Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
- - - - -

Изменение проводки на кухне


Сообщений в теме: 10

#1   Sunich

Sunich
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 14-Март 16
  • 5 сообщений
  • Moscow
  • 0

Отправлено 14 Март 2016 - 21:22

Всем добрый вечер!

У родителей сломались встроенный духовой шкаф и электро- варочная панель (10 лет). Решил поменять на новые (независимые). Однако, текущая разводка под электроприборы вызывает у меня большие вопросы, и я решил ее переделать.
Просьба к бывалым электрикам проверить меня!

Электроприборы на кухне:
1. Микроволновка 800 Вт
2. Телевизор 160 Вт
3. LED Подсветка рабочей зоны, трансформатор 36 Вт
4. Чайник 2200 Вт
5. Духовой шкаф (новый) 3580 Вт
6. Электро- варочная панель (новая) 7100 Вт
7. Вытяжка ?
8. Холодильник ?

Как сейчас подключено:

 f91962cb3ac152eadbd14a062c5dadd0.JPG

beeee1e264dc7fea785e78eda582e636.jpg

Изначально на кухне была одна электрическая точка (обозначена на схеме цифрой 1). В точке 1 силовая розетка на 380В и тройник:

1021a1ccccf84307d2f853e91c62ae30.jpg

Одной вилкой подключается тройная розетка 2 (проложен кабель под плинтусом). К розетке 2 сейчас подключен только холодильник.

Вторая вилка в точке 1 идет на вытяжку над плитой.

Третья вилка идет к четверной розетке, обозначенной на схеме цифрой 3:

4d1079ce883a83c2a282739b8aa919a5.JPG

К этой розетке подключается чайник, и.... (самая забавная часть) удлинитель - тройник, который лежит на карнизе. К нему подключены LED-подсветка, телевизор и микроволновка. Т.е. по факту, к розеткам под номером 3 подключены телевизор, микроволновка, чайник и подсветка. Максимальная нагрузка 3196 Вт.

 

ЧТО Я ПЛАНИРУЮ СДЕЛАТЬ:

1) за телевизором повесить Pilot или просто сделать 3 розетки (это можно делать прямо за телеком? Расстояние в верхней точки от стены 8 см):

d2b729c743f93666175498a8621fb8c7.JPG

К ней будут подключаться телевизор, микроволновка и LED подсветка. Кабель будет идти под верхним плинтусом напрямую в точку 1:

d1cc588a3693aa061ee54efd9864b08c.JPG

2) В точке 2 постоянно остается только чайник.

3) В точке 1 нужно убрать соединение через вилки? Лучше сделать скрутку?

 

Большое спасибо всем, кто осилил, прочитал и дал свой совет!

 


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Bagis

Bagis
  • Online
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 794 сообщений
  • 1585 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 15 Март 2016 - 00:28

Не, брат, это какие-то полумеры. Или вообще не трогай, или уж давай делать как надо. Если выбирешь второй вариант, то, для начала, дай фотку щитка на лестнице. 


  • 0

#3   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 15 Март 2016 - 01:17

текущая разводка под электроприборы вызывает у меня большие вопросы, и я решил ее переделать
Конкретно что у вас вызывает вопросы? Мощность приборов на кухню увеличивается?

В точке 1 силовая розетка на 380В и тройник
Сурово :), откуда информация про 380В?

за телевизором повесить Pilot или просто сделать 3 розетки (это можно делать прямо за телеком?
Сделать можно. Разместите так чтобы было удобно выдёргивать/вставлять вилки при необходимости.

Розетку микроволновки можно убрать вниз за гарнитур.

В точке 1 нужно убрать соединение через вилки? Лучше сделать скрутку?
Можно сделать накладную распредкоробку и в ней разместить разветвление на группы розеток. Скрутки не делать - либо клеммники надёжные, либо пайка/сварка).

Вообще "пилоты" китайские характеризуются малым сечением жил кабеля, поэтому было бы более правильно в качестве скрытой проводки (за шкафами) их не использовать - делать прокладку нормальным кабелем.

Насчёт щитка и существующих автоматов Багис сказал, ещё интересует кабель от щитка до точки 1 (сечение, материал).

Если за стенкой кухни (нижняя на рисунке) ваша комната и есть рядом розетка, можно розетку 2 запитать оттуда (пробурить стенку не на виду), чтоб поберечь автомат основной линии (холодильник - потребитель с большим пусковым током).


  • 0

#4   Sunich

Sunich
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 14-Март 16
  • 5 сообщений
  • Moscow
  • 0

Отправлено 15 Март 2016 - 09:06

Доброе утро!

дай фотку щитка на лестнице. 
 

Будет вечером.

онкретно что у вас вызывает вопросы? Мощность приборов на кухню увеличивается?

По идее нет, но была ситуация, когда в четверной розетке №2 подплавились контакты, соединющие две соседение розетки, из-за чего отрубилась вся цепь. Т.е. как  я понимаю, изначально было все подключено не по уму.

Сурово , откуда информация про 380В?
 

Видимо, все же кругла розетка для плиты на 220В, сейчас доступа к ней нет, находится прямо под тройником в точке №1

Сделать можно. Разместите так чтобы было удобно выдёргивать/вставлять вилки при необходимости. Розетку микроволновки можно убрать вниз за гарнитур.
 

Хорошо, спасибо.

Если за стенкой кухни (нижняя на рисунке) ваша комната и есть рядом розетка, можно розетку 2 запитать оттуда (пробурить стенку не на виду), чтоб поберечь автомат основной линии (холодильник - потребитель с большим пусковым током).
 

Прекрасная идея! Да, там наша комната. Спасибо.

Можно сделать накладную распредкоробку и в ней разместить разветвление на группы розеток. Скрутки не делать - либо клеммники надёжные, либо пайка/сварка).

Хорошо, тогда распред.коробка и "ваги" :).

Насчёт щитка и существующих автоматов Багис сказал, ещё интересует кабель от щитка до точки 1 (сечение, материал).
 

На кухне пока не разобрал стенку не могу посмотреть, но по всей квартире используется медный кабель сечение 1,5, скорее всего, и здесь он же. Проводка стандартная панельного дома 2000х.


  • 0

#5   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 15 Март 2016 - 11:34

была ситуация, когда в четверной розетке №2 подплавились контакты, соединющие две соседение розетки, из-за чего отрубилась вся цепь
Был плохой контакт в этом месте, он перегрелся и отгорел.

тогда распред.коробка и "ваги"
Можно так.
  • 0

#6   Sunich

Sunich
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 14-Март 16
  • 5 сообщений
  • Moscow
  • 0

Отправлено 15 Март 2016 - 20:58

Добрый вечер всем! Фото щитка.

На плиту идет отдельный автомат (подписан), на розетки кухни тоже отдельный (предпоследний).

ext_ea012b4d93015348dc15283b1aff9c38.jpg

ext_7d58aa85e4fea9904f25df3376e2a840.jpg


  • 0

#7   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 16 Март 2016 - 08:51

Ага, плита-таки отдельной линией от розеток c автоматом 31А. Хорошо.

На панельке щита у вас там не корректно написано - стоит грубо Дифавтомат на 40А на розеточные группы и плиту.

Как там разведено по факту надо проверять, но скорее всего свет весь заведён на самый левый автомат 16А помимо ДА.

Не понятно, почему у вас в т.1 накладная розетка, по идее должна быть встроенная, тогда можно было бы просто в её установочной коробке сделать разводку на несколько линий, закрыть крышкой и было б ещё и не габаритно.


  • 0

#8   Sunich

Sunich
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 14-Март 16
  • 5 сообщений
  • Moscow
  • 0

Отправлено 16 Март 2016 - 10:32

На панельке щита у вас там не корректно написано - стоит грубо Дифавтомат на 40А на розеточные группы и плиту.

Когда нас сверху затопили, электрик почему-то все подключил не как было, в другом порядке). По факту, автомат на розетки кухни предпоследний, от него отходит медный провод сечением 1,5.

Отсюда вопрос, ничего, что все это на кухне  подключено к автомату через такой провод?

Холодильник постараемся перевести на другую розетку из соседней комнаты.

 

Не понятно, почему у вас в т.1 накладная розетка, по идее должна быть встроенная, тогда можно было бы просто в её установочной коробке сделать разводку на несколько линий, закрыть крышкой и было б ещё и не габаритно.

В доме изначально стояли накладные розетки. Почему, хз).

Согласен, имеет тогда смысл сделать встроенную, все равно там стенку разбирать!


  • 0

#9   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 16 Март 2016 - 11:30

от него отходит медный провод сечением 1,5. Отсюда вопрос, ничего, что все это на кухне подключено к автомату через такой провод?
Лучше бы конечно ещё группу или две сделать от щитка на отдельный кабель и автомат, но я так понял вы к этому не готовы. 1,5 квадрата на розетки обычно не ставят (2,5 мм2 надо), но 16А (3,5кВт) он в прыжке выдерживает, а далее будет срабатывать защитный автомат (если это будет часто, придётся менять логику пользования приборами, всё поочерёдно включать :)).

Хорошо бы ещё духовку к кабелю на плиту зацеплять через установленный прямо в кухне 16А автомат, т.к. в случае чего 31А она может не выдержать.


  • 0

#10   Sunich

Sunich
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 14-Март 16
  • 5 сообщений
  • Moscow
  • 0

Отправлено 16 Март 2016 - 11:53

Лучше бы конечно ещё группу или две сделать от щитка на отдельный кабель и автомат, но я так понял вы к этому не готовы.
 

Постараемся все же придумать способ... Как лучше разнести, если все же один автомат добавить?

Например, один автомат на розетку 2 (Телевизор, микроволновка, чайник, подсветка), а отдельный на розетку 1 (там тогда сейчас останется вытяжка, духовой шкаф и холодильник, который оттуда, возможно, уйдет)


  • 0

#11   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 16 Март 2016 - 12:25

Дели по мощности одновременной работы 3,5кВт.

Духовка мощная и долго работает, потому с ней вместе либо совсем небольшие нагрузки, либо чтоб точно их не включать с духовкой одновременно - пользоваться тебе.