Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
- - - - -

Испытания системы трубопроводов из полипропилена.


Сообщений в теме: 7

#1   Сергей УГОЛ СТАРЫЙ

Сергей УГОЛ СТАРЫЙ
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 22-Май 15
  • 3 сообщений
  • Санкт-Петербург
  • 0

Отправлено 22 Май 2015 - 13:46

Заказчик требует акт на пролив внутренней системы канализации из труб ПП.Залили 20 литров на 60м приняли на выходе 11,5.Контруклонов и течи нет,как объяснить потерю 8,5л


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   konstsch

konstsch
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 05-Январь 09
  • 828 сообщений
  • 30 спасибо
  • 16

Отправлено 22 Май 2015 - 14:45

залить еще 20 литров и получить 20


  • 0

Поблагодарили 1 :

#3   Сергей УГОЛ СТАРЫЙ

Сергей УГОЛ СТАРЫЙ
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 22-Май 15
  • 3 сообщений
  • Санкт-Петербург
  • 0

Отправлено 25 Май 2015 - 12:34

Залили два раза по 20л,но как объяснить потери?


  • 0

#4   Дмитрий 78

Дмитрий 78
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 16-Февраль 10
  • 957 сообщений
  • 177 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 13

Отправлено 25 Май 2015 - 14:07

Ищите где протекает.
  • 0

Поблагодарили 1 :

#5   Сергей УГОЛ СТАРЫЙ

Сергей УГОЛ СТАРЫЙ
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 22-Май 15
  • 3 сообщений
  • Санкт-Петербург
  • 0

Отправлено 25 Май 2015 - 21:27

Всё проверили,утечек нет.


  • 0

#6   Дмитрий 78

Дмитрий 78
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 16-Февраль 10
  • 957 сообщений
  • 177 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 13

Отправлено 25 Май 2015 - 21:30

Но ведь так не бывает :)


  • 0

#7   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Online
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 164 сообщений
  • 1206 спасибо
  • Москва
  • 197

Отправлено 26 Май 2015 - 21:47

В каких-нить отводах скопились. Вообще не верю, что ни одного контруклона нет. Если вторично-третично на выходе столько же, сколько на входе, то не париться. А заказчику сделать чик-чик из "Людей в черном", если он видел первое фиаско. 


  • 0

#8   Дмитрий 78

Дмитрий 78
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 16-Февраль 10
  • 957 сообщений
  • 177 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 13

Отправлено 26 Май 2015 - 22:25

8,5 л - многовато даже для контруклонов, если там, конечно не километр трубы уложен.