Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
Фотография
- - - - -

Критика подъездного щита


Сообщений в теме: 2

#1   pavel tamochkin

pavel tamochkin
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 19-Март 15
  • 5 сообщений
  • Белебей
  • 0

Отправлено 19 Март 2015 - 21:30

Добрый день уважаемые форумчане. Добрый день. Вопрос следующий-сдали мне новую квартиру, сразу обратил внимание на следующее-вводной диф. автомат-32А с током утечки 30мА, затем идут группы автоматов: 1-освещение жилых комнат (16А) кабелем 1,5кв.мм, 2-розетки жилых комнат (16А) тоже сечением 1,5кв.мм, 3-розетки кухни и коридора (25А) сечение кабеля 2,5кв.мм, 4-блок управления котлом (16А) сечение кабеля-2,5кв.мм. В квартире имеется зал, спальная, кухня (с газовым котлом), туалет, ванная, прихожая комната. Так вот, что можно заменить в данном щите? Не многоват ли номинал автомата на освещение жилых комнат? Также и номинал автомата на розетки кухни и коридора смущает меня? А котёл газовый потребляет всего навсего 110Вт как оказалось а автомат на эту линию установлен номиналом 16А?

Прикрепленные изображения

  • DSC_0016_500x281 - Размер 24,87К, Загружен: 234
  • DSC_0017_500x281 - Размер 17,22К, Загружен: 235
  • DSC_0019_500x281 - Размер 41,41К, Загружен: 256
  • DSC_0020_500x281 - Размер 39,24К, Загружен: 235
  • DSC_0021_500x281 - Размер 34,12К, Загружен: 319
  • DSC_0022_500x281 - Размер 31,18К, Загружен: 251
  • DSC_0023_500x281 - Размер 34,37К, Загружен: 249
  • DSC_0024_500x281 - Размер 33,32К, Загружен: 254

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

Мнение,критика,совет.   ›   Очень нужна объективная критика проекта кухни!

Не то что надо? Воспользуйтесь поиском или зарегистрируйтесь и задайте свой вопрос.

#2   shatl

shatl
  • Offline
  • Прорабы
  • пробаб ;)
  • PipPipPipPip
  • 03-Октябрь 09
  • 2 631 сообщений
  • 533 спасибо
  • Калуга-Подольск
  • 12

Отправлено 19 Март 2015 - 22:01

2-розетки жилых комнат (16А) тоже сечением 1,5кв.мм
 

Не айс кабель надо бы 2,5

 

3-розетки кухни и коридора (25А) сечение кабеля 2,5кв.

автомат надо бы  16А

1-освещение жилых комнат (16А) кабелем 1,5кв.мм

раз смущает поставьте 10А

А котёл , он ведь "включён в розетку"? Видимо потому и 16А не стоит парится

Сие моё непрофессиональное мнение :) 


А вообще лично я бы переделал всё нах под свои нужды и потребности, но ето по желанию...


  • 0

#3   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 704 сообщений
  • 4045 спасибо
  • Россия
  • 538

Отправлено 19 Март 2015 - 23:51

обычный строяковский выпад,  зато всё по документу