Jump to content
Forum about repair and construction
Sign in to follow this  
Guest Tvgoals Tvgoals

Как правильно рассчитать шаг для укладки нагревательного кабеля

Recommended Posts

Guest Tvgoals Tvgoals

Добрый вечер, все таки решил укладывать теплый пол Гольфстрим,так вот, как правильно рассчитать шаг для укладки этого нагревательного кабеля . Спасибо

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так у разного кабеля есть своя мощность на метр, а у вас определённые требования к конкретному помещению по мощности на метр квадратный (греть балкон не тоже что ванную комнату).

Продавану объясняете свои условия, он предлагает варианты.

Если не ошибаюсь, чтобы не было тепловой полосатости на полу что чувствует нога (для плитки) шаг укладки не более 10-15 см, а меньше 7см черевато перегревом жил.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tvgoals Tvgoals

Я вот нашел вот такую формулу: Шаг укладки (мм) = Площадь укладки (м.кв.) * 1000 / Длину кабеля (м.), ее можно применить? Что скажете?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вам же русскими буквами напечатали. Но давайте еще раз.

Вы покупаете не длину кабеля, а мощность обогрева. 

Шаг укладки зависит от того, сколько мощности вы хотите заложить. От нее зависит длина кабеля и соответственно шаг его укладки. 

Вам нужно знать площадь укладки (ее знаете только вы) и мощность (ее в зависимости от утепленности помещения и желаемого результата можно узнать у производителя), округлить и выбрать ближайший вариант.

По приведенной вами формуле может получиться шаг и 20 см, и в таком случае вместо теплого пола получите отдельные слегка теплые полоски, и 2 см, и тогда в лучшем случае сойдет с ума терморегулятор, в худшем - кабель выйдет из строя. 

А вообще шаг укладки кабеля задается шагом зацепов на монтажной ленте и составляет 15 или 7.5 см (конкретно насчет Гольфстрима не знаю). 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tvgoals Tvgoals

Спасибо за ответ

Share this post


Link to post
Share on other sites

сделай шаг 12см. Не обосновываюсь никакими расчетами, просто укатал с таким шагом. По мне нормально 12см, и нет особо холодных зон и нет перегрева. Теплее-холоднее терморегулятором делаю. Обосновываю на своих полах, на 1 этаже. глубина закладки примерно 5см от поверхности плитки, регулятор всю зиму в среднем положении, плитка нормальная тепленькая, теплоизолятора под стяжкой нет. Правда кабель у меня заложен 70-ти градусный.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tvgoals Tvgoals

сделай шаг 12см. Не обосновываюсь никакими расчетами, просто укатал с таким шагом. По мне нормально 12см, и нет особо холодных зон и нет перегрева. Теплее-холоднее терморегулятором делаю. Обосновываю на своих полах, на 1 этаже. глубина закладки примерно 5см от поверхности плитки, регулятор всю зиму в среднем положении, плитка нормальная тепленькая, теплоизолятора под стяжкой нет. Правда кабель у меня заложен 70-ти градусный.

А по характеристикам кабеля Гольфстрим, можете сказать подойдет ли мне шаг 12? спасибо, комната 8 м2 у меня

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не скажу по Гольфстриму. Ты бы переехал в форум по электрике, там есть темы по электрическим теплым полам, там Ilun по теплым полам спец. Он сюда, в сантехнику, наверняка не заглядывает.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tvgoals Tvgoals
Не скажу по Гольфстриму. Ты бы переехал в форум по электрике, там есть темы по электрическим теплым полам, там Ilun по теплым полам спец. Он сюда, в сантехнику, наверняка не заглядывает.


Хорошо, спасибо сейчас попробую 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если Вы хотите получить полный правильный ответ, пожалуйста дайте техническую информацию о нагревательном кабеле, который планируете уложить; общую электрическую мощность, длину. Дополнительно; тип помещения, этажность, слой стяжки над кабелем, наличие теплоизоляции в полу, существующее отопление и планируемый вариант обогрева. Название Гольфстрим, которое Вы часто рекламируете во многих постах, ни о чем не говорит и не интересно.

В формуле, площадь в кв.м. зоны теплого пола нужно умножить на 100 и разделить на длину кабеля, получим шаг укладки в см. Но, опять же, он может быть недостаточным или избыточным по закладываемой мощности на кв.м. В одном многоквартирном доме делал системы полного отопления, укладывая нагревательные кабели с шагом в 40 см и это является достаточным для полного обогрева в квартирах, а где-то можно уложить слабомощный кабель с шагом 7.5 см и это является необходимым минимумом, чтобы почувствовать теплый пол.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tvgoals Tvgoals

Вот характеристики кабеля Тип Кабеля Одножильный, экранированный с внешней оболочкой Двухжильный, экранированный с внешней оболочкой

Номинальное напряжение 220 В 220 В
Удельная мощность 18 Вт / м.п. 20 Вт / м.п.
Длина нагревательного элемента 5,3 — 140 м 5 — 130 м
Диаметр кабеля от 3 до 3,5 мм от 4,8 до 5,6 мм
Внутренняя изоляция Пластикат ПВХ ±125°С Пластикат ПВХ ±125°С
Экран Медный 16×0,2 мм Медный 16×0,2 мм
Наружная изоляция Пластикат ПВХ ±105°С Пластикат ПВХ ±105°С
Максимальная t° воздействия 70°С 70°С
Минимальная t° установки 0°С 0°С
Холодный провод 2,5 м 2,5 м
Минимальный диаметр изгиба 4,8 см 5 см

Частный дом, комната 8м2, укладываться будет под ламинат

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tvgoals Tvgoals хватит заниматься рекламой этого нагревательного кабеля, он никому не интересен. Хотите получить конкретные ответы, задавайте правильные обдуманные вопросы, не надо считать специалистов тупыми, а себя таким хитрым.

Share this post


Link to post
Share on other sites
хватит заниматься рекламой
Да предупреждения ему уже выдавали. Скоро доиграится, забаним  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services


Sign in to follow this  

  • Google рекомендует

  • Our picks

×
×
  • Create New...