Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
Фотография
- - - - -

Нужна помощь: спустя годы после ремонта обнаружил почти сгоревшую проводку!

потолочные светильники клемники проводка

Сообщений в теме: 15

#1   maxsaprykin

maxsaprykin
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 26-Март 13
  • 39 сообщений
  • 0

Отправлено 07 Июнь 2015 - 17:18

Добрый день. Нужна помощь разбирающихся людей.

Сломался потолочный светильник - наполовину выпал из потолка гипсокартонного, я купил новый, полез менять, смотрю у светильника одно "ухо" отломано, ну думаю фиг с ним, ставлю новый. Включаю свет - не горит. Лезу смотреть внимательно и тихо сползаю...клемник один аж черного цвета и провода от него такие же идут. Другие клемники коричневые - немного подкоптились только.  На фото номер 1 видно в одном месте немного подгоревшие клемники, на фото номер 2 тот самый "аж черный" клемник. Оба светильника, 1й и 2й после того как я чуть сильнее вытянул провода перестали светть, видимо там все на таких соплях от плавления было, что сломалось. На фото 3 фидно, что на лампе следы пластика. Получается что раскаленная лампа жгла в прямом смысле слова провода и клемники. На фото 4 видно, что клемник плилип от плавления к лампочке и я не смог ее вытащить. И так весь потолок в коридоре. 

Ремонт был 2,5 года назад. Ремонтировали рабочие наемные. Я тогда еще не жил в этой квартире. Пожинаю плоды их работы. Соотвествено вопрос: что я могу сделать? Само собой заменить клемники. Но что делать с проводами? И с таким устройством ведь все дальше так и будет плавиться?

Прикрепленные изображения

  • 1 - Размер 186,63К, Загружен: 0
  • 2 - Размер 188,32К, Загружен: 0
  • 3 - Размер 160,89К, Загружен: 0
  • 4 - Размер 207,09К, Загружен: 0

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 666 сообщений
  • 1413 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 07 Июнь 2015 - 18:50

..клемник один аж черного цвета и провода от него такие же идут

Не удивительно, эти клемники не предназначены для многожильных проводов. Полохой контакт, нагрев, результат.

 

 

Само собой заменить клемники. Но что делать с проводами?

Провода тоже поменять. На ВВГнг 1,5. И использовать клемника ваго такого типа 

ваго - Размер 52,55К, Загружен: 0

Или такого

wago222-412 - Размер 26,56К, Загружен: 0


  • 0

Поблагодарили 1 :

#3   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 156 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 07 Июнь 2015 - 18:53

Винтики на клеммниках затянуты крепко или сейчас уже все заплавлено и проверить возможности нет? Очень похоже на плохой контакт из-за плохого затягивания или расплющивание многожильного провода. 

Обязательно заменить клеммники, сейчас модно советовать пружинные типа WAGO 222.

Сами провода, если верить картинке, в нормальном состоянии, так что минимум обрезать несколько сантиметров (там, где изоляция могла оплавиться). А вообще за гипсокартонным потолком их несложно заменить на моножильные NYM или ВВГ (ВВГ-нг, ВВГ-нг-LS - чем круче, тем лучше) сечением 2*1,5 или 3*1,5 мм2, использовав старые провода как протяжку. 


  • 0

Поблагодарили 1 :

#4   torki

torki
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 23-Август 11
  • 275 сообщений
  • 29 спасибо
  • Саратов
  • 21

Отправлено 07 Июнь 2015 - 21:10

вообще за гипсокартонным потолком их несложно заменить

Жалко нельзя с такой же легкостью найти этих бракоделов и (тут был неуемный полет фантазии.)


  • 0

Поблагодарили 1 :

#5   maxsaprykin

maxsaprykin
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 26-Март 13
  • 39 сообщений
  • 0

Отправлено 07 Июнь 2015 - 21:36

Винтики на клеммниках затянуты крепко или сейчас уже все заплавлено и проверить возможности нет? Очень похоже на плохой контакт из-за плохого затягивания или расплющивание многожильного провода. 

Обязательно заменить клеммники, сейчас модно советовать пружинные типа WAGO 222.

Сами провода, если верить картинке, в нормальном состоянии, так что минимум обрезать несколько сантиметров (там, где изоляция могла оплавиться). А вообще за гипсокартонным потолком их несложно заменить на моножильные NYM или ВВГ (ВВГ-нг, ВВГ-нг-LS - чем круче, тем лучше) сечением 2*1,5 или 3*1,5 мм2, использовав старые провода как протяжку. 

 

Очень хорошая идея! Спасибо! А есть ли какая-то хитрость как запараллеливать правильно точки? Или просто два провода скруткой пихать в клеммник?


  • 0

#6   Sano

Sano
  • Online
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 705 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 07 Июнь 2015 - 21:50

Скруткой не надо, берём клемник на 3 контакта, 1вход 2 выход 3 на лампу
  • 0

Поблагодарили 1 :

#7   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 666 сообщений
  • 1413 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 07 Июнь 2015 - 22:09

А есть ли какая-то хитрость как запараллеливать правильно точки?

Прикрепленные изображения

  • 2conductorgrey - Размер 113,64К, Загружен: 0
  • 8922 - Размер 46,57К, Загружен: 0
  • b1369064 - Размер 4,71К, Загружен: 0
  • wg224112_enl - Размер 13,82К, Загружен: 0

  • 0

Поблагодарили 1 :

#8   AN63555

AN63555
  • Offline
  • Мастера
  • Мастер
  • PipPip
  • 26-Январь 14
  • 69 сообщений
  • 15 спасибо
  • Таганрог
  • 10

Отправлено 07 Июнь 2015 - 22:15

А еще поменять галогенки на светодиодные


  • 0

Поблагодарили 1 :

#9   maxsaprykin

maxsaprykin
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 26-Март 13
  • 39 сообщений
  • 0

Отправлено 08 Июнь 2015 - 11:15

Огромное спасибо!

Остался вопрос только, как сделать, чтобы впредь провода не касались лампочек, которые очень сильно нагреваются при работе  :(


  • 0

#10   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 666 сообщений
  • 1413 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 08 Июнь 2015 - 11:18

Остался вопрос только, как сделать, чтобы впредь провода не касались лампочек
Вы так ничего и не поняли. Ваши провода обгорели не изза лампочек
  • 0

Поблагодарили 1 :

#11   maxsaprykin

maxsaprykin
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 26-Март 13
  • 39 сообщений
  • 0

Отправлено 08 Июнь 2015 - 14:07

Теперь все ясно. Благодарю!


  • 0

#12   volkodav

volkodav
  • Offline
  • Прорабы
  • Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь
  • PipPipPipPip
  • 17-Февраль 11
  • 3 246 сообщений
  • 963 спасибо
  • Москва
  • 137

Отправлено 08 Июнь 2015 - 16:50

 Ваши провода обгорели не изза лампочек

 Ну, как бы это тоже не маловажный фактор. Колба галогенки нагревается выше 250 градусов. В замкнутом запотолочном пространстве температура ого-го какая. При этом тот же nym можно эксплуатировать при 70 гр. и оплетка у него возле лампы если не горит, то сохнет и сыплется точно. Не зря в галогеновых лампах от цоколя идет провод в термостойкой изоляции.


  • 0

#13   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 666 сообщений
  • 1413 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 08 Июнь 2015 - 17:05

 Ну, как бы это тоже не маловажный фактор. Колба галогенки нагревается выше 250 градусов
Да хоть до 500. В данном конкретном случае нагрев ламп не причем, см. фото
  • 0

#14   volkodav

volkodav
  • Offline
  • Прорабы
  • Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь
  • PipPipPipPip
  • 17-Февраль 11
  • 3 246 сообщений
  • 963 спасибо
  • Москва
  • 137

Отправлено 08 Июнь 2015 - 17:09

В данном случае да, явно плохой контакт, но и температуру игнорировать не надо. Те же vago, если будут лежать вплотную к колбе или арматуре, просто расплавятся.


  • 0

#15   maxsaprykin

maxsaprykin
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 26-Март 13
  • 39 сообщений
  • 0

Отправлено 14 Июнь 2015 - 20:06

Купил сегодня провода, гофру и клеммники. Правда, когда стал менять все это хозяйство, то решил проводку оставить, обрезал, посмотрел - вроде ничего. К тому же это только 3 крайних светильника подкоптились, другие (7 штук) даже клеммники норм. Так что поставил ваговские клеммники и все вроде ок. Свет есть. 

Еще раз спасибо всем, кто помог!


  • 0

#16   D_A_N

D_A_N
  • Offline
  • Мастера
  • Электрик
  • PipPipPipPip
  • 16-Январь 10
  • 182 сообщений
  • 8 спасибо
  • Курская область,г.Железногорск
  • 0

Отправлено 15 Июнь 2015 - 14:02

другие (7 штук) даже клеммники норм

Вы же там клеммники тоже заменили на нормальные? Потому как ситуация рано или поздно повторится.


  • 0





Темы с аналогичным тегами: потолочные светильники, клемники, проводка


Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru