Sercam

Установка щитка с защитной аппаратурой в квартире

Оценить эту тему:

В теме 96 сообщений

to Sercamа ты думал что всё так просто :D поэтому и надо всё по максимуму предусмотреть на стадии до переделок, а потом оказываеться что почти все розетки оказались либо за тумбочкой, мебелью или ковром, приходится тянуть удлиннители - а иногда из соседнего помещения :) семь раз отмерь один отреж - чтобы потом не было безумно горько за прожитые годы :D

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Т.е. нереально зажать в автоматы такие провода?!Т.е. провода взяты с избыточным запасом?И как быть?

Изменено пользователем Sercam
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

не, зажать то все можно, если постараться)просто если зажимать 4мм2 и 1,5мм2 на автомате то есть шанс что 1,5мм2 просто выпадет (сечения то разные)можно обжать их гильзочкой специальной (они есть как раз чтоб 2 провода вставлять)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А, не понял сразу.А зачем в сам автомат зажимать 1,5 и 4 ?! Чёт я не понял.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

действительно, перемычки можно веть одним сечением делать..

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

DMC проводку буду менять постепенно.

Всё в 1 посте описано.

Сначала хочу с лестничной клетки перенести в квартиру счётчик и поставить входной автомат и УЗОшки.

А потом постепенно кидать лини на комнаты постепенно меняя проводку во всей квартире.

Т.е. сначала в одной комнате всю новую проложить и подключить (старую проводку отрубить на фиг).

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

По поводу 4мм2 и 1.5мм2 - этим проводам вообще нечего делать вместе на одном автомате, ибо нагрузочные способности у них очень разные...

да вот когда нулевые шины не используют - так и получаеться соединяют вводной провод N на какой нить клеме и пытаються туда ещё чего нить подпихнуть

DMC проводку буду менять постепенно.

Всё в 1 посте описано.

Сначала хочу с лестничной клетки перенести в квартиру счётчик и поставить входной автомат и УЗОшки.

А потом постепенно кидать лини на комнаты постепенно меняя проводку во всей квартире.

Т.е. сначала в одной комнате всю новую проложить и подключить (старую проводку отрубить на фиг).

сначала нарисуй схему (хотябы от руки) на всю квартиру а вот потом и приступай :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну так сначала ж нужно выбрать автомат на входе и УЗО, потом уже я смогу подцепить какую-нить комнату.Схему вы раскритиковали.Нового не советуете.Провода не те, автоматы не те, УЗОшки не те, а какие надо - фиг. Понимаю что мощности вам потребляемые не говорю, но ведь есть среднестатистические проекты...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну так сначала ж нужно выбрать автомат на входе и УЗО, потом уже я смогу подцепить какую-нить комнату.Схему вы раскритиковали.Нового не советуете.Провода не те, автоматы не те, УЗОшки не те, а какие надо - фиг. Понимаю что мощности вам потребляемые не говорю, но ведь есть среднестатистические проекты...

автомат на вводе "выбирает " ваша энергоснабжающая организация (а чего сейчас стоит? или стояло?)нахрена тебе этот автомат ставить в щиток - ты его поставь в общем щитке как надо до счетчика, а у тебя место ещё под одно узо освободится а кто твоё узо критиковал? :) чего то не вспоминаю, ставь любое на ток - 32,40,63 А 30мА какое дешевле, всё равно их 2 надо ставить, ну а если одно то 63 А, только это боком черевато - утечка в любом месте вырубает всю квартиру, и свет в том числе (самое интересное что чаще всего когда темно :D )
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вы про какие перемычки? Аналогичные фазным что ли?Так для этого есть специальные двухполюсные шины, для запитки защитного оборудования одного уровня и группы...

да, хорошайя вещь
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

to Sercamа чего ты не присмотришся к схеме которую тебе нарисовали в самом начале (до обсуждения рисовалок :) ) чуть поправь под свои пожелания и вперёд :D

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Которую Redj предложил?

Там аж 20 мест по автоматам :(

У меня всего 14 посадочных мест на дин-рейке в щитке.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

она самая - так я тебе и говорю чуть доделать, ну не все узо ставить а свет, розетки и мокруха :) это 6, свет на 2 линии и 6 линий по розеткамтолько в тот же зал заводи 2 линии (у знакомого залили позавчера и сутки узо не давало включиться, а залили по одной стене)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Возвращаюсь к подзабытой теме :)Собственно пока суть да дело, были другие дела, думаю может начать таки менять электрику...Может поможете, люди добрые, определиться окончательно со схемой?! Ну чтобы собственно покупать всё потихоньку.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

давай тогда сначало :D со схемой по квартире определился? (где и сколько розеток, выключателей)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну схемка с розетками была в начале:   https://homemasters.ru/...ire/?p=25326 https://homemasters.ru/...ire/?p=25352    Единственное, наверное можно освещение не дробить на несколько автоматов чтобы высвободить место для силовой сети.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну и исходя из моего последнего сообщенияставь 2 узо (мокрое и всё остальное), свет не трогай (пусть 2 автомата будут) заведи без узону и 6 автоматов у тебя на всё остальное :) уже не мало

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Остался вопрос какие именно... :( Т.е. на скока.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

чего на скока??? свет 10А розетки на 16А

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Автомат на среднестатистическую жилую комнату - 16А, свет по 10А.Входной скока, 63А ?Давайте полный список составим всего что покупать нуно? :rolleyes:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Sercamну ты же не первый день замужем :D форум то читай

по автоматам розетка (беларусь не беру) имеет ток нагрузки мах 16А что бы её не сжечь даже на 1 розетку ставим 16А, если у тебя 10 (или больше) розеток параллельно всё равно автомат на 16А (на себя не надейся типа я больше 3кВт подключать не буду в одну розетку)

а по свету 10 А хватает за уши

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это я понял ещё из предыдущего поста :)А входной? А УЗО?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

входной исходи из того что стояло, поставишь больше (общедомовая не выдержит) или дойди до ЖЭУ попробуй выяснить тамузо если одно ставишь - ток (в А) должен быть выше вводного автомата, если несколько выше суммы тех автоматов что висят после него (или если их много - опять же больше вводного)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А вот линия которая 3х4 идёт в маленькой комнате внизу - это я по-ходу погорячился :)3х2,5 надо.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну и исходя из моего последнего сообщения

ставь 2 узо (мокрое и всё остальное), свет не трогай (пусть 2 автомата будут) заведи без узо

ну и 6 автоматов у тебя на всё остальное :) уже не мало

Как то вот так, видимо ?

post-6328-1229428319_thumb.jpg post-6328-1229428324_thumb.jpg

И в AutoCad это же самое, на всякий случай...

проводка.zip

---------------------------------

dimp, может какие то ещё замечания, советы?

Насчёт входного 2-пол. автомата, я так понял что 63А норма, если только в моём доме изначально не предусмотрено ниже, и это я могу узнать тока в "домуправлении".

Ну а по остальному?

В схемке не хватает освещения...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Насчёт входного 2-пол. автомата, я так понял что 63А норма

даже на сегодня 63 это круто :D если они естьобычно 32 или 40по схеме чуть позже (со временем пока напряги)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Буду ждать как появится окошко для меня...Ибо хоцца окончательно утвердить для себя что где и как...Надо когда-нить уже заняться электрификацией своей 3-шки :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну уже не раз писал про 25 А автоматы на розетки, и зачем периодически вставки из провода 3*4?если спальни обе слева то лучше запитать двумя кусками (линиями, можно на один автомат) а то очень много соединений получаетсято же по залу - в распредкоробке получается 18 проводов

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

3х4 идёт от щитка до распред. коробок, а далее 3х2,5... Не логично и не разумно?"про 25 А автоматы на розетки" можно ещё раз? Имеется в виду что нет смысла ставить выше 16А ?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует