Нужен совет в регулировке регуляторов давления

Рекомендуемые сообщения

Blatty

Ситуация такая, встал утром воды горячей нет. Включил водонагреватель и открыл затворы на ток холодной воды и ток горячей воды из нагревателя (не помню перекрыл ли кран на горячую от центральной системы водоснабжения, но по-моему нет!!). Через минут 20, слышу в ванной хлопок и шум бушующей воды. Бегом в ванную, перекрыл кран холодной воды от центральной системы водоснабжения. В итоге смотрю лопнуло дно на колбе фильтра холодной воды. Раньше не чего подобного не было, фильтр прослужил 1,5 года.
Но я озадачился вопросом почему вдруг лопнула колба от фильтра, она довольно из толстой пластмассы. К том уже стоят регуляторы давления на холодную и горячую воду. Но после летнего отключения горячей воды, и замены коммунальщиками труб в нашем районе, заметил, что стрелки на регуляторах давления стали показывать большее давление. Поэтому и грешу на них, что не выдержали гидроудар какой и из-за этого лопнула колба на фильтре. В прошлом году регуляторы показывали давление на холодную 3, на горячую 2,5. Сейчас давления на холодную 4, на горячую почти 5,5. Регуляторы не когда не крутил, как поставили при установке так и стоят.

Как думаете почему вдруг лопнула колба и стоит ли подкрутить регуляторы давления в связи с повышением давления в центральной системе водоснабжения?

post-73962-0-77014300-1441483090_thumb.jpg

post-73962-0-68902500-1441483103_thumb.jpg

post-73962-0-64028600-1441483114_thumb.jpg

post-73962-0-34705700-1441483156_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Через минут 20

компенсаторы давления не стоят?

похоже, что холодная вода нагрелась, расширилась и давление на участке значительно превысило 5-ку

или колба не лучшего качества была, я не рекомендую такие фильтры на стояки ставить - надежность пластика сомнительна и сильно скачет по поставщикам.

стоит ли подкрутить регуляторы давления в связи с повышением давления в центральной системе водоснабжения?

к сожалению, регуляторы имеют свойство сбиваться с настроек. Нужно регулярно контролировать - не реже ,чем списываете показания со счетчиков воды.

Подрегулируйте по 4 на каждом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Blatty

Может быть причина в том, что я не перекрыл кран на горячую воду и  горячая вода с нагревателя пошла в центральный стояк? или это я уже фантазирую? Просто раньше сколько пользовался, всегда перекрывал воду, и проблем небыло.

П.С. В продаже не нашел фильтры на холодную воду железные.

П.П.С. Выставил горячую на 4 (стояла на 3), но давление всё равно до 5,5 поднимается. Холодная стояла на 4, давление тоже на отметке 4.

post-73962-0-79937000-1441828891_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
не перекрыл кран на горячую воду и горячая вода с нагревателя пошла в центральный стояк?

редуктор не должен пропускать в обратную сторону

В продаже не нашел фильтры на холодную воду железные.

"горячий" фильтр на холодную - не проблема

а вот "холодный" на горячую - преступление

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Blatty

редуктор не должен пропускать в обратную сторону

"горячий" фильтр на холодную - не проблема

а вот "холодный" на горячую - преступление

А как мне теперь можно заменить фильтр холодной воды на железный фильтр? ведь он уже чем фильтр на холодную воду. Компенсировать растояние какими-нибудь переходниками и будет ли надежность при таком способе?

post-73962-0-21332400-1445770353_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Компенсировать растояние какими-нибудь переходниками и будет ли надежность при таком способе?

после фильтра ставьте удлиннитель нормальный фирменный (не с рынка)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Blatty

после фильтра ставьте удлиннитель нормальный фирменный (не с рынка)

Посоветуйте производителей нормальных удлинителей)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Blatty

Ситуация такая, встал утром воды горячей нет. Включил водонагреватель и открыл затворы на ток холодной воды и ток горячей воды из нагревателя (не помню перекрыл ли кран на горячую от центральной системы водоснабжения, но по-моему нет!!). Через минут 20, слышу в ванной хлопок и шум бушующей воды. Бегом в ванную, перекрыл кран холодной воды от центральной системы водоснабжения. В итоге смотрю лопнуло дно на колбе фильтра холодной воды. Раньше не чего подобного не было, фильтр прослужил 1,5 года.

Но я озадачился вопросом почему вдруг лопнула колба от фильтра, она довольно из толстой пластмассы. К том уже стоят регуляторы давления на холодную и горячую воду. Но после летнего отключения горячей воды, и замены коммунальщиками труб в нашем районе, заметил, что стрелки на регуляторах давления стали показывать большее давление. Поэтому и грешу на них, что не выдержали гидроудар какой и из-за этого лопнула колба на фильтре. В прошлом году регуляторы показывали давление на холодную 3, на горячую 2,5. Сейчас давления на холодную 4, на горячую почти 5,5. Регуляторы не когда не крутил, как поставили при установке так и стоят.

Как думаете почему вдруг лопнула колба и стоит ли подкрутить регуляторы давления в связи с повышением давления в центральной системе водоснабжения?

После этой истории заменил колбу фильтра снова на пластмассовую. Летом когда не было горячей воды, снова включил нагреватель, весь период без горячей воды, протечек воды и такого подобного рода инцидентов не было. НО через пару недель горячую снова отключили и я включил нагреватель, и как только нагреватель стал нагревать воду, через пару минут на соединении с колбой фильтра начала сочиться вода, вода даже сочилась на соединении патрубка с нагревателем, где обратный клапан. Теперь фильтр не держит вообще не какое давление постоянно сочится вода, даже если перекрыть краны на нагреватель и отключить его.

Не могу понять как нагреватель мне запорол так фильтр, что соединение с колбой теперь не плотное и идет вода, а может и трещина где сзади фильтра, что мне не видно. Грешу что обратный клапан у моего нагревателя не в порядке. Включал нагреватель и перекрывал на него холодную воду, когда он грел то из соединения трубы с обратным клапаном сочилась вода, только после того как выключил и открыл кран на холодную, такое звук был как будто вода из него полилась обратно к фильтру.

post-73962-0-60586800-1471797572_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Lee
компенсаторы давления не стоят? похоже, что холодная вода нагрелась, расширилась и давление на участке значительно превысило 5-ку

@Blatty,Вы так и не пояснили, каким образом компенсируете тепловое расширение воды в вашей системе.

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Blatty - по моему убеждению последовательность была такая - неисправный бюджетный предохранительный клапан не сработал для стравливания излишков воды при превышении давления от нагрева и это избыточное давление пошло на фильтр, а от избыточного давления лопнула мембрана регулятора давления.

На первом фото см. надёжный клапан, на втором фото - лопнувшая мембрана модели FK06

post-3123-0-58112900-1471799479.jpg

post-3123-0-96027700-1471799502.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Blatty

@Lee, Не стоят


@Tehnik-san, А как называется надежный клапан? чтобы я смог в магазине спросить. Я рассчитываю, что если я на надежный сменю, и новую колбу фильтра поставлю, течи устранятся. А то сейчас фильтр пропускает воду, после этого инцидента.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
как называется надежный клапан? чтобы я смог в магазине спросить.

Называется  - группа безопасности Stiebel Eltron SV EX 1/2" , производитель SYR Armaturen (Германия), я их давно  применяю в своей практике вместо штатных "сопливых". Плюс к тому же надо будет обязательно поставить мембранный гаситель гидроударов VT CAR19 в роли компенсатора роста давления в статике на коллектор ХВС.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Blatty

Называется  - группа безопасности Stiebel Eltron SV EX 1/2" , производитель SYR Armaturen (Германия), я их давно  применяю в своей практике вместо штатных "сопливых". Плюс к тому же надо будет обязательно поставить мембранный гаситель гидроударов VT CAR19 в роли компенсатора роста давления в статике на коллектор ХВС.

А я ошибочно предполагал что от гидроудара меня регуляторы хонивел защищают(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Lee
Lee, Не стоят
Вот про это и говорю.  На картинке не вижу. Не сочтите за труд, поясните что установлено и как подключено.
  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Blatty

 Плюс к тому же надо будет обязательно поставить мембранный гаситель гидроударов VT CAR19 в роли компенсатора роста давления в статике на коллектор ХВС.

Скажите а куда лучше в моей сантехнике установить гаситель гидроударов, а то там так всё компактно сделано.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@Blatty- на выходе из фильтра с пластиковой колбой поставить тройник  с резьбой и в него вкрутить гаситель

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Blatty

Вот про это и говорю.  На картинке не вижу. Не сочтите за труд, поясните что установлено и как подключено.

Изобразил на картинке

post-73962-0-61998700-1471814894_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • думаю какой плинтус на линолеум кластьто ли пластиковый, то ли деревянный, то ли еще какой...у меня провода по периметру кухни, раньше были принтуса широкие белые как короб для проводов - сейчас таких нети еще непонятно как крепить - на жидкие гвозди, гвоздями в бетон деревянные вбивать или сверлить - пластиковый дюбель и в него саморезсверлить бетон сверлить тяжковаши мнения парни

      • 129 ответов
    • Колесо на потолке, работы с гкл
      Небольшой потолочек, в общем ничем не примечателен, есть только одна особенность в монтаже.

        • Нравится
      • 3 ответа
    •  

       В этот раз не выдержанная 40-летняя стяжка, а вполне свежая, прошлого года. Но ещё более страшная и кривая, чем в 1-м сезоне.
      Кое-что из моих самодельных приспособ можно увидеть. Хватит букв. Смотрим кино.

       

       

        • Нравится
      • 2 ответа
    • Покажу свою мебель, которую я сделала из дерева лично своими руками, включая резьбу. Помещение кухни у меня маленькое и такой уголок меня спасает - здесь поместилась вся моя чайно-кофейная история, а в сундуке, который служит скамейкой,  хранятся кастрюли.
      Сейчас я спроектировала остальное пространство кухни, нижние шкафы заказала в мебельной фирме, а верхние буду делать сама, продолжая тему кантри стиля.

        • Нравится
      • 43 ответа
    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.

      • 18 ответов
    • Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!

      • 186 ответов
    • Всем привет! Здесь много обсуждалось способов сборки массивной доски, теперь есть еще один, возможно, лучший.
      Предлагаю поучаствовать в обсуждении придуманного моей командой способа сборки массивной доски на скобы (по принципу экопола www.ekopol.ru но для любой доски)
      Скоба металлическая, подпружиненная, т.е. доски будут стянуты друг к другу что позволяет говорить о возможном отсутствии щелей и скрипа.

      • 23 ответа
    • Нескольким людям я обещал рассказать о своей эпопее с заменой стяжки на кухне.
      Профи, местным и залетным, огромная просьба – дальше не читайте. Целее будет психика и матерный лексикон сэкономите для более подходящего случая  
      Все описанное ниже сделано с кучей нарушений всех мыслимых и немыслимых правил, а потому не может быть руководством к действию, рекомендацией делать именно так и уж тем более гарантией, что на выходе все будет отлично.

        • Нравится
      • 5 ответов
×