Электрощиток в 3-х комнатной квартире

разводка электрика

Сообщений в теме: 10

#1   w1nn1ep00h

w1nn1ep00h
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 21-Март 16
  • 15 сообщений
  • Электросталь
  • 0

Отправлено 04 Апрель 2016 - 16:24

Купили 3-х комнатную панельную вторичку. Сейчас начинается подготовка к полному ремонту. Сделал схему разводки по квартире.

Собственно прошу корифеев посмотреть , если что ни так указать и пояснить. Вообщем любая конструктивная критика приветствуется.

Магистральный провод имеет диаметр - 10мм(~75 кв.мм сечение), поэтому делаю отвод 10 кв.мм медью. Всего к одной фазе магистрального провода подключено по 10 квартир в подъезде. Остальное в принципе понятно из схемы.

Также прикрепляю в приложении экселевский файл со схемой и таблицей комплектующих.

Прикрепленные файлы


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 046 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 199

Отправлено 04 Апрель 2016 - 16:54

Духовой шкаф какой будет? Если обычный с вилкой,то А4 поменять на 16А. Да,еще А14 на 20А - это что за розетки будут на этой линии?

На кондюки можно УЗО не ставить,ИМХО.Это первое что бросилось в замыленный глаз. :)

ЗЫ. В экселе схему нарисовать - это сильно! :victory:  


  • 0

#3   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 153 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 04 Апрель 2016 - 22:02

вы не обижайтесь - но в школе то физику учили? мощность это произведение тока на напряжение

у вас от аккумулятора провод 2,5мм2 а представляете ток то через него при полной нагрузке в 1,2кВт??? если ак 12В то это 100А


  • 0

#4   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 153 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 04 Апрель 2016 - 22:36

реле времени напрямую не выдержат нагрузки кондеев

брать стабилизатор (10кВт) на пол квартиры - полный бред, доплати и поставь на всю хату

включать и свет и розетки одной комнаты на одно узо при таком количестве автоматики - это уже идиотизм, зачем тогда городить столько? при любой утечке - свет тут же погаснет именно там где произошла утечка 


  • 0

#5   w1nn1ep00h

w1nn1ep00h
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 21-Март 16
  • 15 сообщений
  • Электросталь
  • 0

Отправлено 05 Апрель 2016 - 02:04

Духовой без розетки, на прямую 3.5кВт мощьностью.

А14 на 20А усиленная линия, под готовку жены , может работать одновременно чайник+(блендер,микроволновка,хлебопечка или чет еще из ее гаджетов, делаю на всякий случай для перестраховки). 

На кондюки один общий УЗО не так затратно, на всякий случай.


вы не обижайтесь - но в школе то физику учили? мощность это произведение тока на напряжение

у вас от аккумулятора провод 2,5мм2 а представляете ток то через него при полной нагрузке в 1,2кВт??? если ак 12В то это 100А

Не обижаюсь, линию копипастил, так закладывал 1.5 квадрата, спасибо завтра поправлю.


реле времени напрямую не выдержат нагрузки кондеев

брать стабилизатор (10кВт) на пол квартиры - полный бред, доплати и поставь на всю хату

включать и свет и розетки одной комнаты на одно узо при таком количестве автоматики - это уже идиотизм, зачем тогда городить столько? при любой утечке - свет тут же погаснет именно там где произошла утечка 

Я сейчас в Мосэнергосбыт обратился для предоставления возможности 3-х фазку подключить, поэтому стаб будут в будующем на 1 чистой фазе висеть(3 больших группы , это в будующем 3 отдельные фазы), просто все эти согласования без вливания денег будет идти долго, а ремонт начанается у нас со дня на день.Разница между 10кВт и 15 уже существенна , да и не нужен стаб на нагреватели я считаю(плита,духовка,нагреватель и т.п.) им хватит и реле напряжения на всякий случай от внезапных скачков.


  • 0

#6   bagayama

bagayama
  • Online
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 942 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 05 Апрель 2016 - 12:04

вы бы для начала посмотрели/сфотографировали эл щиток на вашем будущем этаже, свои, соседские автоматы и, если есть, схему на бумажке на крышке щита.
А как с этим?

Вы так смело рисуете заземление, а оно есть от стояка в этажном щите? Зануление?

Теперь по квартирному щиту. Насчитал 48 позиций автоматов и УЗО, плюс счётчик и вводные (про остальное уж пока не говорим).

Я понимаю, вы обстоятельный человек, это вызывает уважение, но вы место под всё это найдёте, тем более что у вас кажется панелька? Плюс так ещё слаботочный щит будет неслабый.

Как вести проводку будете (горизонтальные штробы стен в панельке делать нельзя)?

Это так, для уточнения ситуации.


  • 0

#7   w1nn1ep00h

w1nn1ep00h
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 21-Март 16
  • 15 сообщений
  • Электросталь
  • 0

Отправлено 05 Апрель 2016 - 14:35

А как с этим?

Вы так смело рисуете заземление, а оно есть от стояка в этажном щите? Зануление?

Теперь по квартирному щиту. Насчитал 48 позиций автоматов и УЗО, плюс счётчик и вводные (про остальное уж пока не говорим).

Я понимаю, вы обстоятельный человек, это вызывает уважение, но вы место под всё это найдёте, тем более что у вас кажется панелька? Плюс так ещё слаботочный щит будет неслабый.

Как вести проводку будете (горизонтальные штробы стен в панельке делать нельзя)?

Это так, для уточнения ситуации.

 

По порядку:

1) На удивление есть отдельный от стояка провод заземления, хоть и дом 1994 года постройки.

2)Для двух навесных щитов есть изгиб стины около входной двери шириной 50см и высотой 210 и глубиной 56см, который будет закрываться гипсокартоном и прорезаться окно к щиткам.

3)До квартиры буду тянуть по потолку в металорукове или в ПВХ , пока не опредилился, в любом случае вся проводка ,какая имеется в квартире проведена по пустотам плит и выходит из пола или потолка. В квартире в этой , как и в предыдущей вся проводка пойдет в ПВХ коробе проложенному по потолку с вертикальными штробами до стаканов подразетников,выключателей.

 

Кстати все устройства , которые до клеммных шин КМ1 и КМ2, включая эти шины будут располагаться в общем щитке, а в квартиру пойдет один провод 5*10 ВВГнГ-FRLS , так как все равно хочу добиться подключения 3-х фазки.

На этаже установлен щиток для 4-х квартир на этаже, так что места в нем предостаточно. Сегодня чуть позже кину его фотки.

У меня в этом щетке грубое нарушение из "ореха" скруткой выходит мой и соседский провода.


  • 0

#8   bagayama

bagayama
  • Online
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 942 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 05 Апрель 2016 - 16:26

На удивление есть отдельный от стояка провод заземления

Я рад за вас. А нам посмотреть, вдруг что перепутали?
 
 

будет закрываться гипсокартоном и прорезаться окно к щиткам

Ладно :)
 
 

вся проводка пойдет в ПВХ коробе проложенному по потолку с вертикальными штробами до стаканов подразетников,выключателей.

Вам поскольку нравится, то вопросов нет.
 
 

грубое нарушение из "ореха" скруткой выходит мой и соседский провода

Не, не грубое, оно ж под зажим пластиной "ореха" идёт.
  • 0

#9   bagayama

bagayama
  • Online
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 942 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 05 Апрель 2016 - 17:23

На водогрей АВ двухполюсный, и на Тёплый пол тоже.
РН у нас до счётчика не ставят, типа потребитель, общий вводной автомат соответственно двухполюсный.
По реле времени пока ничего не скажу, не ставил - почитаю.
Стабилизатор в квартире несколько удивляет, настолько всё плохо с уровнем напряжения? У вас вроде не деревня, ТП под боком скорее всего.
ИМХО розетки по комнатам избыточно делить на группы, обычно их объединяют... но вам можно так. :)
  • 0

#10   w1nn1ep00h

w1nn1ep00h
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 21-Март 16
  • 15 сообщений
  • Электросталь
  • 0

Отправлено 05 Апрель 2016 - 19:29

На водогрей АВ двухполюсный, и на Тёплый пол тоже.
РН у нас до счётчика не ставят, типа потребитель, общий вводной автомат соответственно двухполюсный.
По реле времени пока ничего не скажу, не ставил - почитаю.
Стабилизатор в квартире несколько удивляет, настолько всё плохо с уровнем напряжения? У вас вроде не деревня, ТП под боком скорее всего.
ИМХО розетки по комнатам избыточно делить на группы, обычно их объединяют... но вам можно так. :)

Почему на водогрей и теплый двух полюсной нужен? вроде ток фазу рвать надо.

РН если после, он не сгорит если линейное пойдет 380?

У меня, квартиру которую продали, бывало по 5-8 отключепний за час с вилкой 255-180В.

Разетки раделял, под телек и аппаратуру к нему, одна группа для одного ребенка,2 группа для 2 ребенка. В большой одна группа через ИБП под мой личный комп,2 группа под телек и приблуды к нему,3 для пылесоса и всякой хрени, чтобы не дергать разетки 2 группы, тож самое в спальне, вроде логично.


  • 0

#11   bagayama

bagayama
  • Online
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 942 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 05 Апрель 2016 - 23:20

Почему на водогрей и теплый двух полюсной нужен?
Так надёжнее, поскольку эти устройства находятся в проводящей среде, на нуле может появиться существенный потенциал и если он будет постоянно подключён, даже в частом нерабочем режиме устройства, это может быть опасно.

РН если после, он не сгорит если линейное пойдет 380?
Это вы про счётчик? Может сгореть, а может не сгореть, а жрать бесплатно электроэнергию, хоть и по копейке, но точно будет.

бывало по 5-8 отключепний за час с вилкой 255-180В
Ну что тут скажешь, вам виднее, хотя для города это не нормально. Надо пинать эл снабжающую организацию, поскольку они оказывают хреновые услуги, заслуживающие соответствующей оплаты.

под телек и аппаратуру к нему, одна группа для одного ребенка,2 группа для 2 ребенка
Им не хватит 3,5 кВт на двоих?

Вообще ощущение что вы хотите оторваться за все предшествующие годы дефицита электроэнергии. :D

Кстати, могу вас поздравить, тарифы на электроэнергию в домах с электроплитами значительно ниже чем в домах с газом. ;) А если ещё двухтарифный счётчик поставить с ночным заниженным тарифом ... :rog: