Господа, прошу консультации по электропроводке.
Буду делать ремонт в сталинке, в 2 – х комнатной квартире. Плита газовая. На данный момент проводка, что успел усмотреть, (был в этой квартире всего несколько раз – планирую по памяти и плану БТИ) частично внешняя (провода где по плинтусу, где по стене). Сфотографировал «щит» в квартире –

фото щитка сейчас - Размер 231,19К, Загружен: 1

Правильно ли я считаю, что земли у меня нет?
На этом же месте планирую разместить встроенный щиток со счетчиком. Кабель буду использовать ВВГнг-LS, свет 3х1,5, розетки 3х2,5. Набросал схему

схема электрики проект - Размер 609,41К, Загружен: 2

Пардон за качество, пэйнт на ноуте. Прошу критики. Землю не рисовал – не стал нагромождать схему и так она не очень аккуратная. Земля будет расключена, если земли нет, то в потребители вставляться не будет (на будущее). Правильно ли я расположил двухполюсный автомат? Нужно ли противопожарное УЗО после двухполюсника? Правильные ли номиналы я подобрал для УЗО и двухполюсника? Планирую купить:
автоматы С16 - ABB 1-полюсный SH201L C16;
С10 - ABB 1-полюсный SH201L C10
УЗО - ABB FH202 AC-40/0,03 2-х полюсное 40A 30mA
Двухполюсник - ABB 2-полюсный SH202L C25
Счетчик - Меркурий 200.02 5-60А/220В кл.т.1,0 многотарифный ЖКИ


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   PMaximus

PMaximus
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 16-Июнь 15
  • 7 сообщений
  • 1 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 20 Июнь 2015 - 22:33

противопожарное УЗО

Вы как то странно включили УЗО(между автоматами, я обычно ставлю его крайним к нагрузке). Противопожарными обычно называют автоматы,они от тока защищают. УЗО отключает потребителя если ток по одному проводу отличается от тока по другому. Т.е. когда ток начинает уходить через человека(не дай бог), то появляется разница. А автомат (который у Вас на C25) защищает контакты самого УЗО при превышении абсолютной токовой нагрузки. Т.к. УЗО не отключится если у него ток пойдёт выше номинального.

Ещё мне кажется имеет смысл защитить с помощью  УЗО  холодильник, свет(чтобы не бояться лампочки менять :) ) А тёплый пол не понимаю зачем защищаете( ведь он раз делается и потом никто туда не лазит - всё скоммутировано без розеток) - зачем?

Upd.Хотя при пробое где нибудь в проводке пола и водичка если попадёт, то такая защита пригодиться.. Вопрос снят :)


  • 0

#3   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 21 Июнь 2015 - 12:01

Правильно ли я считаю, что земли у меня нет?

Отдельный клеммник на землю стоит. Толстая жила туда приходит, но что откуда берется по этой фотке не скажешь.

Правильно ли я расположил двухполюсный автомат?

да.

Нужно ли противопожарное УЗО после двухполюсника?

По желанию. Есть возможность - лучше поставить. Его, кстати, можно поставить вместо двухполюсника на 25.

Правильные ли номиналы я подобрал для УЗО и двухполюсника? Планирую купить:

Номинал автомата зависит от вводного. Что там на лестнице, на схеме не указано. По узо, если отталкиваться от номинала двухполюсника в 25А, учитывая марку производителя, узо можно поставить равным по амперам или же на шаг больше.
А, да, на холодильник автомат можно и поменьше. Хотя это и не критично)
  • 0

Поблагодарили 1 :

#4   Sendos

Sendos
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 22-Апрель 13
  • 11 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 21 Июнь 2015 - 17:05

Его, кстати, можно поставить вместо двухполюсника на 25
А что лучше будет поставить в моем случае? Честно говоря, хотел уложится в 24 единицы щиток, а все идет к тому что все равно не удастся, поэтому добавление 1 - 2 единиц роли не сыграет. 
  • 0

#5   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 25 Июнь 2015 - 09:25

А что лучше будет поставить в моем случае? 

Я любитель перебдеть, поэтому за противопожарное узо.


  • 0

Поблагодарили 1 :

#6   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 25 Июнь 2015 - 13:23

а я бы вместо противопожарного поставил узо на свет, кондеи и холодильник 

бдеть так бдеть, оно было бы на 30мА


  • 0

Поблагодарили 1 :

#7   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 25 Июнь 2015 - 16:11

а я бы вместо противопожарного...
Тоже очень годный вариант  :)
  • 0

#8   Sendos

Sendos
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 22-Апрель 13
  • 11 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 26 Июнь 2015 - 09:33

а я бы вместо противопожарного поставил узо на свет, кондеи и холодильник  бдеть так бдеть, оно было бы на 30мА
Гулять так гулять! Еще одно УЗО на 30 мА на свет, кондиционер и холодильник + туда "перетащу" теплый пол, а УЗО на розетки ванной + "перетащу" туда свет в ванной заменю на 10 мА. И я так понимаю, будет мне счастье!!!  :)

Bagis,dimp, крепко жму руки! Спасибо! 


  • 0

#9   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 26 Июнь 2015 - 09:47

автоматы на свет, комнат и кухни, туалета кидай на разные узо (тогда при срабатывании узо свет где нить да останется) 


  • 0

#10   Sendos

Sendos
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 22-Апрель 13
  • 11 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 26 Июнь 2015 - 10:11

автоматы на свет, комнат и кухни, туалета кидай на разные узо (тогда при срабатывании узо свет где нить да останется) 

Все же более 3 УЗО не хотелось бы ставить. Все таки двушка 53 метра. Или имеется в виду раскидать свет по этим трем УЗО? Подумаю. А так отсутствие света должно простимулировать найти причину и устранить ее :)


  • 0

#11   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 26 Июнь 2015 - 13:12

Или имеется в виду раскидать свет по этим трем УЗО?
Именно.

А так отсутствие света должно простимулировать найти причину и устранить ее :) 
 Ага, только в потёмках искать не очень удобно  :)