Схема. Что добавить/убрать?

щиток

Сообщений в теме: 37

#1   hold_on

hold_on
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 12-Январь 15
  • 37 сообщений
  • 1 спасибо
  • STP
  • 0

Отправлено 03 Март 2015 - 12:13

Сразу извиняюсь за каракули.

Имеем н/у схему. Покритикуйте плиз.

Заземления нет. Нужно ставить УЗО? Куда?

Дом - сталинка 2 к кв

 

 

Прикрепленные изображения

  • IMG_3052 - Размер 195,54К, Загружен: 257

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 164 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 03 Март 2015 - 12:20

Автоматы на 25 заменить на 16.

На разные комнаты я бы сделал разные автоматы. Свет тоже разделил бы на 2 группы.

УЗО ставить, минимум одно 32/0,03 между счетчиком и первым из автоматов. 


  • 0

Поблагодарили 1 :

#3   hold_on

hold_on
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 12-Январь 15
  • 37 сообщений
  • 1 спасибо
  • STP
  • 0

Отправлено 03 Март 2015 - 12:42

Спасибо!

Пока штробил стену - задел изоляцию у вводящего провода. Решил заменить.

поставил NYM 4x2 , тк 6-ка не влезла в трубку (между лестницей и квартирой)

Достаточно 4-ки или переделать пока не поздно?


  • 0

#4   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 03 Март 2015 - 12:56

Для меди 4мм2 на 25А достаточно.


  • 0

Поблагодарили 1 :

#5   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 164 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 03 Март 2015 - 13:03

поставил NYM 4x2
 

Если еще не поздно, замените этот кусок на 4*3, и в дальнейшем трехжильным делайте. Переплата есть, но несущественная, зато в случае проведения к вам заземления не нужно будет менять всею проводку. 


  • 1

Поблагодарили 1 :

#6   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 03 Март 2015 - 13:15

узо я бы поставил вместо автомата над счетчиком, хотя не пойдёт так - перед счетчиком в квартире не ставиться ничего это лишние проблемы с проверяющими и принимающими счетчик, всё только после счетчика (хватит одного вводного на площадке)
  • 0

Поблагодарили 1 :

#7   hold_on

hold_on
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 12-Январь 15
  • 37 сообщений
  • 1 спасибо
  • STP
  • 0

Отправлено 03 Март 2015 - 16:22

Спроси меня "как" и сделай наоборот!

этому совету следовать? :D


  • 0

#8   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 04 Март 2015 - 09:45

Автоматы на 25 заменить на 16.
 Не вредности ради, а только для того чтоб ТС всё точно правильно сделал, внесу маленькую поправочку: автоматы на 25 только те что после счётчика  :)
  • 0

Поблагодарили 1 :

#9   hold_on

hold_on
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 12-Январь 15
  • 37 сообщений
  • 1 спасибо
  • STP
  • 0

Отправлено 04 Март 2015 - 10:11

Bagis, да

 

Кстати говоря, когда я кое-что неправильно соединил, вырубило автомат на лестнице (25), а не в квартире

Думаю может быть даже 20 поставить тот что перед счетчиком (уже в квартире). Остальные все 16

Или 20 мало?


  • 0

#10   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 164 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 04 Март 2015 - 11:37

Серега, ты прав, я об этом уже на автомате думаю, типа давно уже вылез из грязи, а спрашивающих может сгоряча все заменить на 16А :)

hold_on, ты скорее всего неправильно соединил что-то на линии под автоматом 25А. Если бы вместо него стоял бы 16А автомат, то выбило бы его, а не лестничный, и обесточило бы только одну линию. Если перед счетчиком ты самолично поставишь 20А, то во-первых тебя сурово покарает рука энергонадзора (потому что ты легко сможешь подключаться к этому автомату в обход счетчика - но я тебе об этом не говорил  :silent:), а во-вторых ты сам себя ограничишь, отрезав от своих возможностей 5А (киловатт с хвостиком, то есть примерно лишний чайник или фен). Поэтому после щитка на розетки 16А, на свет 10А, на ванную дополнительно УЗО 20А/10мА или сразу после счетчика 32А/30мА, а перед счетчиком оставляй как есть. 


  • 1

Поблагодарили 1 :

#11   Никита Христов

Никита Христов
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 05-Март 15
  • 26 сообщений

Отправлено 05 Март 2015 - 13:25

Сразу извиняюсь за каракули.

Имеем н/у схему. Покритикуйте плиз.

Заземления нет. Нужно ставить УЗО? Куда?

Дом - сталинка 2 к кв

Необходимо заменить автоматы на 16А и поставить УЗО сразу после счетчика.

Я бы ставил еще автомат на сан.узел.Если нет заземления, то можно схему "занулить",то есть подключить шину "земли" к нулю, так как статическое электричество на стиралке и посудомойке будет скапливаться однозначно.Также "землю" будет необходимо подключить к стояку,ножке ванной и батарее(но если будет утекать электричество,то будет бить током соседей).


  • 0

#12   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 676 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 05 Март 2015 - 14:32

Также "землю" будет необходимо подключить к стояку,ножке ванной и батарее(но если будет утекать электричество,то будет бить током соседей).

А лучше застрелиться сразу, чтобы такая фигня по миру не распространялась.


  • 1

Поблагодарили 1 :

#13   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 05 Март 2015 - 14:35

"землю" будет необходимо подключить к стояку,ножке ванной и батарее(но если будет утекать электричество,то будет бить током соседей).
Т.е. соседей не жалко? :) 

Если нет заземления, то можно схему "занулить"
Это вот очень спорное утверждение, без проверки подъездной/домовой нейтрали вы можете выдать людям, при отгорании её, на крпуса приборов до 220В. ;)  
  • 0

#14   Никита Христов

Никита Христов
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 05-Март 15
  • 26 сообщений

Отправлено 05 Март 2015 - 21:10

Т.е. соседей не жалко? :)

 

 

Это вот очень спорное утверждение, без проверки подъездной/домовой нейтрали вы можете выдать людям, при отгорании её, на крпуса приборов до 220В. ;)  

 

1.Соседей жалко,очень. Тут нужно из ситуации выходить,это то как я вижу.

2.Интересно,каким таким образом может так получиться?


  • 0

#15   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 676 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 05 Март 2015 - 21:56

2.Интересно,каким таким образом может так получиться?
Это элементарно, Ватсон.

При отгорании домовой нейтрали, ток не накапливается в приборе, как вы себе представляете, а устремляется по проводнику заземления, который, как всем хорошо известно, соединен с корпусами любимых наших стиралок, посудомоек и им подобных. Решил человек порадовать супругу и помыть посуду, а тут - СЬЮПРАЙЗ!!!!. Получите, даст Бог, не вусмерть.


  • 1

Поблагодарили 1 :

#16   Никита Христов

Никита Христов
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 05-Март 15
  • 26 сообщений

Отправлено 05 Март 2015 - 22:06

Согласен,спасибо за объяснение!


  • 0

#17   hold_on

hold_on
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 12-Январь 15
  • 37 сообщений
  • 1 спасибо
  • STP
  • 0

Отправлено 19 Май 2015 - 20:51

на ванную дополнительно УЗО 20А/10мА или сразу после счетчика 32А/30мА, а перед счетчиком оставляй как есть. 

А почему УЗО на 32, ведь главный автомат 25?


  • 0

#18   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 164 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 19 Май 2015 - 22:43

А почему УЗО на 32, ведь главный автомат 25?

Умные люди рекомендуют УЗО ставить номиналом тока пропускания на ступень выше, чем автомат до него или сумма автоматов после него. Хотя, насколько я знаю, допускается то же номинал, но не ниже. То есть в твоем случае можно ставить и 25/0,03А, если вводной у тебя на 25А. 


  • 1

Поблагодарили 1 :

#19   dpolskikh

dpolskikh
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 13-Май 15
  • 2 сообщений
  • 1 спасибо
  • Moscow
  • 0

Отправлено 20 Май 2015 - 16:52

В схему бы добавить PE проводник. И все, что после счетчика тянуть трехжильным кабелем. PE можно взять с подъездного щита. Щит должен быть заземлен в любом случае.


  • 0

#20   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 20 Май 2015 - 17:02

Щит должен быть заземлен в любом случае.
Читаем внимательно:

Заземления нет. Дом - сталинка
Какой нахрен РЕ проводник?? 
  • 0

#21   hold_on

hold_on
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 12-Январь 15
  • 37 сообщений
  • 1 спасибо
  • STP
  • 0

Отправлено 26 Май 2015 - 23:33

Друг отдал пару дифференциальных автоматов со встроенным узо.
Авв ds94ac C16/0,03A
Я правильно понимаю, что нет разницы отдельно узо или сразу с автоматом?
Потянет такой автомат стиральную машину или посудомойку?

Прикрепленные изображения

  • image - Размер 70,64К, Загружен: 0

  • 0

#22   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 27 Май 2015 - 02:58

Потянет.


  • 0

Поблагодарили 1 :

#23   D_A_N

D_A_N
  • Offline
  • Мастера
  • Электрик
  • PipPipPipPip
  • 16-Январь 10
  • 182 сообщений
  • 8 спасибо
  • Курская область,г.Железногорск
  • 0

Отправлено 03 Июнь 2015 - 10:55

Друг отдал пару дифференциальных автоматов со встроенным узо. Авв ds94ac C16/0,03A

Эти диф. автоматы АББ DS941 давно сняты с производства из-за повального брака.Лучше их себе в дом не ставить.


  • 0

#24   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 03 Июнь 2015 - 14:13

D_A_N, а откуда такая информация??? желательно ссылка на официалов, на дядю Васю ссылок не надо


  • 0

#25   D_A_N

D_A_N
  • Offline
  • Мастера
  • Электрик
  • PipPipPipPip
  • 16-Январь 10
  • 182 сообщений
  • 8 спасибо
  • Курская область,г.Железногорск
  • 0

Отправлено 04 Июнь 2015 - 07:58

а откуда такая информация??? желательно ссылка на официалов, на дядю Васю ссылок не надо

Информация о том, что они сняты с производства или то, что в этой серии много брака и подделок?


  • 0

#26   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 04 Июнь 2015 - 08:21

Что сняты из за брака, про подделки это другой разговор, пока только в теме появившийся
  • 0

#27   D_A_N

D_A_N
  • Offline
  • Мастера
  • Электрик
  • PipPipPipPip
  • 16-Январь 10
  • 182 сообщений
  • 8 спасибо
  • Курская область,г.Железногорск
  • 0

Отправлено 04 Июнь 2015 - 14:57

dimp,

Вы же понимаете, что производители не пойдут на такое,чтобы официально объявить, вот мол такие-то дифы - брак. Да и на мой взгляд, думаю лучше, как раз-таки опираться в этом случае на д.Васю, т.к. он честнее и ему никакой выгоды нет и лицо незаинтересованное. Например, здесь и здесь .

Официальная причина от АББ снятия DS941 с производства (и это было года 3 назад) - это защита от подделок.


  • 0

#28   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 676 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 04 Июнь 2015 - 16:42

dimp, никакого брака нет, только подделки :)


 

Сохранив все достоинства 941-й серии, новый продукт обновился в части дизайна, что немаловажно, учитывая рост производства поддельных устройств, опасных для эксплуатации. Новые дифавтоматы вы можете узнать по синей кнопке «Тест» с рельефной буквой T.  Дифференциальные автоматы DSH941R производятся на заводе SACE (Италия), входящем в концерн ABB. Новая серия также предназначена для установки в жилых помещениях, на коммерческих и промышленных объектах.

Пруфлинк http://abb-ds941.ru/difavtomaty_abb

А ноги разговоров о браке растут отсюда http://cs-cs.net/dif...srochno-v-nomer


  • 0

#29   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 04 Июнь 2015 - 17:21

да я к это му же и веду, если дядя Вася решил их не использовать - это его трудности (паерестрахуём может быть любой) но зачем всем навязывать ???

да предупредить можно - но не надо так уверенно говорить именно о браке, я сам прошел через наши 90, когда мне в митино предлагали на заготовки нанести любую маркировку (идентичную натуральному) и стоил такой автомат 35-45 центов за штуку

только я скажу что хреновые марки и партии не подделывали, а чтобы стать НЕ хреновыми надо было проработать и показать себя, поэтому ну нельзя просто ляпнуть  


  • 0

#30   D_A_N

D_A_N
  • Offline
  • Мастера
  • Электрик
  • PipPipPipPip
  • 16-Январь 10
  • 182 сообщений
  • 8 спасибо
  • Курская область,г.Железногорск
  • 0

Отправлено 07 Июнь 2015 - 09:34

никакого брака нет, только подделки

но не надо так уверенно говорить именно о браке

Вы серьезно считаете официальной версией "много подделок, поэтому и сняли с производства" - правдой?

АББ подделывали и будут подделывать, но однако другие серии автоматов, УЗО и т.д., почему-то не снимают с производства.


  • 0