Вопрос по клеммам WAG и разводке проводки

В теме 44 сообщения

если пропаяешь - можно и скруткой


не влезут


не предохранители - автоматические выключатели

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

если пропаяешь - можно и скруткой

не влезут

не предохранители - автоматические выключатели

а если не скруткой и не вагом, то как? 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

сваркой - самое надёжное, можно и через клеммы автоматов (тогда надо 2х полюсные брать)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@dimp, А нельзя в щитке все ответвления организовать с помощью шин. Есть современные шины которые дают надежное соединение? В щитке на площадке как происходит разделение фазового провода?   

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ответвление на варочную панель просто скруткой сделать? Сколько выходных клемм у автомата?

Лучше сделать вот так - post-15106-0-36535900-1414574072_thumb.jpg 

Два провода одного сечения прекрасно зажимаются в клеммах автомата. Если хочется поставить больше автоматов, отдельно на стиралку, отдельно на посудомойку, отдельно на группу розеток..., то, к этому двухполюснику сбоку добавляете нужное количество автоматов и соединяете их все (разумеется без того куда приходит нейтраль :)) между собой шинкой - ext_d4e4119ab1650489f2ab0f038475dc7f.jpg

Под неё, в автомате, есть специальное место.

Все отходящие нейтрали собрать в одном автомате.

Возможно, если их будет много, в автомате станет неудобно их все собрать, тогда от двухполюсника можно вообще отказаться, оставив автоматы только для фазы, а нейтраль и землю развести через подобные клеммы - ext_67b8832363c64624955da36aa4ce36af.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@Bagis, Правильно я понимаю, что при соединении однополюсных автоматов шиной они будут работать независимо друг от друга?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
они будут работать независимо друг от друга?
Да, всё правильно. Кстати, если ставить больше одного автомата, то и отходящую фазу на варку можно с соседнего автомата взять. Тогда будет вообще красиво - везде по одному концу.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Окончательный вариант, только ВП перекинуть на соседний автомат (автоматы соединены шинами).
ХК,СВЧ и ПМ в идеале от автомата вести, если три клеммы влезут. Если нет тогда как на рисунке СВЧ и ХК через клеммы wago развести 

post-100000-0-26550200-1459345632_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

если автоматы шинами - не перекидывай, не нужно тебе ещё одно соединение

зачем автомат на 20А, замени на 16


зачем 4мм2 провод?


земля приходит не на автомат, а на шину (или возьми простой болт м6 ) с неё же идёт на всё

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

зачем автомат на 20А, замени на 16

духовой шкаф мощностью 3,58 кВт, соответственно при максимальной нагрузке ток чуть больше 16 А. Мне кажется автомат на 20 А оптимально, по той же причине провод 4 мм2 или я неправ? 

если автоматы шинами - не перекидывай, не нужно тебе ещё одно соединение

не понял, вы имеете в виду оставить как на схеме - по два провода на фазу на входе первого автомата. Хотел перекинуть на автомат 16 А из тех соображений, что проще будет соединять если будет по одному проводу на фазу. 

земля приходит не на автомат, а на шину

это нам уже в магазине сказали, когда мы трехфазный автомат хотели купить )) вы итоге купили двухфазные автоматы 20 А и 16 А. А почему землю нельзя через автомат соединять, её нельзя разрывать?

вот новый вариант схемы:

post-100000-0-04752500-1459365060_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

духовой шкаф мощностью 3,58 кВт

питающий кабель оканчивается обычной вилкой? Сам кабель какой (сечение жил)?

её нельзя разрывать?

Точно.

вот новый вариант схемы:

В принципе схема рабочая. Правда я поставил бы ещё один автомат, чтоб не нужно было использовать ваги или пихать 3 провода в один автомат.

И ещё, когда я предлагал использовать шинки для соединения автоматов, подразумевал что максимум один автомат будет двухполюсным. И, кмк, я это высказал говоря что нейтраль нужно разводить через клеммы. Теперь же, красиво, применить эти шинки, кмк, не получится.

Чек остался? 20-ку менять пойдете? Если да, то возьмите вместо него однополюсный на 16, а лучше 2, и ещё одну клемму для нейтрали.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

возьми вилку от духовки и посмотри максимальный ток на который она рассчитана - теперь возьми розетку куда собираешься эту вилку пихать к твоему огорчению ты не увидишь там цифры больше 16А (а вот меньше на розетке процентов на 40 может быть) а ты сажаешь на автомат в 20А

знаешь что будет с розеткой? (при 20А постоянных не дай бог)

провод то больше - не меньше (его монтировать не удобно и только) хотя если есть микрометр измерь будет 3мм2 если он не ГОСТовский  :D сегодня ребята стенд с проводами в магазине монтировали , так жила 1,5 провода по ГОСТ визуально равна проводу 2,5 обычному 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
возьми вилку от духовки и посмотри максимальный ток на который она рассчитана - теперь возьми розетку куда собираешься эту вилку пихать к твоему огорчению ты не увидишь там цифры больше 16А (а вот меньше на розетке процентов на 40 может быть) а ты сажаешь на автомат в 20А знаешь что будет с розеткой? (при 20А постоянных не дай бог)

откуда в розетке возьмутся 20 А постоянных, если духовой шкаф на максимуме потребляет 16,3 А ?

я планирую для  духового шкафа ставить силовую розетку на 20А, правда сейчас заглянул на сайт производителя - духовой шкаф идет в комплекте с вилкой (скорее всего вилка стандартная, а отрезать и менять на усиленную есть ли в этом смысл ...) 

в общем не зная как лучше...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

питающий кабель оканчивается обычной вилкой? Сам кабель какой (сечение жил)?

самой духовки у нас пока нет, привезут вместе с кухней, но на официальном сайте производителя написано, что духовка идет в комплекте с шнуром и вилкой. В инструкции по эксплуатации написано "Сетевой кабель питания должен соответствовать типу H05 V V-F 3G 1,5 кв.мм или выше"

Интуиция мне подсказывает, что скорее всего духовка с проводом не более 2,5 мм2 и обычной вилкой...

Если я правильно понял все ваши замечания, то вот окончательный вариант. Чтоб было понятнее каждая группа проводов нарисована отдельно (1- нулевые провода, 2- земля, 3- фаза ) Все автоматы однофазные, соединены между собой гребенкой. Все нули и земля соединены через свои шины. Если все верно, то я побежал в магазин менять автомат. 

post-100000-0-27531500-1459375917_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если все верно, то я побежал в магазин менять автомат.

На мой взгляд, верно.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На мой взгляд, верно.
 
Отлично  :) 
Спасибо большое за помощь, я бы без вас не разобрался
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

откуда в розетке возьмутся 20 А постоянных, если духовой шкаф на максимуме потребляет 16,3 А ?

вот бля я какую зиму хожу с таким же вопросом, откуда зимой дождь :D

но я рад что ты разобрался

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
@Detector, пожалуйста, обращайся если что)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

обращайся если что)

Обращаюсь )

Сфотал, то что получилось. Тестором прошелся по всем проводам, вроде все норм.

Но есть вопрос:

когда откусывал подходящий к розетке провод (убирал лишнее) сработало УЗО,  которое стоит в общем щитке, его фотка есть в одном из первых постов. После этого я с помощью мультиметра выяснил, что на подводящем силовом кабеле (который разветвляется в кухонном щитке) земля и ноль соединены, видимо через это самое УЗО (правда мультиметр скорее хрипел а не пищал как обычно бывает при нормальном контакте).

Это нормально? Если я воткну вилку с заземлением в такую розетку УЗО не будет вырубаться?  

  

post-100000-0-17500400-1459439253_thumb.jpg

post-100000-0-98996400-1459439267_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

когда откусывал подходящий к розетке провод

один провод или весь кабель сразу?

его фотка есть в одном из первых постов.

фото есть, но как там что подключено не видно.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты