Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
- - - - -

От чего на трубах отопления такая ерунда?


Лучший Ответ FugenFührer, 17 Май 2015 - 02:13

По виду на фото я бы предположил, что маляры сразу после штукатуров покрасили трубы, не удосужившись отмыть остатки штукатурки, стряхнуть песок. Это нормально, это часто встречается. Но ржавые потёки вызывают некоторые сомнения.

Рекомендую зачистить старую краску до металла, а там уже видней будет.

 По-любому, в таком виде нельзя оставлять. Перед свежей покраской хотя бы шлифануть наждачкой эти сопли и наплывы.

Перейти к сообщению


Сообщений в теме: 6

#1   Fax2

Fax2
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 13-Февраль 15
  • 44 сообщений
  • 1 спасибо
  • Тула
  • 0

Отправлено 15 Май 2015 - 23:03

Узнал что трубы полностью меняли в доме лет 15-20 назад, везде где краской потоньше покрашено, видно что трубы в очень хорошем состоянии, а именно в этом месте понамазали краской черти как и вот. Вопрос, может ли быть такое от конденсата между краской и трубой, или это значит что по любому труба на сквозь проржавела? Можно ли проверить зачистив, ведь если микротрещина, все равно не увижу.

Прикрепленные изображения

  • 20150515_173539 - Размер 375,4К, Загружен: 0
  • 20150515_173646 - Размер 274,76К, Загружен: 0

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 777 сообщений
  • 1435 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 285

Отправлено 15 Май 2015 - 23:06

Вопрос, может ли быть такое
Какое?
  • 0

#3   Fax2

Fax2
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 13-Февраль 15
  • 44 сообщений
  • 1 спасибо
  • Тула
  • 0

Отправлено 15 Май 2015 - 23:12

Как на Фото
  • 0

#4   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 777 сообщений
  • 1435 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 285

Отправлено 15 Май 2015 - 23:31

Как на Фото
Ну теперь как на фото. Обыкновенное состояние руб, которые меняли лет 20 назад. Выход - напрягать УК.
  • 0

#5   fayaaaa

fayaaaa
  • Online
  • Прорабы
  • наивное чукотское дитя
  • PipPipPipPip
  • 19-Апрель 14
  • 1 016 сообщений
  • 163 спасибо
  • Лямбург-сити
  • 233

Отправлено 16 Май 2015 - 05:09

Конденсат между краской и трубой...........

Долго думала..

Fax2, открою тебе страшную тайну, только ни кому не говори, на трубах отопления конденсата не бывает.

Конденсат бывает на предметах которые холоднее окружающей среды, а трубы отопления они либо комнатной температуры, либо гораздо выше..
  • 0

#6   Fax2

Fax2
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 13-Февраль 15
  • 44 сообщений
  • 1 спасибо
  • Тула
  • 0

Отправлено 16 Май 2015 - 23:14

Не правильно выразился, имею ввиду вода от краски или под краской меж ней и трубой дала ржавчину. Или это сто% насквозь труба в этих местах точечно проржавела? Что это вобщем?
  • 0

#7   FugenFührer

FugenFührer
  • Offline
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 320 сообщений
  • 1739 спасибо
  • Новочеркасск
  • 195

Отправлено 17 Май 2015 - 02:13   Лучший Ответ

По виду на фото я бы предположил, что маляры сразу после штукатуров покрасили трубы, не удосужившись отмыть остатки штукатурки, стряхнуть песок. Это нормально, это часто встречается. Но ржавые потёки вызывают некоторые сомнения.

Рекомендую зачистить старую краску до металла, а там уже видней будет.

 По-любому, в таком виде нельзя оставлять. Перед свежей покраской хотя бы шлифануть наждачкой эти сопли и наплывы.


  • 1

Поблагодарили 1 :



Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru