Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Автоматы на 16 и 25 А - что к чему?

Оценить эту тему:


Maximus80

Рекомендуемые сообщения

На днях вместе с соседом-электриком протянули отдельную линию на кухню и отдельную для стиралки в ванной. Тянули от щитка на лестничной клетке (хрущевка). Протянули ВВГ 3х2,5. Заземление кинули на сам щиток (заземление на нем есть). Поставили на ввод в квартиру двухполюсный автомат на 40 А и еще четыре автомата: 16 А - верхнее освещение, 25 А - розетки в комнатах, 16 А - розетки на кухне, 25 А - розетка для стиралки. Вопрос следующий: достаточно ли автомата на 16 А для кухни, если там будет подключаться электрочайник (~ 1,5-2кВт) и микроволновка (~ 1кВт) и не много ли для одной стиралки автомата на 25 А? Может, имеет смысл перекинуть провода, чтобы на стиралку был автомат на 16 А, а для кухонной техники 25 А?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На днях вместе с соседом-электриком протянули отдельную линию на кухню и отдельную для стиралки в ванной. Тянули от щитка на лестничной клетке (хрущевка). Протянули ВВГ 3х2,5.

Это вы от щитка в квартиру протянули ВВГ 3*2,5?

Заземление кинули на сам щиток (заземление на нем есть).

Зануление. На хрена козе баян?!

Поставили на ввод в квартиру двухполюсный автомат на 40 А

А поди на всю квартиру выделенная мощность в 25А

и еще четыре автомата: 16 А - верхнее освещение, 25 А - розетки в комнатах, 16 А - розетки на кухне, 25 А - розетка для стиралки.

10А на свет достаточно, сколько сечение кабеля? Где вы розетки возьмете на 25А, в продаже 6А, 10А, 16А, сечение кабеля?

Вопрос следующий: достаточно ли автомата на 16 А для кухни, если там будет подключаться электрочайник (~ 1,5-2кВт) и микроволновка (~ 1кВт) и не много ли для одной стиралки автомата на 25 А? Может, имеет смысл перекинуть провода, чтобы на стиралку был автомат на 16 А, а для кухонной техники 25 А?

На фига стиралке 25А? Сколько у нее мощность? Для чайника и микроволновки более чем достаточно 16А, тем более у них нагрузка кратковременная.А УЗО у вас отсутствуют?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

вводной кабель не меньше 4мм2, на розетки 2,5, на свет1,5автоматы на розетки не больше 16А, на свет 10

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16А - за глаза для чайника и микроволновки, если плита газовая. Я когда-то жил в общаге, у нас 16А обслуживал 4 комнаты, и у каждого было по плитке, у некоторых чайники. Если всё разом включали - вырубало, если по отдельности - справлялось. Потянет ещё холодильник. Желательно не включать одновременно в одну розетку вышеперечисленных приборов и утюг, например - может поплавиться розетка.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это вы от щитка в квартиру протянули ВВГ 3*2,5?

Ну да.

Зануление. На хрена козе баян?!

Зануление там само по себе. Какие-то нулевые клеммы (по словам электрика). А на щитке именно заземление. Через все этажи протянут провод и закреплен на каждом щитке.

А поди на всю квартиру выделенная мощность в 25А

ХЗ))) Вообще до этого стоял автомат на 32 А.

10А на свет достаточно, сколько сечение кабеля? Где вы розетки возьмете на 25А, в продаже 6А, 10А, 16А, сечение кабеля?

По всей квартире кабель 2,5 мм или 3 мм. А ампераж розеток должен соответствовать амперажу автомата? (я в этих вопросах чайник, поэтому задаю идиотские вопросы).

А УЗО у вас отсутствуют?

Пока да. а вообще этот электрик сказал, что типа он и не нужен, во всяком случае для бытовых хрущевских условий.И просветите меня, пожалуйста: если, допустим, автоматы действительно большего ампеража, чем нужно, то чем это грозит? Изменено пользователем Maximus80
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А ампераж розеток должен соответствовать амперажу автомата? (я в этих вопросах чайник, поэтому задаю идиотские вопросы).

обязательно, а провод должен иметь запас по току

И просветите меня, пожалуйста: если, допустим, автоматы действительно большего ампеража, чем нужно, то чем это грозит?

висит у тебя на проводе насколько розеток, на одной нагрузка, она вдруг превышает ток самой розетки (розетка на 16А а нагрузка 22А) - а автомат у тебя на больший ток (25А), он будет держать эти 22А и хрен отключится до тех пор пока розетка не расплавится и загорится (нарушится изоляция и проводники не закоротят) - как результат у тебя получается точка возгорания
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.