Вопрос по клеммам WAG и разводке проводки


Сообщений в теме: 43

#31   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1585 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 30 Март 2016 - 23:06

духовой шкаф мощностью 3,58 кВт

питающий кабель оканчивается обычной вилкой? Сам кабель какой (сечение жил)?

её нельзя разрывать?

Точно.

вот новый вариант схемы:

В принципе схема рабочая. Правда я поставил бы ещё один автомат, чтоб не нужно было использовать ваги или пихать 3 провода в один автомат.
И ещё, когда я предлагал использовать шинки для соединения автоматов, подразумевал что максимум один автомат будет двухполюсным. И, кмк, я это высказал говоря что нейтраль нужно разводить через клеммы. Теперь же, красиво, применить эти шинки, кмк, не получится.
Чек остался? 20-ку менять пойдете? Если да, то возьмите вместо него однополюсный на 16, а лучше 2, и ещё одну клемму для нейтрали.
  • 0

#32   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 30 Март 2016 - 23:11

возьми вилку от духовки и посмотри максимальный ток на который она рассчитана - теперь возьми розетку куда собираешься эту вилку пихать к твоему огорчению ты не увидишь там цифры больше 16А (а вот меньше на розетке процентов на 40 может быть) а ты сажаешь на автомат в 20А

знаешь что будет с розеткой? (при 20А постоянных не дай бог)

провод то больше - не меньше (его монтировать не удобно и только) хотя если есть микрометр измерь будет 3мм2 если он не ГОСТовский  :D сегодня ребята стенд с проводами в магазине монтировали , так жила 1,5 провода по ГОСТ визуально равна проводу 2,5 обычному 


  • 0

#33   Detector

Detector
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Мастер
  • PipPip
  • 21-Апрель 15
  • 41 сообщений
  • Подольск
  • 0

Отправлено 31 Март 2016 - 00:23

возьми вилку от духовки и посмотри максимальный ток на который она рассчитана - теперь возьми розетку куда собираешься эту вилку пихать к твоему огорчению ты не увидишь там цифры больше 16А (а вот меньше на розетке процентов на 40 может быть) а ты сажаешь на автомат в 20А знаешь что будет с розеткой? (при 20А постоянных не дай бог)

откуда в розетке возьмутся 20 А постоянных, если духовой шкаф на максимуме потребляет 16,3 А ?
я планирую для  духового шкафа ставить силовую розетку на 20А, правда сейчас заглянул на сайт производителя - духовой шкаф идет в комплекте с вилкой (скорее всего вилка стандартная, а отрезать и менять на усиленную есть ли в этом смысл ...) 
в общем не зная как лучше...


  • 0

#34   Detector

Detector
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Мастер
  • PipPip
  • 21-Апрель 15
  • 41 сообщений
  • Подольск
  • 0

Отправлено 31 Март 2016 - 01:12

питающий кабель оканчивается обычной вилкой? Сам кабель какой (сечение жил)?

 

 

самой духовки у нас пока нет, привезут вместе с кухней, но на официальном сайте производителя написано, что духовка идет в комплекте с шнуром и вилкой. В инструкции по эксплуатации написано "Сетевой кабель питания должен соответствовать типу H05 V V-F 3G 1,5 кв.мм или выше"
Интуиция мне подсказывает, что скорее всего духовка с проводом не более 2,5 мм2 и обычной вилкой...

Если я правильно понял все ваши замечания, то вот окончательный вариант. Чтоб было понятнее каждая группа проводов нарисована отдельно (1- нулевые провода, 2- земля, 3- фаза ) Все автоматы однофазные, соединены между собой гребенкой. Все нули и земля соединены через свои шины. Если все верно, то я побежал в магазин менять автомат. 


 

Прикрепленные изображения

  • Photo-0104 - Размер 173,34К, Загружен: 0

  • 0

#35   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1585 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 31 Март 2016 - 07:11

Если все верно, то я побежал в магазин менять автомат.

На мой взгляд, верно.
  • 0

#36   Detector

Detector
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Мастер
  • PipPip
  • 21-Апрель 15
  • 41 сообщений
  • Подольск
  • 0

Отправлено 31 Март 2016 - 09:24

На мой взгляд, верно.
 
Отлично  :) 
Спасибо большое за помощь, я бы без вас не разобрался
  • 0

#37   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 31 Март 2016 - 09:44

откуда в розетке возьмутся 20 А постоянных, если духовой шкаф на максимуме потребляет 16,3 А ?

вот бля я какую зиму хожу с таким же вопросом, откуда зимой дождь :D


но я рад что ты разобрался


  • 0

#38   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1585 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 31 Март 2016 - 10:32

Detector, пожалуйста, обращайся если что)
  • 0

#39   Detector

Detector
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Мастер
  • PipPip
  • 21-Апрель 15
  • 41 сообщений
  • Подольск
  • 0

Отправлено 31 Март 2016 - 18:47

обращайся если что)

Обращаюсь )
Сфотал, то что получилось. Тестором прошелся по всем проводам, вроде все норм.
Но есть вопрос:
когда откусывал подходящий к розетке провод (убирал лишнее) сработало УЗО,  которое стоит в общем щитке, его фотка есть в одном из первых постов. После этого я с помощью мультиметра выяснил, что на подводящем силовом кабеле (который разветвляется в кухонном щитке) земля и ноль соединены, видимо через это самое УЗО (правда мультиметр скорее хрипел а не пищал как обычно бывает при нормальном контакте).
Это нормально? Если я воткну вилку с заземлением в такую розетку УЗО не будет вырубаться?  
  

Прикрепленные изображения

  • Photo-0106 - Размер 164,61К, Загружен: 0
  • Photo-0107 - Размер 250,04К, Загружен: 0

  • 0

#40   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1585 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 31 Март 2016 - 20:09

когда откусывал подходящий к розетке провод

один провод или весь кабель сразу?

его фотка есть в одном из первых постов.

фото есть, но как там что подключено не видно.
  • 0

#41   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 31 Март 2016 - 20:41

нет не будет

земля и ноль это одно и то же на вводе в дом

а узо срабатывает и при утечке на ноль


  • 0

#42   Detector

Detector
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Мастер
  • PipPip
  • 21-Апрель 15
  • 41 сообщений
  • Подольск
  • 0

Отправлено 31 Март 2016 - 20:57

один провод или весь кабель сразу?
 
весь кабель, но фаза на этом кабеле была разорвана автоматом

нет не будет земля и ноль это одно и то же на вводе в дом а узо срабатывает и при утечке на ноль
 
т.е. все норм? 
  • 0

#43   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 168 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 31 Март 2016 - 23:03

да всё нормально


  • 0

#44   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 806 сообщений
  • 1585 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 01 Апрель 2016 - 08:48

весь кабель
 Ну вот, тогда всё правильно. В момент перекуса кабеля замкнул провода, вот узо и сработало. Так и должно было случится )