Щиток в новостройке (двушка)

щиток узо автомат

Сообщений в теме: 68

#31   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 174 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 30 Март 2016 - 17:22

зачем? можно поставить либо за напольным или просто висящим на стене


  • 0

#32   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 811 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 30 Март 2016 - 18:24

Навесные шкафы далековато от соединения...

зачем?

И правда, зачем?) Я описал как сделано у меня, но это не значит что нужно делать точно так же) щиток можно расположить в любом подходящем месте. Главное чтоб не на виду, и чтоб, в случае чего, можно было к нему подобраться.
  • 0

#33   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 174 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 30 Март 2016 - 22:52

а на виду религия не позволяет? :)


  • 0

#34   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 811 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 30 Март 2016 - 23:11

Ну это на большого любителя) и потом, на кухне, обычно, всё плотно - тут шкафы, тут ящики, тут фартук. Ну не на фартук же его вешать? Хотя, это ТС-у виднее, я же вообще не в курсе где именно этот кабель выходит.
  • 0

#35   Karomag

Karomag
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 14-Март 16
  • 122 сообщений
  • 1 спасибо
  • Voronezh
  • 1

Отправлено 31 Март 2016 - 01:23

Ну дойду до кухни буду думать. Сегодня собрался с силами и заменил щиток с 15 модулей на 24 - теперь есть где развернуться. Только вот одно но: провода в щитке очень короткие кое как дотянул временно хотя бы. До красивого щитка далеко.
Без знания купил пв3 10мм))) он толстенный.
Надо на перемычки 6мм2?
Когда соединения разбирал пришёл в ужас: ншви плоскогубцами обжимали некоторые, другие видно пресс клещами для гильз - насквозь пробитые.
Можно нарастить провода в щитке гильзами? Купил себе кВт пк-16.
Можно ли соединять гильзой много проволочный и одножильный кабель?
Готовился к замене ответственно, но не все покупки оказались подходящими с размерами путаюсь...
  • 0

#36   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 811 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 31 Март 2016 - 08:27

Надо на перемычки 6мм2?

 Раз 10-ка уже куплена, то есть смысл её и использовать)

 

 

Можно нарастить провода в щитке гильзами?

Мне эта идея не нравится. Подробнее, чего и куда не хватает? Если подходящий коротковат, то можно через клеммы  удлинить, или вообще общий автомат добавить.


  • 0

#37   Karomag

Karomag
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 14-Март 16
  • 122 сообщений
  • 1 спасибо
  • Voronezh
  • 1

Отправлено 31 Март 2016 - 11:35

 Раз 10-ка уже куплена, то есть смысл её и использовать)

 

 

Мне эта идея не нравится. Подробнее, чего и куда не хватает? Если подходящий коротковат, то можно через клеммы ext_12ebd6616f14ef4bcd7a6e0693ab167c.gif удлинить, или вообще общий автомат добавить.

Земля на плиту почти под корень отломана - было соединенно клемником, самым дешевым в мире, с болтиками - разболтанное. Под рукой был wago - соединил им, т.к. гильза была только на 6мм, а провод все таки 4мм. 

Ноль и фаза на плиту не дотянется до автомата 2-3см... В сам корпус влезли только концы небольшие.

Подходящий в принципе подтянул и засунул в рубильник, провод там 10мм2 - в натяжку, но держится. 

Может быть мне просто кажется, что все в натяжку, т.к. моножила жесткая.


  • 0

#38   Karomag

Karomag
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 14-Март 16
  • 122 сообщений
  • 1 спасибо
  • Voronezh
  • 1

Отправлено 01 Апрель 2016 - 23:17

Я вот тут что надумал:

Щиток верс3 - Размер 213,06К, Загружен: 0
 
Решил, что тащить на кухню дополнительно 6мм2 накладно и не практично. Пришло в голову вот такое решение.
Линия на СМ и ПММ будет проведена от щитка кабелем 2,5мми защищена УЗО на 10мА.
А духовой шкаф останется с остальными потребителями на линии 2,5мм2 кухни.
Варочная панель на 4мм2.
 
Смущает пара моментов:
1) У АВВ УЗО на 10мА только 16А. Может стоит тогда заменить его на Schneider Electric 25А 10мА тип АС iID Acti9? Стоит оно правда еще дороже.
2) Не до конца "въехал" в расчеты УЗО. Нормально ли поставить одно УЗО 63А 30мА на 4 группы? Можно сказать даже 3, т.к. свет ничтожная нагрузка.

  • 0

#39   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 174 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 02 Апрель 2016 - 00:52

на будующее 4мм2 на варочную - маловато

1 - оставь 16 на 10

2 - за глаза, можно и на 40


  • 0

#40   Karomag

Karomag
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 14-Март 16
  • 122 сообщений
  • 1 спасибо
  • Voronezh
  • 1

Отправлено 02 Апрель 2016 - 10:09

на будующее 4мм2 на варочную - маловато

1 - оставь 16 на 10

2 - за глаза, можно и на 40

Достаточно чтобы УЗО было того же номинала как и автомат, т.е. не обязательно на уровень выше?

Немного модернизации:

1) АВ на 40А поставить из серии S200 на 6кА

2) АВ на 16А для СМ и ПММ тип B, тоже из серии S200 на 6кА.


  • 0

#41   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 174 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 02 Апрель 2016 - 13:02

нет не обязательно, тут так же как и сечение провода чем больше тем лучше, но есть разумное решение :)


2 - не надо париться, ставь тип С


  • 0

#42   Karomag

Karomag
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 14-Март 16
  • 122 сообщений
  • 1 спасибо
  • Voronezh
  • 1

Отправлено 03 Апрель 2016 - 22:24

Поехал в магазин купил 20м 3*2,5 на см и пмм. И заказал 7м 3*4, вынесли, ушёл. Приехал домой посмотрел кабель 7м 3*6 ((( Что называется проверяйте деньги не отходя от кассы... Скажите поехать поменять или оставить и использовать его, ведь больше - лучше?!
  • 0

#43   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 174 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 03 Апрель 2016 - 23:46

да оставляй, больше не меньше

и продавцу уже всё равно он куском


  • 0

#44   Karomag

Karomag
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 14-Март 16
  • 122 сообщений
  • 1 спасибо
  • Voronezh
  • 1

Отправлено 04 Апрель 2016 - 11:23

да оставляй, больше не меньше

и продавцу уже всё равно он куском

Я волнуюсь по поводу соединения 4мм2 и 6ммгильзу придется взять 6мм2. Т.к. это моножила 6-ка очень сильно зажимается, на 4 будет меньше усилие. Где-то читал, что медь при нагреве под давлением - будет "плыть" и может ухудшаться контакт. Это правда или под нагревом имеется ввиду явление, которое врятли возможно для 6мм2 при токе <25А?


  • 0

#45   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 811 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 04 Апрель 2016 - 11:30

Я волнуюсь по поводу соединения 4мм2 и 6мм2

А в каком месте они будут соединяться и для чего?
  • 0

#46   Karomag

Karomag
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 14-Март 16
  • 122 сообщений
  • 1 спасибо
  • Voronezh
  • 1

Отправлено 04 Апрель 2016 - 11:50

А в каком месте они будут соединяться и для чего?

 

Строители от щитка заложили 3*4мм. Мне надо розетку на Варочную панель перенести на другую стену. Планирую разместить на месте старой розетки распред. коробку и гильзами нарастить провод.

Есть предложения не делать розетку на новом месте, а просто вывести 1м свободного кабеля. Стоит так сделать?


  • 0

#47   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 811 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 04 Апрель 2016 - 13:31

Мне надо розетку на Варочную панель перенести на другую стену.

понятно.

Стоит так сделать?

Если у варки есть клеммы для подключения, а я думаю, что они есть, то так и надо сделать.
  • 0

#48   Karomag

Karomag
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 14-Март 16
  • 122 сообщений
  • 1 спасибо
  • Voronezh
  • 1

Отправлено 04 Апрель 2016 - 22:42

Щиток верс3 - Размер 213,06К, Загружен: 0

Подскажите, пожалуйста:

1) Не маловато ли я взял АВ на 40А на первую группу, может быть взять 50А и УЗО на 63А?

2) Может быть стоит автомат на СМ и ПММ взять двух полюсный? Для удобства коммутации.

3) Достаточно будет ПВ3 6мм для разводки внутри щитка?


  • 0

#49   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 174 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 04 Апрель 2016 - 22:58

1 выкинь вн, поставь автомат на 63А будет вводной , автомат на 40 убери совсем

2 не надо

3 лучше 10


  • 0

#50   Karomag

Karomag
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 14-Март 16
  • 122 сообщений
  • 1 спасибо
  • Voronezh
  • 1

Отправлено 04 Апрель 2016 - 23:09

1 выкинь вн, поставь автомат на 63А будет вводной , автомат на 40 убери совсем

2 не надо

3 лучше 10

1) В подъезде стоит автомат на 50А, т.ч. дома больше 50 смысла нет.

3) В спецификации читал, что ПВ3 6мм - 59А допустимы ток?!


  • 0

#51   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 174 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 05 Апрель 2016 - 01:38

1 тогда совсем хорошо, просто выкинь 40 - он не нужен

2 на ещё чуть чуть почитай :D  https://homemasters....-moschnost-tok/


  • 0

#52   Karomag

Karomag
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 14-Март 16
  • 122 сообщений
  • 1 спасибо
  • Voronezh
  • 1

Отправлено 05 Апрель 2016 - 18:04

1 тогда совсем хорошо, просто выкинь 40 - он не нужен
2 на ещё чуть чуть почитай :D  https://homemasters....-moschnost-tok/

Там ИЭшаК стоит! Лучше подстрахуюсь и поставлю 50а, но только на первую группу и УЗО на 63а. 2х полисный у нас стоит 1600 - дорогова-то.
  • 0

#53   Karomag

Karomag
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 14-Март 16
  • 122 сообщений
  • 1 спасибо
  • Voronezh
  • 1

Отправлено 06 Апрель 2016 - 12:01

Учитывая трудозатраты на штробление не хотелось бы, что-то забыть. Можно в одной штробе положить два провода? Не знаю пока зачем он будет нужен... Может быть выделить духовой шкаф отдельно? Или на кондер его оставить?
  • 0

#54   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 06 Апрель 2016 - 12:24

Можно в одной штробе положить два провода?
Можно.
  • 0

#55   Karomag

Karomag
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 14-Март 16
  • 122 сообщений
  • 1 спасибо
  • Voronezh
  • 1

Отправлено 07 Апрель 2016 - 21:28

С щитком кажется определился.

Скажите, как правильно сделать: есть розетка на кухне; от нее хочу пробросить на тройную розетку под всякие мелочи и розетку для ДХ.

Если я в зажимы текущей розетки подключу кабель идущий в сторону до ближайшей распред коробки, а там уже разветвление на ДХ и тройную розетку? 

Или взять WAGi и прямо в подразетнике (он глубокий 65мм) соединю провод на тройную розетку, ДХ и отрезки на текущую розетку?

В первом случаи все пойдет через розетку, получается последовательно, а во-втором, параллельно, т.е. более правильно?


  • 0

#56   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 174 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 07 Апрель 2016 - 23:20

ваги возьми


  • 0

#57   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 08 Апрель 2016 - 00:29

прямо в подразетнике (он глубокий 65мм) соединю провод на тройную розетку, ДХ и отрезки на текущую розетку

более правильно

  • 0

#58   Karomag

Karomag
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 14-Март 16
  • 122 сообщений
  • 1 спасибо
  • Voronezh
  • 1

Отправлено 11 Апрель 2016 - 17:54

Начал устанавливать розетки - в одной пытался заложить запас провода побольше. Из-за нескольких изгибов провод чуть перекрутился - розетку запихнул, но чувствуется явное давление провда, т.е. отпуская крепления розетки она, прям, вылетает как от пружины. Это нормально?


  • 0

#59   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 699 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 270

Отправлено 11 Апрель 2016 - 18:03

прям, вылетает как от пружины. Это нормально?
Если сами провода из креплений в розетки не вылетают, но нормально 
  • 0

#60   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 11 Апрель 2016 - 19:40

отпуская крепления розетки она, прям, вылетает как от пружины. Это нормально?
Конечно надо стремиться к отсутствию излишних напряжений при укладке жил внутри подрозетника.

С одной стороны это может слегка перекашивать розетку при фиксировании её суппорта, что заметно.

С другой стороны можно повредить изоляцию жил при запихивании силком розетки из-за острых углов её корпуса и подрозетника.

Определите для себя оптимальную длину жил в подрозетнике и продумайте компактную укладку без сильных перегибов, например кольцом.