Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
Фотография
- - - - -

Покритикуйте схему.


  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 11

#1   tsivy

tsivy
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 13-Июнь 15
  • 35 сообщений
  • 1 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 18 Июнь 2015 - 18:34

Покритикуйте схему, что добавить, объединить. Не много ли автоматов? Правилен ли номинал? Делал по образцу из темы "Внутриквартирные электрические щитки". Квартира 3-комнатная, ванна совмещенная, есть кладовка/постирочная (там будет стиралка и сушилка какая-нить). Дом с газом, но думаем пару конфорок электрических/индукционных использовать.

Прикрепленные изображения

  • sketch - Размер 184,22К, Загружен: 3

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 786 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 18 Июнь 2015 - 20:47

Учитывая всё вышесказанное, особых дополнений нет. Интересно только что за вводной на лестнице?


  • 0

#3   tsivy

tsivy
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 13-Июнь 15
  • 35 сообщений
  • 1 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 18 Июнь 2015 - 21:30

Учитывая всё вышесказанное, особых дополнений нет. Интересно только что за вводной на лестнице?

Да вот хз, никак электриков не найду. Дом только что сдали. Спасибо, кстати, за удобный конструктор.


  • 0

Поблагодарили 1 :

#4   D_A_N

D_A_N
  • Offline
  • Мастера
  • Электрик
  • PipPipPipPip
  • 16-Январь 10
  • 182 сообщений
  • 8 спасибо
  • Курская область,г.Железногорск
  • 0

Отправлено 18 Июнь 2015 - 23:10

Покритикуйте схему
  1. Будет гораздо лучше, если УЗО 63/100 Вы выберете селективное.
  2. УЗО на 32А среди нормальных брендов вы не найдете, только 16,25,40,63...
  3. Холодильник без диф. защиты
  4. Свет без диф. защиты
  5. Какое сечение вводного кабеля?
  6. На плиту кабель 3х6

  • 0

#5   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 19 Июнь 2015 - 01:24

 

  1. УЗО 63/100 должно быть селективным

 а масло масляным??? эта фраза ни про что

3 и 4 - а что всё что больше 30мА это уже не диф защита???

6 - нахрена? основная плита - газ

tsivy на плиту и 25А хватит на 2 то комфорки 

а балкон открытый, закрытый?


  • 0

#6   tsivy

tsivy
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 13-Июнь 15
  • 35 сообщений
  • 1 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 19 Июнь 2015 - 10:20

 а балкон открытый, закрытый?

 

Балкон закрытый, но не утепленный. В будущем будет утеплен и объединен с кухней. 


  • 0

#7   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 19 Июнь 2015 - 11:18

я бы поставил свои автоматы на розетку и свет балкона (либо один на всё)


  • 0

#8   tsivy

tsivy
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 13-Июнь 15
  • 35 сообщений
  • 1 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 19 Июнь 2015 - 14:32

я бы поставил свои автоматы на розетку и свет балкона (либо один на всё)

Да вот тоже сижу об этом думаю. Есть ли смысл в цепь УЗО добавить, потенциально ведь тоже влажное помещение?


  • 0

#9   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 19 Июнь 2015 - 16:02

деньги не жмут - добавь, если жмут - посади на общее, начнет срабатывать узо, выключил автомат и ищи где причина


  • 0

#10   Sendos

Sendos
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 22-Апрель 13
  • 11 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 20 Июнь 2015 - 20:39

tsivy, собираю схему щита себе в 2 - ку. Схема очень похожа. Но я в сомнениях, на теплый пол ставить УЗО или нет - хотел в щит 24 единицы уложиться?


  • 0

#11   Дмитрий 78

Дмитрий 78
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 16-Февраль 10
  • 957 сообщений
  • 177 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 13

Отправлено 20 Июнь 2015 - 21:03

Ставить. Либо дифавтомат, если место хочется сэкономить


  • 0

#12   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 668 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 14 Июль 2015 - 15:35

Остальные сообщения переехали  https://homemasters....zo-obiazatelno/


  • 0




Обратите внимание, что эта тема закрыта, но вы всегда можете создать новую тему, либо попросить администрацию открыть эту.