стоимость водяного теплого пола

теплый пол цена

Сообщений в теме: 31

#1   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 03 Май 2015 - 23:11

В общем, читаю, изучаю, что такое водяной теплый пол. Читала, читала и попробовала посчитать, сколько будет стоить установка водяного теплого пола на площадь 40 м2 (средняя площадь однушки или первого этажа частного дома)... Если судить по ссылке под катом, готовая система Caleffi на 7 выводов стоит 100 000 руб. И это не считая труб, только сам инженерный узел. У меня просто вопрос, я ничего не перепутала?.. РЕАЛЬНО ВОДЯНОЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ СТОЛЬКО СТОИТ??

Просто частенько приходится читать мнение, что электрический пол дороже водяного, а при неизбежности ставить электрический (когда нет возможности установить водяной) пишут, что "не так уж это и дорого" (электрический). Блин, мне просто интересно, сколько же тогда стоит электрический пол, если он он дороже водяного, но "не так уж и дорого"??

Скрытый текст

(позиция "Шкаф системы водяных теплых полов в сборе  с распределительными коллекторами и блоком регуляции")

Или по этой ссылке просто продаются комплектующие запредельной ценовой категории, типа супер-пупер-эксклюзив? (ссылку взяла из какого-то поста Technik-San'a)


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 705 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 03 Май 2015 - 23:25

РЕАЛЬНО ВОДЯНОЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ СТОЛЬКО СТОИТ??

разумеется нет


  • 0

#3   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 03 Май 2015 - 23:50

разумеется нет

А сколько? Что погуглить? Какие системы, какого производителя?

Или я вообще выбрала не то инженерное устройство на странице по ссылке?...


  • 0

#4   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 705 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 03 Май 2015 - 23:54

а зачем искать готовые системы,  если можно самому собрать гребенки, будет два-три контура,   уложить эппс  со стяжкой  и раскатать трубы,  поставить регуляторы

по стоимости не скажу точно,  тут уже надо по месту всё прикидывать


  • 0

#5   Ван

Ван
  • Offline
  • Прорабы
  • Инквизитор
  • PipPipPipPip
  • 12-Апрель 15
  • 3 019 сообщений
  • 20 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 42

Отправлено 03 Май 2015 - 23:56

Птаха, водяной пол - это труба. МП или ПП. В гофре, чтобы линейное расширение компенсировать.
Вот и считай.
  • 0

#6   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 705 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 03 Май 2015 - 23:58

В гофре

в гофре ?!   впервые слышу что трубу в гофру запехивают


  • 1

#7   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 03 Май 2015 - 23:59

Птаха, водяной пол - это труба.

Да ладно? Серьёзно?

Просто не поняла, к чему это.

Теплый пол был бы только трубой, если бы надо было по мере замерзания самому к ней подбегать и заливать в нее из чайника горячую воду...
Я пытаюсь разобраться как работает вся автоматика. Самой мне эти коллекторы не собрать.
  • 0

#8   kvaky

kvaky
  • Offline
  • Прорабы
  • не профи
  • PipPipPipPip
  • 03-Март 11
  • 2 597 сообщений
  • 198 спасибо
  • Рига
  • 51

Отправлено 04 Май 2015 - 01:33

а от чего он у тебя будет греться? от сюда и надо плясать.

у меня например система "теплый пол" состоит из: трубы в полу мп 20, магистраль до коллектора мп 25, коллектор на 3 контура - 2 штука, расширительный бачок на 5 л, манометр с термометром - 2 шт (можно один и без термометра, без термометра даже нужно - все равно он лажает), концовка на коллектор (тройничок у которого один конец накручивается на коллектор, второй - штуцер для шланга для залива-слива и третий - развоздушка) - 2 штука. еще отдельная развоздушка в самой верхней точке системы - на входе в бойлер. это я говорю на всякий случай что если будет точка выше коллектора - хорошо бы там иметь развоздушку тоже. у меня они простые, не автоматические. они нужны в основном при пуске и наладке. еще несколько кранов и фитингов. все. автоматики нет! зачем она нужна в маленькой квартире? выставляю температуру воды в зависимости от погоды и все. если где-то греет слишком сильно - прикручу этот контур на коллекторе. их всего три и это совсем не трудно.

никакие гофры не нужны - только лишняя теплоизоляция, что нам совсем не нужно. заливать стяжку нужно когда трубы под давлением.

 

зы. пошла глянула ничего ли не упустила - упустила, подрывной клапан еще. на стоимость не влияет.


  • 0

Поблагодарили 1 :

#9   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 04 Май 2015 - 10:26

автоматики нет! зачем она нужна в маленькой квартире?

Ну вот я как понимаю: я совершаю какие-то манипуляции (я сейчас смутно представляю какие, но допускаю, что это можно сделать вручную), чтобы в трубы под моим полом залилась вода температоурой 35C и мне стало тепло... Но ведь через какое-то очень короткое время эта вода же остывает!! ЧТО-ТО же должно давать всяким насосам и т.д. сигнал, что её надо снова подогреть?
Или... стоит только вручную задать температуру, и вода нужной температуры будет бесконечно циркулировать сама?

а от чего он у тебя будет греться?

Ну я так фантазирую, что от какого-то бойлера или котла (их стоимостью я на данный момент не заморачиваюсь, они нужны и без теплого пола).
  • 0

#10   Lee

Lee
  • Online
  • Прорабы
  • PipPipPipPip
  • 06-Апрель 07
  • 2 081 сообщений
  • 528 спасибо
  • Юг Руси
  • 143

Отправлено 04 Май 2015 - 11:00

Про узлы подмеса вот на этом канале http://www.youtube.c...h?v=l2NKVVPP8AE. Это начало, по этой теме ещё несколько роликов там надо посмотреть. Просто, доступно и достоверно пацан рассказывает.

ВТП - это труба, у нас обычно pex-b 16mm + стяжка с сеткой и утеплителем + узел подмеса недорогой (не готовый). Бюджет у нас 1-1,5тыр квадратный метр пола + 15-30тыр узел подмеса один на все кольца. Это работа+материал.


  • 0

Поблагодарили 1 :

#11   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 04 Май 2015 - 13:29

пошла глянула

А сфоткать можешь? :)
  • 0

#12   kvaky

kvaky
  • Offline
  • Прорабы
  • не профи
  • PipPipPipPip
  • 03-Март 11
  • 2 597 сообщений
  • 198 спасибо
  • Рига
  • 51

Отправлено 04 Май 2015 - 14:20

от какого-то бойлера или котла

 

вот от этого зависит, нужна ли вообще автоматика. у котла как правило она есть. у бойлера тоже надо смотреть, можно ли задать произвольную температуру чтобы он поддерживал. к бойлеру еще нужен будет циркуляционный насос. если один бойлер на ГВ и отопление - то бойлер должен быть со змеевиком и вот тут уже нужен узел подмеса чтобы обеспечить разные температуры. вообще это должен быть очень мощный бойлер чтобы от него отапливаться, и будет дорого по электричеству. лучше конечно неэлектрический котел если есть возможность.

 

А сфоткать можешь? :)

 

ну вот тут видно все кроме расширительного бачка и самого источника тепла

8_1 - Размер 96,34К, Загружен: 24

греется у меня все это дело от теплонасоса, в нем уже есть регулировка температуры и циркуляционный насос. слева приходит магистраль от ТН, внизу "горячий" коллектор, вверху "холодный". к расш. бачку идет кишка вниз и влево. вверх петля идет на бойлер, не через коллектор, а отдельно (тут наоборот, бойлер греется от ТН).

если что-то не видно - попробую сфотать конкретнее что надо, правда у меня фотик не работает, могу только видеокамерой, без вспышки.


  • 0

Поблагодарили 1 :

#13   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 156 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 04 Май 2015 - 14:56

Птаха, водяной пол - это труба. МП или ПП. В гофре, чтобы линейное расширение компенсировать.

А что тогда будет нагреваться, если труба в гофре и, судя по всему, с зазором? Воздух в гофре, который в свою очередь будет пытаться прогреть стяжку?
Паренек с братом строят себе по дому, и один из них, ведущий он-лайн дневник, выкладывает пошагово свой самодельный водный теплый пол (с 240-го поста и далее)


  • 0

Поблагодарили 1 :

#14   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 04 Май 2015 - 15:05

Я правильно понимаю, что если котел газовый, то вода циркулирует постоянно сама, т.е. нет какого-то датчика температуры, который подаёт сигнал подогреть воду?
  • 0

#15   kvaky

kvaky
  • Offline
  • Прорабы
  • не профи
  • PipPipPipPip
  • 03-Март 11
  • 2 597 сообщений
  • 198 спасибо
  • Рига
  • 51

Отправлено 04 Май 2015 - 17:16

в смысле не нужен датчик температуры? мне так представляется что котел должен позволять выставить нужную температуру и будет ее поддерживать, но наверное надо смотреть документацию конкретного котла.


  • 0

#16   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 04 Май 2015 - 17:38

Температура в котле - это температура в котле. Я, наверное, нереально туплю, но я не понимаю, КТО или ЧТО будет измерять температуру в трубах теплого пола и решать, что она уже подостыла и её надо заменить на горячую. Или вода в нём просто тупо циркулирует постоянно?? Т.е. циркуляционный насос пашет без передышки?


  • 0

#17   kvaky

kvaky
  • Offline
  • Прорабы
  • не профи
  • PipPipPipPip
  • 03-Март 11
  • 2 597 сообщений
  • 198 спасибо
  • Рига
  • 51

Отправлено 04 Май 2015 - 17:52

вода в нём просто тупо циркулирует постоянно??

да. у меня в ТН например если температура воды ниже 46 то постоянно, если 46 и выше - нагревает, и если температура не меняется (не остывает, а в полу все таки все время остывает), например грею бойлер - отключается и время от времени включается насос и проверяется остыло или нет.


  • 0

#18   Ван

Ван
  • Offline
  • Прорабы
  • Инквизитор
  • PipPipPipPip
  • 12-Апрель 15
  • 3 019 сообщений
  • 20 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 42

Отправлено 04 Май 2015 - 20:31

Труба на объектах закладывается в серую гофру.Любая, что в стяжку идет.
В частных домах, решение теплого пола двудвухконтурный газовый котел. Ставишь его на отопление и он сам пашет.
Температура регулируется на котле и еще обраткой подрегулируется. Год назад котел 30 т.р. стоил.
Остальное труба. Автоматика в котле. И весьма надежная.

произвольную

Есть 3 способа нагрева в принципе.) Теплообмен, конвекция и излучение.)))))
В стяжке, хоть с гофрой, хоть без - теплообмен.
Тепло из замкнутого конткра некуда не денется. Закон сохранения массы и энергии. Эффективность может на пару процентов снизится. Да и ладно. Напомню всем, температура пола должна быть не более 28 градусов.
  • 0

#19   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 705 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 04 Май 2015 - 20:33

Я ещё ни разу не видел ТП в гофре, не на объектах не в сети
  • 0

#20   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 04 Май 2015 - 20:42

Я тоже, сколько читаю и смотрю роликов про теплый пол, никакой гофры нигде не вижу.


  • 0

#21   Ван

Ван
  • Offline
  • Прорабы
  • Инквизитор
  • PipPipPipPip
  • 12-Апрель 15
  • 3 019 сообщений
  • 20 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 42

Отправлено 04 Май 2015 - 20:51

Я работаю на объектах, где все по проекту.)))
Приморский океанариум, ЛАЭС-2, жд вокзалы. Везде в гофре.Это просто реплика из зала. Не надо меня отправлять за ссылками.
Это было, есть и видимо будет и дальше.
Верьте, не верьте - сие ваше право и т.д.:)
Хау, я все сказал.)))
  • 0

#22   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 705 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 04 Май 2015 - 21:03

Сам производитель рехау раскатывает свои трубы голыми

по проекту так по проекту
но обоснования должны быть, кроме того что труба трется в теле стяжки и перетирается
  • 0

#23   Ван

Ван
  • Offline
  • Прорабы
  • Инквизитор
  • PipPipPipPip
  • 12-Апрель 15
  • 3 019 сообщений
  • 20 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 42

Отправлено 04 Май 2015 - 21:14

Саня вспомни новострои. Весь полипропилен в стене в гофре. Полотенчик в частности.
  • 0

#24   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 04 Май 2015 - 21:15

Автоматика в котле.

И насос там же?
  • 0

#25   Ван

Ван
  • Offline
  • Прорабы
  • Инквизитор
  • PipPipPipPip
  • 12-Апрель 15
  • 3 019 сообщений
  • 20 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 42

Отправлено 04 Май 2015 - 21:17

А про гофру помню, потому что 2 раза звиздюлей от прорабов отхватывал, что не надел на трубу. Разрезал вдоль гофру и напяливал.
Да, в двухконтурном котле насос и все барахло вобще. Почему называется 2х контурным - отопление и горячая вода.
на лето отопление отключаешь, водой пользуешься.
  • 0

#26   kvaky

kvaky
  • Offline
  • Прорабы
  • не профи
  • PipPipPipPip
  • 03-Март 11
  • 2 597 сообщений
  • 198 спасибо
  • Рига
  • 51

Отправлено 04 Май 2015 - 21:51

Весь полипропилен в стене в гофре.

весь полипропилен в стене - это транзитные трубы с водой. они вообще должны быть в теплоизоляции по хорошему. а здесь, на минуточку, речь про теплый пол. который кстати впервые слышу чтобы делался из ПП.


  • 0

#27   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 705 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 04 Май 2015 - 21:55

Саня вспомни новострои. Весь полипропилен в стене в гофре. Полотенчик в частности.

в теплоизоляцию  одеваю такие трубы,  теплый пол не одеваю в изоляцию,   контурную обратку транзитную можно одеть в изоляцию


  • 0

#28   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 156 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 05 Май 2015 - 10:38

ОФФТОП

hm - Размер 114,5К, Загружен: 5

Ван, откуда ты выцепил эту мою якобы цитату? Сам подправил? По ссылке на цитату такого слова в комментарии нет. Успокой меня, а то я уже диагностирую у себя глюки и провалы в памяти :)


  • 0

#29   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 05 Май 2015 - 14:48

Успокой меня, а то я уже диагностирую у себя глюки и провалы в памяти :)

Элис, я думаю, он хотел kvaky процитировать :)
  • 0

#30   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 156 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 05 Май 2015 - 14:55

Точно...

Ишь как следы заметает :)