Отправлено 24 Январь 2016 - 00:32

Здравствуйте, гопода профессионалы.

Сам я не электрик, поэтому хочу у вас посоветовать на счет схемы вот такого вот щитка. 

Квартира 4-комнатная

Свет диодный

Щиток на 36 или 39 позиций

Розетки на балконе не предполагаются.

Немного не уверен на счет номиналов УЗО и номинала автомата для посудомойки.

Проводка будет проводиться по потолку в гофре.

Развет коробки под потолком. 

Кто какое мнение имеет по поводу данной схематики? Ничего выбивать не будет?

В принципе могу отказаться от света на балконе, зато может освободится 1 место под третье узо во втором ряду (если кондиционеры вниз вместо балконов)

Прикрепленные изображения

  • Щиток - Размер 1,29МБ, Загружен: 0

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  Щиток   207,94К   Количество загрузок: 245

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 148 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 24 Январь 2016 - 01:10

а зачем на мойку и духовой шкаф автоматы на 25А ?


  • 0

#3   Falseclock

Falseclock
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 24-Январь 16
  • 7 сообщений
  • Almaty
  • 0

Отправлено 24 Январь 2016 - 09:23

а зачем на мойку и духовой шкаф автоматы на 25А ?

 

ну потому и спрашиваю.  :noddle:

Тогда и УЗО на них можно поставить поменьше номиналом.

И еще, если я правильно понимаю, у обоих УЗО и потребителей должна быть отдельная нулевая шина, куда ничего лишнего не приходит.

Правильно? А то мне тут один электрик начал отговаривать от УЗО, мол будет постоянно выбивать. Ведь если все правильно подключить, то ничего же не должно отваливаться. А все что не на УЗО, то все на общий ноль.


и еще вопрос:

может свет балконов повесить на ввод, который относится к свету прилегающей комнаты? 

Тогда освободятся 3 позиции, и можно будет поставить еще 1 узо, например чисто на розетки детской комнаты. 

Прикрепленные изображения

  • Щиток - Размер 337,37К, Загружен: 0

  • 0

#4   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 045 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 198

Отправлено 24 Январь 2016 - 13:43

Тогда и УЗО на них можно поставить поменьше номиналом.
Это вряд ли. В твоей схеме и сейчас номиналы УЗОшек маловаты. Номинал УЗО должен быть больше или равен сумме номиналов автоматов,находящихся после УЗО.

если я правильно понимаю, у обоих УЗО и потребителей должна быть отдельная нулевая шина, куда ничего лишнего не приходит.
Правильно понимаешь. 

может свет балконов повесить на ввод, который относится к свету прилегающей комнаты?
А что за балконы то? И куда на них столько света?? ;)  
  • 0

#5   Falseclock

Falseclock
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 24-Январь 16
  • 7 сообщений
  • Almaty
  • 0

Отправлено 24 Январь 2016 - 16:32

Это вряд ли. В твоей схеме и сейчас номиналы УЗОшек маловаты. Номинал УЗО должен быть больше или равен сумме номиналов автоматов,находящихся после УЗО.
А что за балконы то? И куда на них столько света?? ;)


да обыкновенные балконы, застекленные. Розетку туда выносить не вижу смысла, так как балконами не пользуемся, только покурить.
Поэтому решил объединить группу света комнаты со светом балкона. Тем более везде будут стоять диодные источники света.

Раз убрал группы для света, то вставил еще один отдельный узо для детской комнаты. (свет в комнате и балконе, розетки, кондиционер).

А групповые УЗО получились на 63А, так как сумма по каждой группе равна 56А.
Ну и входной противопожарный УЗО поднял до 100А. Правильно?

А также перераспределил автоматы, чтобы каждая комната была в столбец, сверху свет, по центру розетки, внизу все что под УЗО и остатки для кондиционеров.
И еще вопрос.

Рейки планируется раскидать через гребенку.

От УЗМ получается пойдет сдвоенный гибкий провод на верхнюю рейку и на среднюю.

Как вообще будет правильно подать фазу на все рейки, точнее на те места, где будут автоматыю

Прикрепленные изображения

  • Щиток - Размер 342,41К, Загружен: 0

  • 0

#6   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 148 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 25 Январь 2016 - 09:28

ну потому и спрашиваю.  :noddle:

судя по схеме - чего то читал и узнавал :) , поэтому и спрашиваю, на ПМ идёт стандартная розетка 16А, а вот духовка - это от твоих хотелок зависит, если с пиролизной очисткой то и 25А может не хватить, а если стандартная духовка (с грилем и наворотами по выпеканию) то те же 16А и стандартная розетка

просто нельзя ставить обычную розетку (на 16А) и автомат 25А


  • 0

#7   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 045 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 198

Отправлено 25 Январь 2016 - 15:28

Ну и входной противопожарный УЗО поднял до 100А.
Достаточно будет номинала как у вводного автомата. 
  • 0

#8   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 793 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 26 Январь 2016 - 09:25

Достаточно будет номинала как у вводного автомата. 
КМК, именно с этого и стоило начать)) ТС, какой номинал вводного?
  • 0

#9   Falseclock

Falseclock
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 24-Январь 16
  • 7 сообщений
  • Almaty
  • 0

Отправлено 28 Январь 2016 - 21:14

Достаточно будет номинала как у вводного автомата.


мне тут подсказали, что противопожарный должен стоять ДО вводного автомата, а вводной у меня в подъездном щитке планируется. Поэтому смысла ставить
 

КМК, именно с этого и стоило начать)) ТС, какой номинал вводного?

на 32
  • 0

#10   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 793 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 28 Январь 2016 - 21:33

противопожарный должен стоять ДО вводного автомата

Нет, он может стоять и после вводного. Кста, на 300, для квартиры, кмк, многовато, достаточно будет и на 100мА.

на 32

Ну вот, значит все узошки можно, если бренд хороший, брать так же на 32А, если бренд так себе, то на шаг больше.
  • 0

#11   Falseclock

Falseclock
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 24-Январь 16
  • 7 сообщений
  • Almaty
  • 0

Отправлено 28 Январь 2016 - 21:48

Нет, он может стоять и после вводного. Кста, на 300, для квартиры, кмк, многовато, достаточно будет и на 100мА.
Ну вот, значит все узошки можно, если бренд хороший, брать так же на 32А, если бренд так себе, то на шаг больше.


я так понимаю должен стоять селективный?
я почему тут сам спрашиваю все и уточняю, потому что у меня ощущение, что в нашем городе нет нормальных электриков.
Один мне тут стал лечить, что без PE заземления УЗО работать не будет и стал разводить меня на проведение заземления в многоквартирном доме.

Другой говорит поставить можем, но от диодных ламп УЗО будет постоянно выбивать... короче сколько звонил, все не любят узо или не понимают за чем оно...
  • 0

#12   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 793 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 28 Январь 2016 - 22:11

должен стоять селективный?
Тут опять вопрос  терминологии. На мой взгляд не должен быть именно, но лучше если это будет селективный.

что без PE заземления УЗО работать
при правильном монтаже, всё будет работать нормально.

но от диодных ламп УЗО будет постоянно выбивать...
Тоже бред)) 
  • 0

#13   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 148 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 29 Январь 2016 - 01:34

мне тут подсказали, что противопожарный должен стоять ДО вводного автомата

 

Нет, он может стоять и после вводного. 

хрен там - оно (оно моё - устройство) должно стоять только после, узо как любой потребитель надо защищать


все не любят узо или не понимают за чем оно...

нееее - просто не любят, узо выявляет любые косяки проводки - кто же признает??? проще сказать узо гавно :D


  • 0