Установка щитка с защитной аппаратурой в квартире


Сообщений в теме: 95

#61   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 935 сообщений
  • 891 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 18 Декабрь 2008 - 10:41

"про 25 А автоматы на розетки" можно ещё раз? Имеется в виду что нет смысла ставить выше 16А ?

Если розетки у тебя макс. на 16А и ты автоматом их защищаешь от пожара (скажем при превышении тока в розетке до 24 :) А - жена включила в неё тройник с нагревателями и утюгом), то как можно это сделать 25-ти Амперным автоматом? B) А 16-ти Амперным автоматом это сделать можно. Кабель берут с запасом 2.5 квадрата чтобы он в любом случае (двойная неисправность) остался цел (пока кабель задымит - розетка давно сгорит) - его менять сложнее чем розетку. Потому и ДВОЙНАЯ избыточность - закладывать до розеточной распред. коробки 3х4 квадрата. Если видишь что потребителей планируется более чем на 3.5 кВт, дроби на группы - вот такой принцип. Не раздробил - будут пользоваться по очереди либо их автомат обесточит, это тоже вариант - побережём энергию для потомков!
  • 0

#62   Sercam

Sercam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Август 07
  • 676 сообщений
  • 38 спасибо
  • Воронеж
  • 1

Отправлено 15 Июль 2009 - 17:22

даже на сегодня 63 это круто :D если они есть обычно 32 или 40 по схеме чуть позже (со временем пока напряги)

Так. Входной ставить 40А ? Далее что ещё заменить? shema_16.12.2008 - Размер 26,89К, Загружен: 137 provodka_16.12.2008 - Размер 171,53К, Загружен: 112 И в AutoCad это же самое, на всякий случай... Прикрепленный файл  проводка   108,94К   Количество загрузок: 132

  • 0

#63   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 15 Июль 2009 - 17:29

автоматы на розетки все по 16А, а вот по счетчику - зачем он тебе в квартире?????
  • 0

#64   Sercam

Sercam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Август 07
  • 676 сообщений
  • 38 спасибо
  • Воронеж
  • 1

Отправлено 17 Июль 2009 - 16:06

Что значит "все по 16А" ? :huh: И входной?И на бойлер или электро плиту? -------------------------------------Просто не хочу чтобы он был на лестничной клетке. А то воровали уже раз...
  • 0

#65   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 17 Июль 2009 - 16:43

ну если хоться е...ся можно и на плиту :) зачем утрировать ? на плиту ставишь розетку на 32А и вперёд, кстати если боллер мощьный ставь такую же или на 20А, в комнате же поставишь розетки на 16А вот на них и автоматы на 16вводной ставь на 40
  • 0

#66   Sercam

Sercam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Август 07
  • 676 сообщений
  • 38 спасибо
  • Воронеж
  • 1

Отправлено 18 Июль 2009 - 09:57

Ага, ПОНЯЛ !!!
  • 0

#67   Sercam

Sercam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Август 07
  • 676 сообщений
  • 38 спасибо
  • Воронеж
  • 1

Отправлено 21 Июль 2009 - 14:18

Как то вот так? shema_21.07.2009 - Размер 45,18К, Загружен: 204 Или опять ошибки?По розеткам - нагрузки стандартные, какие там могут быть, TV, пылесос, комп, утюг... ну кондишен ещё думаю пставить в "средней" комнате... Но, думаю, это роли не играет?
  • 0

#68   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 21 Июль 2009 - 22:13

свет на узо не вешайи узо на розетки не менее 40Аесли на боллер и СМ ставишь 32А не забывай ставить мощные розетки
  • 0

#69   Sercam

Sercam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Август 07
  • 676 сообщений
  • 38 спасибо
  • Воронеж
  • 1

Отправлено 22 Июль 2009 - 07:56

Про розетки запомнил. Получается такие мне нужны будут на Бойлер, стиралку и эл.плиту.Обновил схемку.По сечению провода нормально? shema_220709 - Размер 45,66К, Загружен: 352
  • 0

#70   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 22 Июль 2009 - 09:52

нормально
  • 0

#71   Sercam

Sercam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Август 07
  • 676 сообщений
  • 38 спасибо
  • Воронеж
  • 1

Отправлено 22 Июль 2009 - 11:16

Спасибо.Ну слава Богу, дорисовали.
  • 0

#72   Sercam

Sercam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Август 07
  • 676 сообщений
  • 38 спасибо
  • Воронеж
  • 1

Отправлено 27 Июль 2009 - 09:30

Теперь остаётся придумать как всё это соединить :D Думаю в первый раз получится что-то страшное...
  • 0

#73   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 27 Июль 2009 - 10:15

глаза боятся - руки делают, ничего страшного тут нет
  • 0

#74   Sercam

Sercam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Август 07
  • 676 сообщений
  • 38 спасибо
  • Воронеж
  • 1

Отправлено 27 Июль 2009 - 15:19

Просто одними проводами тяжко будет, думаю.Наверное надо шину не только на землю, но и на ноль и фазу повесить для удобства монтажа.
  • 0

#75   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 27 Июль 2009 - 16:41

на землю и нули - надо , на фазу можно и проводом
  • 0

#76   Sercam

Sercam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Август 07
  • 676 сообщений
  • 38 спасибо
  • Воронеж
  • 1

Отправлено 31 Июль 2009 - 20:54

А вот ещё вопрос по монтажу.Допустим по схеме после УЗО идёт 4 автомата.Как правильно соединять? Неужели все 4 провода зажимать УЗОшной клемме?Есть вообще какие нить правила, рекомендации по сбору щитка? Или всё делается по наитию в каждом конкретном случае?
  • 0

#77   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 31 Июль 2009 - 22:11

от узо кидаешь провод на автомат или 2, а дальще шлейфглавное чтобы провод одного сечения, два контакта на клеме - нормально, три уже хреново
  • 0

#78   Sercam

Sercam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Август 07
  • 676 сообщений
  • 38 спасибо
  • Воронеж
  • 1

Отправлено 05 Август 2009 - 13:08

Ещё маленькое уточнение. Когда я планировал автомат и УЗО на "мокрые розетки" где стилалка и водонагреватель - думал брать нагреватель минимум на 50 литров с соответствующей мощностью. Но по ходу всех покупок было принято решение уменьшить объём нагревателя до 30 литров. / Кстати есть вопрос по УЗО прям на шнуре водонагревателя - https://homemasters....grevatel-s-uzo/ / Так вот мощность уменьшилась. Нагреватель теперь 2 кВт и стиралка 2 кВт. Даже всё вместе - это 4 кВт. Вот думаю не лишним ли теперь будет автомат на 32А и УЗО на 20А. А также смысл мощной розетки, выдерживающей 32А... Да и как вилку новую поставить, не отрезав старую и лишившись гарантии - вопрос. :( Блин, всё содержимое будущего щитка то уже закупил.
  • 0

#79   monax

monax
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 05 Август 2009 - 23:37

хотел задать промежуточный вопросик Sercamу dimp у :rolleyes:, автоматы на 16А должны быть однополюсные или двухполюсные?
  • 0

#80   Sercam

Sercam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Август 07
  • 676 сообщений
  • 38 спасибо
  • Воронеж
  • 1

Отправлено 06 Август 2009 - 08:50

monax Одно. Зачем двух то?
Двухполюсные обычно только на входе ставят.
  • 0

#81   Gemel

Gemel
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 10-Сентябрь 08
  • 55 сообщений
  • 1 спасибо
  • г. Лисаковск Казахстан
  • 0

Отправлено 07 Август 2009 - 10:36

ИМХО, если денех не жалко - можно и на отходящие линии ставить автоматы о 2-х полюсах! Запрета я нигде не увидел..... Сам собираюсь ставить на 2 полюса! Дабы вырубив автомат на розетки одной из веток мог спокойно работать на розетках Со светом и не боясь получить напругу :):):) А так ну вырубил ты автомат отходящий - а нолевой проводник у тебя остался, добрый папа врубает свет в туалете (ну захотелось человеку) - Что ты получиш у себя на нулевом проводе???? Вот вот! Не, конешно если реч идет о "экономии" на спичках и стоит задача ТОЛЬКО защита от КЗ, утечек и тюд и не стоит задача ПОЛНОГО обесточивание веток - тогда, да однополюсники - самое оно будет! Все верно! PS: Оба варианта - одобряется с точки зрения ПУЭ! (покрайней мере перечитав ПУЭ в вариации с пометкой Казахстан, я в Казахстане, запрета на 2-х полюсники невстречал....)
  • 0

#82   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 155 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 07 Август 2009 - 10:44

А так ну вырубил ты автомат отходящий - а нолевой проводник у тебя остался, добрый папа врубает свет в туалете (ну захотелось человеку) - Что ты получиш у себя на нулевом проводе???? Вот вот!

И что я получу на нулевом проводнике? Фазу? А что будет, когда я включу выключенный автомат? 2 фазы?
  • 0

#83   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 07 Август 2009 - 12:07

А так ну вырубил ты автомат отходящий - а нолевой проводник у тебя остался, добрый папа врубает свет в туалете (ну захотелось человеку) - Что ты получиш у себя на нулевом проводе????

пока папа на провод не набузует - НА проводе ничего не будет :D вы физику или пуэ полистайте на досуге напряжение из ничего не возникает, отдельная ситуация - это отгорание нуля в стояке а два или один кому как удобно (если щиток и деньги позволяют то ставьте два )
  • 0

#84   Gemel

Gemel
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 10-Сентябрь 08
  • 55 сообщений
  • 1 спасибо
  • г. Лисаковск Казахстан
  • 0

Отправлено 07 Август 2009 - 12:31

У нас к примеру глухозаземленная нейтраль, общий "0" для всех потребителей, в независимости от фазы на которой они весят...Собирали схемы, когда учились... тоже с общим "0" для всех потребителей, ставили выключатели на "фазы" (типа проверяли конкретно фазы), в резельтате при отключении "фазы" одной полуцепи - мы получали некоторое напряжение на "0" отключеной цепи по потношению к заземленого корпуса - так что увы..... напруга то неоткуда не берется, но при глухозаземленной нейтрали - при отгорании (отключении) одного из проводов - на другом получим пол фаз :) проходили, трепало нас!У меня в ремонтируемой квартире до сих пор пака стоят пробки и на фазе и на ноль (скоро буду поменять на автоматы разнесенные по группам)! Точно знаю где фаза, проверял, выключаю обе пробки. Как то выключил ФАЗНУЮ пробку, меня отвлекли (телефон), и я благополучно забыл что я не отключил нулевую пробку - мля... трехнуло когда полез розетку менять и цапнулся за батарею :( Знаю - сие НЕДОПУСТИМО, но таки так вот у нас собранны старые щитки :( У родителей выкинул нафих пробки и поставил автомат на 2 полюса!Я конечно спориь не хочу и не буду... но после тогокак трепануло, мож у кого нить (помятуя и пробках на нулевом проводе) была пробка перегоревшая в тот момент, не знаю...... чет больше не хочется рисковать.... посему мне не очень поятно почему так не нависны двухполюсники.....
  • 0

#85   Sercam

Sercam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Август 07
  • 676 сообщений
  • 38 спасибо
  • Воронеж
  • 1

Отправлено 12 Август 2009 - 07:14

Так вот мощность уменьшилась. Нагреватель теперь 2 кВт и стиралка 2 кВт. Даже всё вместе - это 4 кВт. Вот думаю не лишним ли теперь будет автомат на 32А и УЗО на 20А. А также смысл мощной розетки, выдерживающей 32А...

Никто не ответит? :rolleyes:
  • 0

#86   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 12 Август 2009 - 07:52

да блин - а что ещё можно добавить??? если с этого начиналиавтомат и розетки на 16А, хватит тебе этого
  • 0

#87   Sercam

Sercam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Август 07
  • 676 сообщений
  • 38 спасибо
  • Воронеж
  • 1

Отправлено 12 Август 2009 - 10:59

Понятненько.
  • 0

#88   avionicYL

avionicYL
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 12 Август 2009 - 14:22

Выставляю на обсуждение и критику полной замены проводки в 3-х комнатной квартиры.Интересует именно, правильно ли разделил нагрузку, автоматы, УЗО, сечение проводов.Рекомендации по узлам соединение: размещение, также - можно ли использовать клеммники WAGO (25 А) для розеток.

Прикрепленные изображения

  • 090812_calculation - Размер 72,45К, Загружен: 397
  • 090812_power - Размер 69,01К, Загружен: 331
  • 090812_light - Размер 69,29К, Загружен: 272

  • 0

#89   Sercam

Sercam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Август 07
  • 676 сообщений
  • 38 спасибо
  • Воронеж
  • 1

Отправлено 12 Август 2009 - 18:59

avionicYL наверное лучше было бы отдельную тему создать, дабы не путать уважаемых мастеров в одной теме разными схемами...
  • 0

#90   Sercam

Sercam
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Август 07
  • 676 сообщений
  • 38 спасибо
  • Воронеж
  • 1

Отправлено 20 Апрель 2010 - 13:30

Блин, сегодня нашёл старый ввод в квартиру. Стало страшно.Вся 3-х комнатная квартира разведена 2*2,5мм проводом, но когда я и ввод увидел такой же 2*2,5мм - это был шок.
  • 0