После замены стояков ХВС и ГВС смеситель бьёт током


Сообщений в теме: 7

#1   AvrilL

AvrilL
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 28-Июль 15
  • 18 сообщений
  • Ростов-на-Дону
  • 0

Отправлено 13 Декабрь 2015 - 09:32

Здравствуйте!
Имеется панельная 9-этажа, 4-й этаж, после замены стояков ХВС и ГВС на полипропилен, при приеме душа если дотронуться до смесителя ощутимо бьёт током. Причём не всегда, можно нормально помыться, а можно и поплясать под душем. Удар происходит, когда вода в ванной накапливается (не успевает уходить в канализацию) и касаешься смесителя. Если просто его коснуться стоя на полу не бьет.
Разводка водопровода металлопластик, канализация тоже пластик (но стояк чугун). Ванная тоже чугунная. Заявление в управляющую компанию написано, но там не особо шевелятся, ждут когда кого-нибудь убьёт, по соседям ходить бесполезно.
Поможет ли электрическое соединение ванной, на ней есть ушко снизу и водорозеток смесителя?
Заземления в доме нет и никогда небыли.
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   bagayama

bagayama
  • Online
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 14 Декабрь 2015 - 02:08

Соедините медными проводами 4мм2 (под хомуты, или за ухо): ванную, вводные краны (ГВС и ХВС), полотенчик и если получится, канальную чугунину.

Оптимально соединять звездой на металл шинку в пластиковой коробочке (поищите в отделах электротоваров).

Должно помочь.

ПыСы А у вас стиралка случаем в ванной не стоит?


  • 0

#3   AvrilL

AvrilL
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 28-Июль 15
  • 18 сообщений
  • Ростов-на-Дону
  • 0

Отправлено 14 Декабрь 2015 - 07:09

Соедините медными проводами 4мм2 (под хомуты, или за ухо): ванную, вводные краны (ГВС и ХВС), полотенчик и если получится, канальную чугунину.
Оптимально соединять звездой на металл шинку в пластиковой коробочке (поищите в отделах электротоваров).
Должно помочь.
ПыСы А у вас стиралка случаем в ванной не стоит?


Стиралка стоит, но она не подключена к электросети, вилка вынута. Более того, я даже выключал автоматы в щитке. Индикатор при касании смесителя или металлических частей на трубопроводе светится.
  • 0

#4   bagayama

bagayama
  • Online
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 14 Декабрь 2015 - 08:53

стиралка стоит, но она не подключена к электросети
Т.е. розетка в ванной есть.

УЗО 30мА на розетку стиралки стоит? В данном случае возможно это не причина, но поставить надо во избежание серьёзных последствий.


  • 0

#5   AvrilL

AvrilL
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 28-Июль 15
  • 18 сообщений
  • Ростов-на-Дону
  • 0

Отправлено 14 Декабрь 2015 - 09:01

Т.е. розетка в ванной есть.

УЗО 30мА на розетку стиралки стоит? В данном случае возможно это не причина, но поставить надо во избежание серьёзных последствий.

 

 

Розетка не в ванной) а через технологическое отверстие в стене в прихожей) Подключена через УЗО, которое розеточное.


  • 0

#6   bagayama

bagayama
  • Online
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 14 Декабрь 2015 - 10:24

Это хорошо.

 

технологическое отверстие в стене в прихожей

Да-да, "колхоз" называется. ;)


  • 0

#7   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 14 Декабрь 2015 - 14:14

Розетка не в ванной) а через технологическое отверстие в стене в прихожей) Подключена через УЗО, которое розеточное.

вот это наш человек :)

а по поводу замены - стояк меняли только у вас или по всему стояку?


  • 0

#8   AvrilL

AvrilL
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 28-Июль 15
  • 18 сообщений
  • Ростов-на-Дону
  • 0

Отправлено 14 Декабрь 2015 - 16:41

вот это наш человек :)

а по поводу замены - стояк меняли только у вас или по всему стояку?

 

У нас в квартире стояки уже были полипропилен, меняли ниже нас 1-2-3 этаж. Сейчас после обхода квартир и устного предупреждения что заявления в управляющую компанию написаны и зарегистрированы, индикатор таинственным образом погас) будем наблюдать не загорится ли снова.

Разность потенциалов между стояками была 70 В, трухало чувствительно. Между стояком и металлоконструкциями здания 150-170 В. Т.е. принимать душ было очень весело.

Я сделаю в ванной СУП, чтобы снизить опасность ударов током.  