Проблема с теплым полом и регулятором rehau

rehau optima termo

Лучший Ответ Ilun, 20 Июль 2015 - 18:08

В комплекте с каждым терморегулятором идет свой датчик пола на проводе, который имеет свое определенное сопротивление. Терморегулятор с чужим датчиком может не корректно определять температуру или не работать вообще. Какой нагревательный провод заложен в пол не имеет значение, главное, чтобы его потребляемая мощность не превышала предельный коммутируемый ток силового реле терморегулятора.

Заводите датчик пола от родного терморегулятора и всё будет работать.

Перейти к сообщению


Сообщений в теме: 4

#1   Monomur

Monomur
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 20-Июль 15
  • 3 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 20 Июль 2015 - 15:22

Здравствуйте уважаемые мастера, извините может уже подобный вопрос поднимался в форуме (честно, не нашла).

Проблема такая: в новом доме решили класть теплые полы, при выборе пола ориентировались на цену т.к. было это в самый пик кризиса, выбрали полы Termo, настелили, уложили сверху плитку.

Далее при финишной отделке встал вопрос о выборе электроустановочных изделий и терморегуляторов. Решила ставить везде одинаковые, выбор пал на не приевшуюся взгляду Legrand Etika Plus, терморегуляторы у них простые крутилки, поэтому пришлось искать более современные по дизайну, а так же терморегулятор должен был быть программируемый и ровно подходить под рамку этики. Дело вкуса но предоставляю фото, мне показалась эта конструкция необычайно красивой :love:

ext_0e71ea2b8a18e996cfb7bb48a6d49fba.jpgext_53e5d5280b80f2d5cba09c2a9962e1fc.jpg

Так вот оказалось что этот регулятор напрочь отказывается работать с полами и датчиком от Termo он его просто не видит - у Рехау какое то особенное сечение кабеля и особое напряжение - так, рехау работает только с рехау, для смеха купили  терморегулятор теплолюкс и он спокойно работает.

Вопрос: можно ли как то обмануть терморегулятор, заставить его работать без того что бы вскрывать плитку и менять полы Термо на Рехау? Или может кто то видел похожий по размерам и красоте регулятор но более сговорчивый?

 

Спасибо. :thankyou:


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Ilun

Ilun
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Октябрь 10
  • 417 сообщений
  • 169 спасибо

Отправлено 20 Июль 2015 - 18:08   Лучший Ответ

В комплекте с каждым терморегулятором идет свой датчик пола на проводе, который имеет свое определенное сопротивление. Терморегулятор с чужим датчиком может не корректно определять температуру или не работать вообще. Какой нагревательный провод заложен в пол не имеет значение, главное, чтобы его потребляемая мощность не превышала предельный коммутируемый ток силового реле терморегулятора.

Заводите датчик пола от родного терморегулятора и всё будет работать.


  • 1

#3   Monomur

Monomur
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 20-Июль 15
  • 3 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 20 Июль 2015 - 18:59

В комплекте с каждым терморегулятором идет свой датчик пола на проводе, который имеет свое определенное сопротивление. Терморегулятор с чужим датчиком может не корректно определять температуру или не работать вообще. Какой нагревательный провод заложен в пол не имеет значение, главное, чтобы его потребляемая мощность не превышала предельный коммутируемый ток силового реле терморегулятора.

Заводите датчик пола от родного терморегулятора и всё будет работать.

Да, видимо это про нас! Теплорегулятор определяет некорректно 62 градуса жары) Датчик поменять не так затратно как весь пол. Спасибо Вам огромное!!! :thankyou:


  • 0

#4   Monomur

Monomur
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 20-Июль 15
  • 3 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 29 Июль 2015 - 23:00

Проблема решена! Ура! Пол повскрывали по две плиточки, датчики перетянули. Все заработало!

Ilun, огромная Вам благодарность :congratulate1:


  • 0

#5   Ilun

Ilun
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 02-Октябрь 10
  • 417 сообщений
  • 169 спасибо

Отправлено 30 Июль 2015 - 12:34

А если бы смонтировали изначально правильно трубку для датчика пола на проводе, то не пришлось бы снимать, возможно разбивать плитку на полу. Для датчика пола подойдет гофротрубка 16-20 мм, трубка от слива конденсата кондиционеров, сантехническая металлопластиковая, хоть поливочный шланг, здесь главное обеспечить плавные повороты стена-пол и тогда в случае поломки заведется любой датчик на проводе. Место датчика в полу нужно располагать примерно в 50 см в зоне нагревательного кабеля или мата, не с краю за первой линией, а дальше в глубь зоны обогрева для корректного определения температуры пола.

В Вашем случае, если терморегуляторы находятся в обогреваемых помещениях, то можно было и не сбивать плитку на полу.


  • 0