Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
- - - - -

Фаза на радиаторе отопления в комнате с теплым (пленочным) полом


Сообщений в теме: 6

#1   Ewerybody

Ewerybody
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 17-Июнь 15
  • 3 сообщений
  • Хайхэ
  • 0

Отправлено 17 Июнь 2015 - 08:05

Ситуация такая: в момент отключения термореле, на радиаторе появляется фаза (ловится индикатором) и ощущается пощипывание при прикосновении к нему. Как только система включается, фаза "исчезает". Радиатор не заземлен, т.к. трубы из ППР.


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 17 Июнь 2015 - 09:22

Как сделан плёночный пол? В стяжке?

На ТП стоит УЗО?


  • 0

#3   Ewerybody

Ewerybody
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 17-Июнь 15
  • 3 сообщений
  • Хайхэ
  • 0

Отправлено 17 Июнь 2015 - 12:05

Нет, ТП пленочный, без стяжки, под линолеумом. УЗО нет.


  • 0

#4   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 703 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 270

Отправлено 17 Июнь 2015 - 19:36

Ноль с фазой в терморегуляторе правильно подключены?


  • 0

Поблагодарили 1 :

#5   FugenFührer

FugenFührer
  • Offline
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 283 сообщений
  • 1734 спасибо
  • Новочеркасск
  • 184

Отправлено 17 Июнь 2015 - 19:57

Ноль с фазой в терморегуляторе правильно подключены?

Интересен другой момент. Каким образом напруга попадает на батарею, что висит на пластиковых трубах? Тут на плохую изоляцию не спишешь.
Хотя... В порядке бреда предположение. :) С батареей может быть всё в порядке (или может быть сосед на неё занулился). Но... Маты ТП вполне сойдут за первичную обмотку (витков проводника там достаточно), организм человеческий за вторичную. Через воду в батареях цепь замыкается на землю. Вот такая индуктивность получается. :)
Ну тут пусть наши профессиональные электрики диагноз ставят. :)
  • 0

Поблагодарили 1 :

#6   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 703 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 270

Отправлено 17 Июнь 2015 - 20:05

Каким образом напруга попадает на батарею
Да это не напруга, разность потенциалов
  • 0

#7   Ewerybody

Ewerybody
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 17-Июнь 15
  • 3 сообщений
  • Хайхэ
  • 0

Отправлено 17 Июнь 2015 - 21:48

Интересный момент: а есть ли разница в этом? Но если реле прерывает не фазу, а ноль, то получается она "сидит" в ТП, когда он выключен, и, соответственно, наводится на батарею. Наверное, в этом и вся соль. Скоро проверю. Спасибо за идею.


Тоже верно, чем не трасформатор? Дом свой, соседей нет. 