Отправлено 12 Август 2015 - 07:08

Здравствуйте.

Хочу перенести автоматы из подъезда в квартиру. Дом 12эт. Панельный 77года, трешка, лампочки все стоят энерго сберегающие. Набросал схему. Буду использовать старую алюминиевую проводку и хочу кинуть 4 новые линии. Есть вопросы:

1. На входе стоит пакетник: ПВМ2-25, я так понимаю он на 25А. Какое УЗО ствать? 32А 30ма или 25А 30Ма?

2. Хватит ли одного УЗО на эту схему?

Прикрепленные изображения

  • ShitMy - Размер 152,88К, Загружен: 2

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 049 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 12 Август 2015 - 17:22

Вопросы для уточнения:

1.Какие сейчас стоят автоматы после пакетника? И вообще неплохо бы фото существующего щитка и схему.

2.В квартире газ или электроплита?

3.Какие потребители будут на старой алюм.проводке?

Для выше преведенной схемы вводной на 25А маловат будет,нужно точно определить какой вводной можно ставить и уже отсюда плясать дальше.


  • 0

#3   DaGuTa

DaGuTa
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 12-Август 15
  • 4 сообщений
  • Омск
  • 0

Отправлено 13 Август 2015 - 05:25

Вопросы для уточнения:

1.Какие сейчас стоят автоматы после пакетника? И вообще неплохо бы фото существующего щитка и схему.

2.В квартире газ или электроплита?

3.Какие потребители будут на старой алюм.проводке?

Для выше преведенной схемы вводной на 25А маловат будет,нужно точно определить какой вводной можно ставить и уже отсюда плясать дальше.

1. Сейчас стоит два древних автомата.

2. Газ

3. На старой проводке остается свет, телевизор, ноутбук, и розетки в 2 комнатах, особо не нагруженные(зарядка телефонов)

Хочу забрать провода со счетчика в квартиру там поставить новые автоматы и вернуть на площадку к алюминию. Вводной менять не буду, останется пакетник.

Водонагреватель будет использоваться только летом когда воду отключат и конечно же без включения других мощных электроприборов.

Прикрепленные изображения

  • IMG_20150813_071144 - Размер 84,23К, Загружен: 0

  • 0

#4   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 13 Август 2015 - 08:01

На духовку и накопительный водогрей, обычно, хватает 16 ампер и, следовательно, кабеля с жилой 2.5.

УЗО лучше 32А. 

Может и одно узо будет корректно работать, но если есть возможность поставить хотя бы два, будет только лучше.


  • 0

#5   Manul

Manul
  • Online
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 675 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 13 Август 2015 - 08:21

УЗО то будет корректно работать, а вот причину срабатывания при этом где искать? :) Поэтому полностью поддерживаю предыдущего оратора :)))) Одно УЗО поставить на старую проводку, второе - на новую.


  • 0

#6   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 049 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 13 Август 2015 - 15:26

Поддерживаю предыдущих ораторов про УЗО :D ,но в добавку предлагаю заменить 20-амперные автоматы на 16-ти.


  • 0

#7   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 13 Август 2015 - 16:41

но в добавку предлагаю заменить 20-амперные автоматы на 16-ти.
А я тогда что предлагал?  :noddle:  :)
  • 0

#8   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 049 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 13 Август 2015 - 16:47

Ну пропёрся я,не ругайся :pray: 


  • 0

#9   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 13 Август 2015 - 16:55

:D


  • 0

#10   DaGuTa

DaGuTa
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 12-Август 15
  • 4 сообщений
  • Омск
  • 0

Отправлено 13 Август 2015 - 20:24

водонагреватель у меня проточный 3,5 кВт

А что на электро-духовку достаточно 2,5 мм2?


  • 0

#11   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 13 Август 2015 - 21:25

водонагреватель у меня проточный 3,5 кВт
Тогда оставляем как на схеме.

А что на электро-духовку достаточно 2,5 мм2?
Достаточно. Разумеется в паре с автоматом на 16
  • 0

Поблагодарили 1 :

#12   D_A_N

D_A_N
  • Offline
  • Мастера
  • Электрик
  • PipPipPipPip
  • 16-Январь 10
  • 182 сообщений
  • 8 спасибо
  • Курская область,г.Железногорск
  • 0

Отправлено 16 Август 2015 - 13:02

УЗО лучше 32А.

Только надо будет такое еще поискать, если вы , конечно, не про китайские.

Ставьте УЗО 40А, тем более что цена между 25 и 40 А, как правило очень маленькая.

 

 

водонагреватель у меня проточный 3,5 кВт

Толку от такого проточника будет мало.

На старые алюминиевые линии поставьте автоматы В10


  • 0

#13   DaGuTa

DaGuTa
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 12-Август 15
  • 4 сообщений
  • Омск
  • 0

Отправлено 16 Август 2015 - 14:19

Толку от такого проточника будет мало.

Такой проточник греет до 34-35 градусов, летом более чем достаточно принять душь!

Только надо будет такое еще поискать, если вы , конечно, не про китайские.

Что не так с китайскими автоматами марки ИЕК?


  • 0

#14   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 17 Август 2015 - 20:11

Что не так с китайскими автоматами марки ИЕК?
Да с ними всё не так :) Нет, правда, лучше взять что-нибудь более достойное: АББ, шнайдр, сименс, дженирал электрик, мерлин жерин... короче в этом духе, не знаю что у вас продаётся.