Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
- - - - -

выбивает защиту


Сообщений в теме: 6

#1   fayaaaa

fayaaaa
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • наивное чукотское дитя
  • PipPipPipPip
  • 19-Апрель 14
  • 997 сообщений
  • 161 спасибо
  • Лямбург-сити
  • 206

Отправлено 25 Декабрь 2015 - 10:34

Привет, мальчишки. Соскучилась по вам, зашла на форум и прямо какой-то приступ телячьей нежности на меня накатил. Я вас всех расцелую, но потом, сначала по делу.

Звонит бывший заказчик. Второй раз за неделю НОЧЬЮ срабатывает защита. Выбивает ДИФ. Выбивает при попытке включить. Отключаешь автомат освещения и всё работает нормально.
Все выключатели выключены, ни где свет не горит, всё равно выбивает!
Утром присылаю мальчишек, те включают автомат "освещение", но ничего не выбивает. Честно сидят часа три, пьют чай, ждут когда выбьет. Всё работает нормально!
Проходит дней пять, опять такая же петрушка! Выбивает ночью, снова диф, снова на освещении, снова утром всё включается и работает!

Вопрос к знатокам, что это может быть?

Зы
Засаду устраивать и ночевать в квартире заказчика мальчишки не хотят. Ехать ночью, когда в следующий раз выбьет, и разбираться в причинах, тоже нет желающих. Чего делать? Я чего-то даже и сообразить не могу :noddle:
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 666 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 25 Декабрь 2015 - 10:38

Замените диф.


  • 0

Поблагодарили 1 :

#3   fayaaaa

fayaaaa
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • наивное чукотское дитя
  • PipPipPipPip
  • 19-Апрель 14
  • 997 сообщений
  • 161 спасибо
  • Лямбург-сити
  • 206

Отправлено 25 Декабрь 2015 - 10:52

Это 100% или как вариант? Меня смущает что именно ночью и именно на освещении.
  • 0

#4   volkodav

volkodav
  • Offline
  • Прорабы
  • Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь
  • PipPipPipPip
  • 17-Февраль 11
  • 3 251 сообщений
  • 963 спасибо
  • Москва
  • 138

Отправлено 25 Декабрь 2015 - 12:12

У меня вот, например, лампочки перегорают при включении в основном по ночам. Может это связано каким то образом с уменьшением потребителей и (повышением, скачками??) напряжения. Иногда даже визуально наблюдается кратковременное увеличение яркости освещения.


  • 0

#5   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 154 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 25 Декабрь 2015 - 13:59

Замените диф.

на хрена? если

Выбивает при попытке включить. Отключаешь автомат освещения и всё работает нормально.

что то включено - или включается


первое что на ум приходит - сосед присоседился :)

Фая тут вариантов море, что за провода, куда идут? такое может быть при потопах у соседа сверху, гадать можно долго


  • 0

#6   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 666 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 25 Декабрь 2015 - 14:20

на хрена? если
С выключенным освещением "дней пять" никто не сидит, а таким образом исключаем неисправность дифа и движемся далее по цепи.
  • 0

#7   bagayama

bagayama
  • Online
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 25 Декабрь 2015 - 14:27

Второй раз за неделю НОЧЬЮ срабатывает защита. Выбивает ДИФ. Выбивает при попытке включить.

Не понял. Ночью люди спят, свет не горит и вдруг выбивает ДИФ? Или всё-таки при включении ночью света?
Надо разобраться поточнее с проявлением (что, когда при каких условиях), поэкспериментировать с чем возможно, собрать по максимуму инфу.
Что за дом (новый/старый)? Проводка не по полу у соседа? Есть ли заземление?
Посмотреть распред коробки на предмет необычного чего-либо, коробки за выключателями.
Уточнить, есть ли на линии ещё что-то кроме света.
Осмотреть светильники и входы в потолочные каналы, может быть изоляция повреждена при натяжении кабеля и т.п.
Основная задача - добиться стабильного появления неисправности, насколько это возможно.
Если проблема стабильна - найти легко, плохо если появляется не стабильно.
Тогда единственный способ - локализация: исключаем кусок сети (отключаем или напр. заменяем на наружные сопли) и смотрим.
Если снова проявилась - этот кусок не виноват. Пропало - "рыть" в этом направлении.

ПыСы Можно ещё мегомметром померить изоляцию этой линии, но думаю мегомметра у вас нет.
  • 0




Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru