MatrasMSA

Перенос щитка в квартире

В теме 73 сообщения

Что то я в растерянности, мне теперь в квартире УЗО не больше 40А ставить? Это сколько же у меня их будет? :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Китайские УЗО на ступень выше, более-менее солидные - в номинал автомата. 
 И снова не понял :( как раз наоборот, китайское УЗО можно найти на 50А, а где найти более-менее солидное? У ABB и Legrand нет УЗО на 50А.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Получается вот что. Основные изменения в подъездном щитке, ну и уменьшил токи УЗО в квартирном. Что скажете?

Продолжает мучить вопрос с УЗО1. Не получается выполнить совет bagayama 

УЗО ВАД-2 заменить на 50А автомат и УЗО 100мА, (Дифавтомат посолиднее производителем на 50А/100мА - как вариант)

 У нормальных производителей нет УЗО на ни на 50А ни на 100мА. Все это есть у iEK, но как тут относятся к этому производителю? 

post-99036-0-93479100-1427528990_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

УЗО1 ставь 63А на 100мА.

УЗО 2. ИМХО,варочную через УЗО можно не запитывать, а вот посудомойку желательно. Такой вариант: УЗО2 63А/30мА - ДШ+ПММ+розетки "право"+розетки "лево".

УЗО 4. На 40А недостаточно,надо ставить на 63А. Или убирать с него ветки света (2 автомата на 10А),свет без УЗО обойдется. :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
УЗО1 ставь 63А на 100мА.

 iEK для этого подойдет?

По поводу УЗО в квартир - то что на входе стоит автомат 50А не мешает ставить под ним УЗО на 63А? Это ничему не противоречит?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
мне теперь в квартире УЗО не больше 40А ставить?

Зависит от суммы нижестоящих автоматов, но в худшем случае не более вводного 50А (63А тоже пойдёт, но скорее всего выйдет дороже 50А).

У ABB и Legrand нет УЗО на 50А

Значит смотри на 63А.

У нормальных производителей нет УЗО на ни на 50А ни на 100мА. Все это есть у iEK, но как тут относятся к этому производителю? 

Ну как, позиция не смертельная, а на подстраховке ИЭК пойдёт, тем более сравнив с ценой АВВ в 3500р. и учитывая расположение щита в общем коридоре :). Посмотрите ещё Декрафт, у них есть эл/механические 2-х полюсные на 63А/100мА порядка 800р. 550р. 

В квартире 30мА УЗО, если деньги позволяют, лучше взять покруче.

то что на входе стоит автомат 50А не мешает ставить под ним УЗО на 63А? Это ничему не противоречит?

Конечно не мешает: лучше - не хуже.

Номинал УЗО 63А говорит что оно может коммутировать токи ДО 63А, а выше - может сгореть (потому 40А УЗО над потенциальной нагрузкой более 40А ставить не правильно).

По поводу количества и установки 30мА УЗО.

Будь у вас система ТN-С, однозначно защищать УЗО было б нужно все группы, и свет и плиты.

У вас ТN-S (есть нормальный защитный проводник), потому как говорится в ПУЭ, нужно ставить УЗО на розетки во влажных помещениях, рекомендуется на розетки для включение переносных приборов.

Изменено пользователем bagayama
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

"Нигде не нашел УЗО на 100мА. Даже ЕИК оказался на 300мА. Завтра съезжу на рынок, надеюсь там что то будет. Узо 63А/300мА - совсем не вариант для установки в коридоре?"

Да наплюнь ты на это 100мА УЗО - оставь старую Энергомеру ВАД. Принципиально тут ни чего не меняется.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Будь у вас система ТN-С, однозначно защищать УЗО было б нужно все группы, и свет и плиты. У вас ТN-S (есть нормальный защитный проводник), потому как говорится в ПУЭ, нужно ставить УЗО на розетки во влажных помещениях, рекомендуется на розетки для включение переносных приборов.

Т.к. ремонт делаю у тещи, лучше сделаю все с избытком, по деньгам все получается, но чтобы в будущем вопросов не было. В итоге склоняюсь к такой схеме, надеюсь сильно нигде не напортачил.

Да наплюнь ты на это 100мА УЗО - оставь старую Энергомеру ВАД. Принципиально тут ни чего не меняется.
Найдем :))) На рынок все равно ехать, за щитком и потрохами к нему.

post-99036-0-95504300-1427577638_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну вот,если не ставить вопрос стоимости,то теперь схема щитка рабочая. :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ремонт делаю у тещи, лучше сделаю все с избытком
Тёща - мечта коммивояжёра! :) 
В итоге склоняюсь к такой схеме
Нормально. 
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тёща - мечта коммивояжёра!  
 Теща у меня хорошая :)))

Спасибо всем, теперь буду все это собирать. В качестве ликбеза расскажете почему в подъездном щитке нельзя поставить УЗО на 300мА ?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
расскажете почему в подъездном щитке нельзя поставить УЗО на 300мА
Поставить то можно,только это абсолютно бессмысленно,так как толку с него будет 0,0000. 
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ток утечки зависит от размеров и мощности защищаемой электроустановки.

"7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА."

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует