

  • План дома Электричество Новый РАЗЕТКИ - Размер 344,22К, Загружен: 20

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 776 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 126

Отправлено 11 Февраль 2015 - 18:36

Я набросал электросхему своего будущего дома...
 Не знаю как у кого, но вот у меня картинка не особо увеличивается, так что рассмотреть ничего не могу  :unaware: 
  • 0

#3   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 665 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 11 Февраль 2015 - 18:38

у меня картинка не особо увеличивается

нажми на квадратик со стрелкой. хотя даже при размере 1920 px прочитать что либо сложно


  • 0

Поблагодарили 1 :

#4   Олег Свиридов

Олег Свиридов
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 11-Февраль 15
  • 5 сообщений
  • Белгород
  • 0

Отправлено 11 Февраль 2015 - 20:56

НЕМНОГО УВЕЛИЧИЛ

Прикрепленные изображения

  • План дома Электричество Новый РАЗЕТКИ - Размер 492,63К, Загружен: 16

  • 0

#5   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 776 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 126

Отправлено 11 Февраль 2015 - 22:51

Так уже лучше  :)

Первое из защитных узо, то что на 40А, я бы поменял местами с тем что идёт, если я правильно понял, на плиту (63А). 

+ Добавил бы линий, а соответственно и автоматов для кухни, так как львиная доля мощной техники как раз там сосредоточена. +, по традиции, проложил бы отдельную линию на холодильник  :)


  • 0

#6   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 12 Февраль 2015 - 02:38

Первое из защитных узо, то что на 40А, я бы поменял местами с тем что идёт, если я правильно понял, на плиту (63А)
Серж, не заменишь - на плиту 3-х фазное. А так верно, УЗО на красной фазе взять на 63А. 
  • 0

#7   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 12 Февраль 2015 - 10:09

отопление - газ??? если да то надо щит переносить куда либо


Так уже лучше  :)

ну кому то лучше - а кому то ни хрена не видно


  • 0

#8   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 776 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 126

Отправлено 12 Февраль 2015 - 12:35

Серж, не заменишь - на плиту 3-х фазное. 

А, точно! Тогда первое, то что сейчас на 40, тоже взять трёхфазным, добавить 6-ой автомат (как раз для кухни) и эти 6 автоматов раскидать по 3-м фазам. Кухонные группы на разные фазы.

 

ну кому то лучше - а кому то ни хрена не видно

 

Так вот же  :) -

нажми на квадратик со стрелкой. 


  • 0

#9   Олег Свиридов

Олег Свиридов
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 11-Февраль 15
  • 5 сообщений
  • Белгород
  • 0

Отправлено 12 Февраль 2015 - 13:14

Да, отопление газ. Это значит нельзя в котельной нельзя располагать щиток???


Обязательно воспользуюсь этим советом. Спасибо. :hi:


  • 0

#10   Олег Свиридов

Олег Свиридов
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 11-Февраль 15
  • 5 сообщений
  • Белгород
  • 0

Отправлено 12 Февраль 2015 - 14:43

Если поменять на трехфазный, то это вот так???

Прикрепленные изображения

  • Электричество моего дома1 - Размер 1021,55К, Загружен: 0

  • 0

#11   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 776 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 126

Отправлено 12 Февраль 2015 - 15:18

то это вот так???
Да.

На плиту можно узо поменьше, на 40 или 50А. Если конечно они дешевле стоят. Если разницы нет, то можно и это оставить.


  • 0

Поблагодарили 1 :

#12   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 041 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 12 Февраль 2015 - 16:30

А куда на плиту автомат на 40А? :wow:


  • 0

#13   Олег Свиридов

Олег Свиридов
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 11-Февраль 15
  • 5 сообщений
  • Белгород
  • 0

Отправлено 12 Февраль 2015 - 17:34

А сколько нужно?


  • 0

#14   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 041 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 12 Февраль 2015 - 18:08

Для обычной бытовой печки трехфазного автомата 16А за глаза хватит. Ну и УЗО перед ним можно взять соответствующее.


  • 0

#15   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 12 Февраль 2015 - 23:51

я бы сначала печку взял - она может быть и двухфазной по 4-5кВт


  • 0

Поблагодарили 1 :

#16   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 041 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 13 Февраль 2015 - 02:52

Логично,надо сначала с печкой определиться.