Доброго всем времени суток !
В моей квартире застройщик везде установил вот такие клеммники , стоит ли менять?
Задался вопросом , какой лучший способ соединения медных проводов .
Может всё- таки старая , надёжная пайка ( сам радиомеханник, неплохо паяю).

Прикрепленные изображения

  • image - Размер 173,37К, Загружен: 0

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 792 сообщений
  • 743 спасибо
  • Украина
  • 152

Отправлено 02 Март 2016 - 21:03

Пена вокруг коробки - это сильно :)


  • 0

#3   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 933 сообщений
  • 1608 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 144

Отправлено 02 Март 2016 - 21:16

Пена вокруг коробки - это сильно :)

Да пофиг, стена то негорючая))

Доброго всем времени суток !
И тебе привет. 

Если это настоящие Ваго (слышал у вас их подделывают), то, на мой взгляд, нормальные клеммы. Я бы переделывать не стал. Тем-более что, если что, подобраться и перепаять всегда будет можно.


  • 1

#4   alex7203

alex7203
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 26-Апрель 15
  • 15 сообщений
  • Воскресенск
  • 0

Отправлено 03 Март 2016 - 07:01

Благодарю !
  • 0

#5   FugenFührer

FugenFührer
  • Offline
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 395 сообщений
  • 1763 спасибо
  • Новочеркасск
  • 228

Отправлено 03 Март 2016 - 12:32

Надёжней скрутки с пайкой может быть только скрутка со сваркой. :)

Ваги эти ленивые электрики шибко нахваливают. Потому как очень ускоряют работу. 


  • 0

Поблагодарили 1 :

#6   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 278 сообщений
  • 1428 спасибо
  • Калуга
  • 64

Отправлено 03 Март 2016 - 14:32

это наезд??? про ленивых?  :D  это удобно когда не знаешь что и как (у меня как времянки - переходящие в постоянку :lol: )

Серёг пена это источник пожара - обязательно надо переделать (любая гипсовая смесь)


  • 0

Поблагодарили 1 :

#7   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 792 сообщений
  • 743 спасибо
  • Украина
  • 152

Отправлено 03 Март 2016 - 15:31

Это удобно в любом случае ;)


  • 0

#8   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 116 сообщений
  • 1041 спасибо
  • Сибирь
  • 218

Отправлено 03 Март 2016 - 16:40

Это удобно в любом случае
Для ленивых электриков  :D  
  • 0

#9   pavlik123

pavlik123
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 04-Декабрь 09
  • 2 997 сообщений
  • 920 спасибо
  • г.Хабаровск
  • 328

Отправлено 03 Март 2016 - 18:05

Что то не верится что фотка "от застройщика". Ваги, баночка от Шнайдер, кабель в штрабе и гофре. Круто. 


  • 0

#10   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 18 178 сообщений
  • 4127 спасибо
  • Россия
  • 601

Отправлено 04 Март 2016 - 11:19

А мне верится, в пнд гофре разводка по полу чтобы не затоптали перед стяжкой, криво коробка установлена, гофра на проволочку хотя дюбель хомут быстрее, само назначение коробки дебильное, нет чтобы хотябы в блоке с другими подрозетниками