последовательность подключения Автоматов и УЗО?


Сообщений в теме: 5

#1   MPrk

MPrk
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 27-Сентябрь 07
  • 176 сообщений
  • 6 спасибо
  • Нижний Новгород
  • 0

Отправлено 13 Октябрь 2007 - 08:37

Не просветит ли коллективный разум какая схема подключения узо: сначало должен быть автомат, а потом УЗО, или наоборот? У меня в щитке 3 группы розеток висят на УЗО и все подключения в следующем порядке: УЗО->Автомат. Знакомый электрик сказал, что вообще говоря, надо бы наоборот... :D И ещё вопрос: какого номинала должен быть автомат относительно УЗО?


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 13 Октябрь 2007 - 13:13

Не просветит ли коллективный разум о порядке подключения: сначало должен быть автомат, а потом УЗО, или наоборот? У меня в щитке 3 группы розеток висят на УЗО и все подключения в следующем порядке: УЗО->Автомат. Знакомый электрик сказал, что вообще говоря, надо бы наоборот... :D И ещё вопрос: какого номинала должен быть автомат относительно УЗО?

всё зависит от схемы включения (количества узо и автоматов) узо являеться прибором который тоже надо защищать - исходя из этого перед узо обязательно должен стоять прибор защиты (это может быть и предохранитель, пробка :) ) а на вопрос

автомат, а потом УЗО, или наоборот?

да нет разницы если денег много, места много - ставьте узо после каждого автомата, только смысл? а номинал тока узо в амперах!!! зависит только от количества потребителей после него - если вы на одно узо повесите всех потребителей квартиры то ток узо в амперах должен быть больше или равен току вводного автомата (перед узо) ток на узо в амперах - это ток гарантированного размыкания контактов узо при срабатывании его от токов утечки!!!!
  • 0

#3   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 15 Октябрь 2007 - 12:07

MPrk
По правилам эксплуатации узо - каждое узо должно быть защищено автоматом того же номинала, либо на шаг меньше. Это главное!!!!

поподробнее можно и если есть ссылочку в студию :)
  • 0

#4   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 15 Октябрь 2007 - 14:41

MPrk

каждое узо должно быть защищено автоматом того же номинала, либо на шаг меньше.

не ну это не то где про уставки автоматов, про то что узо надо защищать это все знают (смотри выше)

узо являеться прибором который тоже надо защищать - исходя из этого перед узо обязательно должен стоять прибор защиты

а вот про ток этого автомата где?
  • 0

#5   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 666 сообщений
  • 1413 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 15 Октябрь 2007 - 15:11

Короче найди книжку по узо, там даны все ссылки на кучу документов по этому поводу... uzo-chm.zip

Прикрепленный файл  uzo_chm   730,82К   Количество загрузок: 538

  • 0

#6   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 15 Октябрь 2007 - 17:10

да не про то всё это :D я к тому что вариант вводной автомат (к примеру 25А) - узо 25А - автоматы 10А и 16А тоже рабочий вариант :)
  • 0