Отправлено 15 Апрель 2016 - 19:58

Добрый вечер.

1. Не могу решить, где на кухне сделать розетку для вытяжки? Самой вытяжки еще нет, т.ч. сделать надо максимально универсально... Вытяжка 60см, смотрел в магазине, что короб закрывающий гофру примерно 25см. Уже сделал штробу по центру вытяжки и цнтр розетки сместил в сторону на 8см, но потом понял что там же будет гофра идти 15см она перекроет розетку?

2. Для подсветки рабочей поверхности достаточно ли будет вывести просто кабель или лучше сделать розетку на верх. шкафами?


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 664 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 15 Апрель 2016 - 20:06

У меня розетка над шкафчиками. Чтобы сказать как лучше, все таки надо знать что за кухная (мебель) и что за вытяжка
 


  • 0

#3   Karomag

Karomag
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 14-Март 16
  • 121 сообщений
  • 1 спасибо
  • Voronezh
  • 1

Отправлено 16 Апрель 2016 - 23:27

Натворил я дел...
20160416201908 - Размер 204,26К, Загружен: 0
Перерезал ноль. Посоветуйте как поченить?
Кабель не самый важный(вытяжка и подсветка кухни), но работать должен. Не далеко распред. коробка понимаю, что в идеале заменить весь кабель, но в коробке скрутка со сваркой, если срежу лучше не сделаю... Гильзой соеденить на месте разреза? Одну жилу получится?
  • 0

#4   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 664 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 17 Апрель 2016 - 01:17

Не далеко распред. коробка понимаю, что в идеале заменить весь кабель, но в коробке скрутка со сваркой, если срежу лучше не сделаю...

Срежьте в коробке т этот кабель и поставьте новый  на ваго 


  • 0

#5   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 935 сообщений
  • 891 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 17 Апрель 2016 - 10:15

Для подсветки рабочей поверхности ... сделать розетку на верх. шкафами
, это более универсально.
  • 0

#6   Karomag

Karomag
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 14-Март 16
  • 121 сообщений
  • 1 спасибо
  • Voronezh
  • 1

Отправлено 18 Апрель 2016 - 00:07

Срежьте в коробке т этот кабель и поставьте новый  на ваго 

В коробке места совсем нет. Да и завести в нее новый кабель уже проблематично, замазана вокруг гипсом.

Пошел все таки по пути гильзования. Взял гильзу 2,5мм2, аккуратненько разрезал внешнюю изоляцию (чтобы не рисковать пришлось купить ном с пяткой от квт), гильзу одел и обжал клещами в выемки для 2.0мм2 получилось довольно сильное сжатие. Одел термоусадку и замотал все сверху еще изолентой.


, это более универсально.

Вывел туда кабель, получилось под самый потолок. Розетку решил не делать, т.к. посмотрел БП идут с колодками.


  • 0

#7   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 935 сообщений
  • 891 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 18 Апрель 2016 - 07:39

БП идут с колодками

- ну и поставить к нему провод с вилочкой.

Впрочем, как вам удобнее.


  • 0

#8   stalcer

stalcer
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 18-Август 09
  • 367 сообщений
  • 35 спасибо
  • Ярославль
  • 10

Отправлено 18 Апрель 2016 - 11:09

Да не делайте розетку вообще. Просто кабель пусть торчит из стены. Потом, как вам уже сказали клеммами соедините, с проводом вытяжки. Так и гофре не будет ничего мешать, и надежнее (раз уж все-равно розетка в коробе получается).


  • 0

Поблагодарили 1 :

#9   Karomag

Karomag
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 14-Март 16
  • 121 сообщений
  • 1 спасибо
  • Voronezh
  • 1

Отправлено 11 Май 2016 - 23:53

Нужно подключить блок из 3 розеток. Делать последовательно(шлейфом) или "попариться" и сделать в каждом подрозетнике ответвление?


  • 0

#10   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 664 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 12 Май 2016 - 01:06

ли "попариться" и сделать в каждом подрозетнике ответвление
Нет смысла 
  • 0

#11   Karomag

Karomag
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 14-Март 16
  • 121 сообщений
  • 1 спасибо
  • Voronezh
  • 1

Отправлено 12 Май 2016 - 13:55

Нет смысла 

А как же то, что при подключении сразу 3 приборов через первую розетку потечет ток общей нагрузки?

А PE надо делать без разрыва по правилам, т.е. ответвлениями?


  • 0

#12   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 155 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 12 Май 2016 - 15:01

Ну потечет ток общей нагрузки. Какая разница, через какой контакт он потечет, через клеммник розетки или клеммник ответвления? Был бы контакт хороший :)

Хотя красивше конечно снять кусок изоляции с участка, согнуть петелькой и эту петельку всунуть в контакт розетки, и так сделать со всей гроздью розеток, но вживую замучаешься такую красоту вырезать и подгонять.


  • 0

#13   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 664 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 12 Май 2016 - 15:04

сразу 3 приборов

Каждый по 16А?))))

 

первую розетку потечет ток общей нагрузки?

Он не через розетку потечет, а через контакты(зажимы). Кстати в нормальных розетках предусмотрены отдельные зажимы для подключения шлейфом.

 

 

А PE надо делать без разрыва по правилам, т.е. ответвлениями?

Требования РЕ без разрыва означает что в цепи РЕ не должно быть разьемных соединений, т.е. выключателей, автоматов и т.п.. Но это не значит, что в PЕ не может быть вообще соединений.


  • 0

Поблагодарили 1 :

#14   Инженегр-строитель

Инженегр-строитель
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Апрель 09
  • 164 сообщений
  • 9 спасибо
  • питер
  • 0

Отправлено 12 Май 2016 - 21:50

Нет смысла 

емае, а я в каждый подрозетник пихал дополнительный кусок кабеля и розетку подключал к питающему и транзитному через тройной клемник. затрахался эти пучки лобковых проводов внутрь запихивать...


  • 0

#15   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 664 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 12 Май 2016 - 22:08

а я в каждый подрозетник пихал дополнительный кусок кабеля и розетку
Ну хуже не будет) 
  • 0

#16   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 935 сообщений
  • 891 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 12 Май 2016 - 22:20

А PE надо делать без разрыва по правилам, т.е. ответвлениями?
Защитный провод РЕ не шлейфуется, только ответвлением. Рабочий ноль и фазу шлейфовать не запрещено, но конечно ответвлением надёжнее.
  • 0

#17   Karomag

Karomag
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 14-Март 16
  • 121 сообщений
  • 1 спасибо
  • Voronezh
  • 1

Отправлено 13 Май 2016 - 19:25

Встал вопрос выбора самих розеток, так обычно ставил SE серию Glossa, есть ли смысл тратится на Unica или Valena от Legrand? В чем их преимущество, кроме 3-кратной цены?!


  • 0

#18   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 664 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 13 Май 2016 - 20:23

SE серию Glossa, есть ли смысл тратится на Unica

Да внешний вид разный  а так компания одна


  • 0

#19   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 155 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 13 Май 2016 - 20:30

Защитный провод РЕ не шлейфуется, только ответвлением. Рабочий ноль и фазу шлейфовать не запрещено, но конечно ответвлением надёжнее.

Про то, что нельзя, я знаю. Я не понимаю, почему. Ведь если я сниму промежуточную розетку, то у меня разорвется не только РЕ, но и вообще цепь.

Понятно конечно, что по закону подлости в промежуточной розетке может ослабнуть и выпасть именно РЕ, а фаза и ноль остаться крепко затянутыми, но это и есть обоснование такого запрета? 


  • 0

#20   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 935 сообщений
  • 891 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 16 Май 2016 - 09:21

это и есть обоснование такого запрета?
Возможно.

Безопасность - это комплекс мер, где-то они дублируются для бОльшей надёжности.

7 Версия ПУЭ как раз акцент делает на недопущение попадания человека под опасное напряжение прикосновения (более 50В) в любой ситуации.

Даже если не сработали защитные автоматы, РЕ обеспечивает понижение напряжения прикосновения максимум до 50В, за счёт прописанного максимального сопротивления РЕ.


  • 0

#21   Karomag

Karomag
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 14-Март 16
  • 121 сообщений
  • 1 спасибо
  • Voronezh
  • 1

Отправлено 20 Июнь 2016 - 14:27

Всем, снова, здравствуйте!   Как я уже писал для варочной панели не стал делать розетку, а просто вывел кабель из стены. Купил варочную панель, кабеля как и говорили нет, т.е. есть блок клейм для подключения снизу. Но т.к. из стены у меня торчит ввг-нг 6мм*3 - засунуть его в клеммы будет крайне проблематично. Какой мягкий кабель купить? И что лучше сделать все таки вилку + розетку или через какую-нибудь клейменную коробку?


  • 0

#22   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 041 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 20 Июнь 2016 - 17:20

Ты бы показал что за клеммы на варке у тебя, тогда бы и было лучше видно как сделать без розеток и соплей. ;)


  • 0

#23   Karomag

Karomag
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 14-Март 16
  • 121 сообщений
  • 1 спасибо
  • Voronezh
  • 1

Отправлено 21 Июнь 2016 - 21:12

Вот. Кабеля вывел мало из стены: около метра при высоте установки варки 80см, т.е. подключать придется либо карячиться при установленной, либо ставить нормальный гибкий провод, и чем коммутировать.

Прикрепленные изображения

  • 201606210942141 - Размер 227,16К, Загружен: 0

  • 0

#24   graveman

graveman
  • Offline
  • Мастера
  • Мастер
  • PipPip
  • 05-Июнь 16
  • 49 сообщений
  • 3 спасибо
  • Питер
  • 4

Отправлено 21 Июнь 2016 - 21:48

6 квадратов на варочную???? она что, промышленная штоле??


  • 0

#25   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 774 сообщений
  • 1582 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 126

Отправлено 22 Июнь 2016 - 08:30

Вот. Кабеля вывел мало из стены: около метра при высоте установки варки 80см, т.е. подключать придется либо карячиться при установленной, либо ставить нормальный гибкий провод, и чем коммутировать.

Лучше покарячиться, тем-более, скорее всего, нужно это будет всего один раз)

 

6 квадратов на варочную???? она что, промышленная штоле??

6 квадратов, это рекомендуемый ПУЭ номинал.


  • 0

#26   graveman

graveman
  • Offline
  • Мастера
  • Мастер
  • PipPip
  • 05-Июнь 16
  • 49 сообщений
  • 3 спасибо
  • Питер
  • 4

Отправлено 22 Июнь 2016 - 09:13

Лучше покарячиться, тем-более, скорее всего, нужно это будет всего один раз)

 

6 квадратов, это рекомендуемый ПУЭ номинал.

ктож спорит, действительно рекомендуемый. только надо паспорт читать. 32А - не крутовато? обычно 4квадрата за глаза. не, бывает - у меня одна мадам, любящая готовить, даже от ленэнерго мощности в квартиру докупала. там было 3 раза по 6кв)))) че только не понаставила себе :)


  • 0

#27   Karomag

Karomag
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 14-Март 16
  • 121 сообщений
  • 1 спасибо
  • Voronezh
  • 1

Отправлено 22 Июнь 2016 - 13:09

До на 8 конфорок! Я люблю готовить.


  • 0

#28   graveman

graveman
  • Offline
  • Мастера
  • Мастер
  • PipPip
  • 05-Июнь 16
  • 49 сообщений
  • 3 спасибо
  • Питер
  • 4

Отправлено 22 Июнь 2016 - 18:05

До на 8 конфорок! Я люблю готовить.

а выделенная на хату моща дозволят такие игрища? :)


  • 0