Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Селективное УЗО, обязательно?

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

а масло масляным??? эта фраза ни про что

Вы должны понимать для чего ставится селективное УЗО.

3 и 4 - а что всё что больше 30мА это уже не диф защита???

Все что выше 30 мА уже убивает, странно что вы это не знаете. Неужто защищаете людей 100-300мА УЗО?

6 - нахрена? основная плита - газ

Мощность не указана, а стандартно на электроплиты,если сеть однофазная закладывают 3х6

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

стандартно на электроплиты,если сеть однофазная закладывают 3х6
О, стандарты люблю. Скажите пунктик, или хоть названия стандарта.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

О, стандарты люблю. Скажите пунктик, или хоть названия стандарта.

Если мощность неизвестна, то с "запасом" на однофазную электроплиту стандартно (обычно, как правило и т.д.) закладывают кабель 3х6.

Или есть другие предложения?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вы должны понимать для чего ставится селективное УЗО.

Расскажи нам, раз должны понимать, что ты понимаешь под термином селективное УЗО и почему в этой схеме -

УЗО 63/100 должно быть селективным

Если мощность неизвестна, то с "запасом" на однофазную электроплиту стандартно (обычно, как правило и т.д.) закладывают кабель 3х6. Или есть другие предложения?

Есть. Я даже выше написал :)

Учитывая всё вышесказанное...

 а именно - наличие газа и возможную установку 2 электроконфорок, 4-ки за глаза  :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@D_A_N,прекрати бредить, а если пободаться или меряться то это не тут

вопрос был конкретным 


а что всё что больше 30мА это уже не диф защита???

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Серег узо с типами  S и G которые с выдержкой по времени работают

а типа ПУЭ по боку, типа узо с уставками 10, 30, 100, 300мА уже не селективны

народ забыл что понятие селективность - это принцип работы, а не конкретное устройство

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

С какого бодуна противопожарное УЗО должно быть селективным? Или при возгорании проводки в комнате, проводка на кухне должна функционировать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

зато правило селективности выдержали :lol:   такие "мастера" бодаются по типу хоть за что то уцепиться 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@dimp, дык, они имеют место быть при одинаковых токах срабатывания УЗО. А в данном случае зачем?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

да все имеет место быть - только согласно ПУЭ это в квартирных щитках не обязательно

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Расскажи нам, раз должны понимать, что ты понимаешь под термином селективное УЗО и почему в этой схеме -

Рассказываю Вам. Я понимаю ровно то, что оно означает, селективное УЗО - это то УЗО, которое срабатывает с выдержкой времени,т.е. с опозданием от других УЗО в этой схеме. Ставится такое УЗО для того, чтобы при утечик тока (именно на него срабатывает УЗО) не отключался сразу весь дом или квартира,т.е. сначала должно отработать групповое УЗО на 30 мА, а уже только после него, если понадобится селективное УЗО.

Селктивное УЗО часто называют противопожарным, т.к. оно не защищает человека от смерти (большая уставка), а только лишь от пожара, в следствии неисправностей в электропроводке. Защищает вводной кабелю и разводку в щитке, и является второй ступенью диф. защиты.

а именно - наличие газа и возможную установку 2 электроконфорок, 4-ки за глаза

Вы не знаете мощностей, поэтому так рассуждать неправильно.

вопрос был конкретным

Ах да, извиниТЕ , вы про то, что я не уточнил, что холодильник и свет без диф. защиты не более 30 мА, но под защитой УЗО 100 мА.

Т.е. по вашему предложению так и надо оставлять, холодильник и свет под УЗО 100 мА?

а типа ПУЭ по боку, типа узо с уставками 10, 30, 100, 300мА уже не селективны

А что же про время срабатывания не написали? Или оно по боку?

ПУЭ.
7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Рассказываю Вам. Я понимаю ровно то, что оно означает, селективное УЗО - это то УЗО, которое срабатывает с выдержкой времени,т.е. с опозданием от других УЗО в этой схеме. Ставится такое УЗО для того, чтобы при утечик тока (именно на него срабатывает УЗО) не отключался сразу весь дом или квартира,т.е. сначала должно отработать групповое УЗО на 30 мА, а уже только после него, если понадобится селективное УЗО.

Все верно, но в данной схеме селективность уже достигается использованием различных узо с номиналом в 30 и 100 мА.

Вы не знаете мощностей, поэтому так рассуждать неправильно.

Давай немного скромнее в выводах, ок? Я рассуждаю правильно! При использовании автомата в 32 ампера, кабеля 4 квадрата более чем достаточно, и пофиг какая там дальше нагрузка. И, раз уж ты так настаивать на этом пункте, приведи пример двухкомфорочной электро плиты, выходящей за рамки 32 амперного автомата.

П.С. По остальным вопросам пусть Димп сам с тобой бодается))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Все верно, но в данной схеме селективность уже достигается использованием различных узо с номиналом в 30 и 100 мА.

Вы заблуждаетесь, этим селективность не достигается.

Селективность - это простыми словами "очередность или избирательность", а какой может быть выбор при срабатывании УЗО, если, например, человек возьмется за фазу и отключатся оба УЗО и на 30 мА и на 100мА, или какое-то первым. Вот чтобы этого не было, чтобы из-за примерно такого случае не отключался весь дом или вся квартира, УЗО на 100-300-500мА на вводе и должно быть се-лек-тив-ным!

Я рассуждаю правильно

Я также рассуждаю правильно. Мощность неизвестна - в этом случае на электроплиты закладывают кабель 6 кв.мм, усть это с запасом, но хуже точно не будет! А когда мощность известна - то можно уже под нее подбирать кабель.

По остальным вопросам пусть Димп сам с тобой бодается))

Я по правде говоря не понимаю, зачем кому-то с кем-то бодаться?

То что я написал выше - написал всё правильно, с учетом тех данных, что предоставил ТС.

Разве на вводе УЗО не должно быть селективным?

Разве холодильник и свет не должны быть под диф. защитой 30 ма?

Разве при неизвестной мощности кабель 3х6 - это неверно?

Или причина в другом? И почему ВЫ тыкаете незнакомым людям, мы незнакомы, "на брудешафт с ВАМИ не пили"? ВЫ уж простите, за непонимание, видимо мы с ВАМИ по-разному воспитаны, я например, считаю подобное - банальным хамством и элементарной невоспитанностью!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ни кто тебе тут не хамит - это зря, мы и правда в разное время воспитаны

и лично я ну не смогу тебе выкать (в силу разных причин ) ты уж извини


То что я написал выше - написал всё правильно

ни всё - и почему то, упёрся рогом и не хочешь это признать

зачем юлить и убегать от конкретного ответа на вопрос :)

ты написал

Холодильник без диф. защиты

хотя по схеме он находится после УЗО на 100мА 

я поправил (любое узо является диф. защитой) - и понеслась какая то белиберда

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

или какое-то первым
Это и есть селективность.
Я также рассуждаю правильно. Мощность неизвестна - в этом случае на электроплиты закладывают кабель 6 кв.мм, усть это с запасом
Заблуждаетесь, ещё как. Автомат предназначен для защиты линии, а не нагрузки, и выбирается без учета мощности последней. Поэтому ваши 6 квадратов - это деньги на ветер.
Разве холодильник и свет не должны быть под диф. защитой 30 ма?
Позвольте полюбопытствова, а нахрена? Вы хватаете руками светильники на потолке? Или кто-то цепляет рогами люстру?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А что же про время срабатывания не написали? Или оно по боку?

ПУЭ.

7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

ну про по боку я не указывал, а вот сказав А говори и Б

СП 31-110-2003

А.4.2 Для УЗО, установленных на вводе осветительных (квартирных) щитков, в соответствии с 7.1.72 и 7.1.84 ПУЭ требования селективности по времени срабатывания могут не выполняться.

поэтому упираться рогом за селективность по времени я ни ни когда не стану

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И почему ВЫ тыкаете незнакомым людям

Да ладно Вам, относитесь проще. Я, например, тут ВЫкаю только в силу должности, на остальных форумах, где простой пользователь, тоже предпочитаю Тыкать. В интернете изначально Тыканье было предпочтительным, так что это не неуважение, а всего лишь говорит о том, что чек наверняка сидит в инете со времен фидо.

Не забываем установить аватар, заполнить профиль, и создать свой блог

https://homemasters.ru/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

они уже и не знают что такое фидо :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

я например, считаю подобное - банальным хамством и элементарной невоспитанностью!

Это интернет, детка)  Опять шучу)

Хамить - и в мыслях не было! Не нравится когда тыкают? Можно в подпись себе поставить "прошу ко мне на Вы..." и дальше по тексту. Может кто и прислушается.

Про селективность уже выше сказали, не стану повторяться, ибо считаю так же.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

зачем юлить и убегать от конкретного ответа на вопрос

Да успокойтесь, здесь нет таких вопросов и ответов,чтобы юлить и убегать, да и не делаю этого никогда. В отличии кстати от вас, я вам выделил вопрос, и писал об этом ранее...

Т.е. по вашему предложению так и надо оставлять, холодильник и свет под УЗО 100 мА?

..но ответа так и нет до сих пор.

хотя по схеме он находится после УЗО на 100мА

Это УЗО не защищает человека от смертельного удара током, поэтому не цепляйтесь к словам, я думаю понятно,что речь шла об УЗО 30мА, а если нет...то уж да, тут упустил написать такую очевидную вещь.

Это и есть селективность.

Вы не понимаете понятие селективность, почитайте выше еще раз.

Селективность-это когда заранее известно какое устройство отключится первым, а при НЕселективных УЗО 30 мА и 100 мА, какое отключится первым как раз неизвестно, неужели непонятно?

ну про по боку я не указывал, а вот сказав А говори и Б СП 31-110-2003 А.4.2 Для УЗО, установленных на вводе осветительных (квартирных) щитков, в соответствии с 7.1.72 и 7.1.84 ПУЭ требования селективности по времени срабатывания могут не выполняться. поэтому упираться рогом за селективность по времени я ни ни когда не стану

Я вам выделил ключевое слово, думаю его смысл для вас понятен?

Т.е. на ввод поставить обычное УЗО 100мА - это по вашему правильно, а селективное УЗО на 100 мА - это неправильно? Я вас правильно понимаю?

Заблуждаетесь, ещё как. Автомат предназначен для защиты линии, а не нагрузки, и выбирается без учета мощности последней. Поэтому ваши 6 квадратов - это деньги на ветер.

Спасибо, а то и не предполагал даже, оказывается автомат защищает кабель, хоть просветили :lol:, а то я щиты для домов и квартир собираю, а что в них ставлю и знать не знал.

Позвольте полюбопытствова, а нахрена? Вы хватаете руками светильники на потолке? Или кто-то цепляет рогами люстру?

Почитайте об УЗО, его назначение, или вы будете утверждать,что с УЗО на линиях освещения будет хуже?

Да и про холодильник, что-то вы умолчали, или и на холодильник УЗО тоже не нужно? 

Да ладно Вам, относитесь проще.
Хамить - и в мыслях не было! Не нравится когда тыкают? Можно в подпись себе поставить "прошу ко мне на Вы..." и дальше по тексту. Может кто и прислушается.

Первый форум на котором встречаю подобное отношение к незнакомым людям. Для меня и многих других - это прежде всего невоспитанность. Так не бывает,что в жизни ведешь себя по одному, а в инете - по-другому, если человек нормальный - он везде ведет себя уважительно к незнакомым людям, а не делает разграничение реальная это жизнь или виртуальная.имхо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.