Схема щитка в двушке ( газ ). М.б. что-нибудь добавить или убавить .
Распределительные коробки обязательно делать в стенах с учетом того что проводка будет проложена по полу ? Имеет ли смысл ставить двухтарифный счетчик ?

Прикрепленные изображения

  • щиток - Размер 84,11К, Загружен: 0

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 155 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 31 Август 2015 - 14:57

Из стандартных придирок - УЗО на 30 мА у вас не защищены от перегруза (перед ними - вводной на 40А, после них - минимум 3 автомата по 16А, теоретически через него может протекать 3*16=48А, а вводной ограничит это дело 40 амперами, которых все равно для УЗО - выше крыши). 

И мне было бы спокойнее, если бы вводной кабель был не 4, а 6 квадратов, хотя 4 в принципе тоже ничего не нарушают. 

А какие еще есть варианты установки распредкоробок? В полу, лючками? :) 


  • 0

Поблагодарили 1 :

#3   remover

remover
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 20-Июль 15
  • 12 сообщений
  • СПб
  • 0

Отправлено 31 Август 2015 - 16:27

Если я правильно понял - то УЗО по току надо брать больше вводного , что бы в случае кз сработал автомат и узо не сгорело . По 63А - хватит ?
Лючками я так понял не вариант (
  • 0

#4   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 155 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 31 Август 2015 - 16:30

УЗО должно быть или больше (или равно) одного, или больше суммы автоматов после него. То есть да, на 63 или хотя бы на 40.

В лючок может надуть лужу котенок или ребенок :)


  • 0

#5   remover

remover
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 20-Июль 15
  • 12 сообщений
  • СПб
  • 0

Отправлено 31 Август 2015 - 16:52

И еще вопрос . Как пример розетки в комнате . До распределительной коробки идти проводом с сечением 2.5 , а затем к каждой розетке уже сечением 1.5 . Максимальная нагрузка в комнате на розетку - пылесос или обогреватель . Провода в гофре прокладывать ?
  • 0

#6   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 155 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 31 Август 2015 - 17:06

До распределительной коробки идти проводом с сечением 2.5 , а затем к каждой розетке уже сечением 1.5 . Максимальная нагрузка в комнате на розетку - пылесос или обогреватель . 

Ни в коем случае, только 2,5. Это сейчас максимальная нагрузка - пылесос или обогреватель (кстати как воткнете многокиловаттный обогреватель - мало не покажется), а потом удлиннитель, тройник - и 1,5 мм не хватит. Тем более что автоматы у вас там задуманы на 16А.

До УЗО кстати тоже не имеет смысла тянуть 4 квадрата. 

В гофру можно с прицелом на возможную замену кабеля в случае чего, но от нее может быть вред - хуже теплоотвод и над гофрой стяжка может оказаться слишком тонкой. 


  • 0

Поблагодарили 1 :

#7   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 774 сообщений
  • 1582 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 126

Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 07:29

Балконную группу тоже, желательно, на узо повесить. Или он застекленный-утепленный?


  • 0

#8   remover

remover
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 20-Июль 15
  • 12 сообщений
  • СПб
  • 0

Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 20:42

Балкон планируется застеклить и осветить , но потом . А пока просто розетка влагозащищенная .