Бюджетный вариант электропроводки 2-х комнатной квартиры

узо автомат розетки освещение электромагнитный клапан щиток

Сообщений в теме: 52

#1   baton88

baton88
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 20-Декабрь 15
  • 322 сообщений
  • 14 спасибо
  • Екатеринбург
  • 31

Отправлено 06 Май 2016 - 10:22

Всем, здравствуйте!

Появилась возможность, за счёт средств соцзащиты, боюсь сглазить, произвести реконструкцию электропроводки в 2-х комнатной квартире дочери. Денег могут дать как 40 тыс., так и 10 тыс. рублей, а могут и вовсе не дать. Но смету на необходимое оборудование и сами работы потребовали. Так как на это мне был дан только вечер, я что-то подобное сворганил и отправил дочери. На всё что там написано, по большому счёту, внимания можно и не обращать, так как сделана она была без полного осознания того что будет в конце. А теперь, когда уже есть время, схему хотел бы всё привести к логическому завершению. С утра пробежался по некоторым темам сайта, кое, что уже усвоил и принял к сведению. Ещё раз повторюсь, что схема по возможности, должна быть бюджетной, но это не значит, что применять нужно самое дешёвое. Конечно же, нет. Для себя делаться будет и собственноручно. Навязывать свою схему не хочу, так как это приведёт только к лишним телодвижениям. Представление об электрике имею поверхностное, по образованию техник-электромеханик, по-простому КИПовец. По специальности хоть и работал, но всего год, а в основном ДЗРУ, а сейчас ДЭМ ПС. С монтажом сталкивался только два раза, проводку в своих домах делал сам, что может, ни есть правильно, в плане выбора номиналов АВ и УЗО. А если честно, то именно так оно и есть. Самое правильное, что я делал там, так это то, что сваривал скрутки, ну, и комплектующие применял не самые плохие.

Квартира двухкомнатная. На кухне электроплита, вытяжка, холодильник, телевизор, м-печь и эл.чайник. Освещение потолочное, люстра. В спальной дочь хочет 4 точки с розетками, освещение будет на стене, типа что-то бра. В зале 6 точек с розетками и освещение потолочное, люстра. В прихожей нужны две розетки, освещение тоже люстра. В кладовке только освещение. Санузел совместный, в нём, освещение, накопительный водонагреватель на 80 литров, стиралка и нужна будет розетка для фена. Ну и электромагнитный клапан, без него мне никак нельзя, сами понимаете. :rolleyes:

Дополнительная информация. Счётчик расположен в щитке на лестничной площадке, туда же планирую поставить вводной автомат. Бокс или щиток? Пока не знаю, всё зависит от того какие поступят аргументы специалистов, но планирую, а оно так и будет, установить в прихожке, у входной двери. Что в нём будет стоять, и на сколько модулей он нужен, не знаю. Всю старую проводку похороню в стенах. Розетки хочу перенести ближе к полу. Всю проводку для розеток планирую замуровать в пол, вдоль стен и в гофре. С проводкой освещения пока в раздумках. Стены силикатный кирпич под штукатуркой.

Все советы и предложения, приму с благодарностью. Может все-таки, нужна какая-то схема для начала?

Прикрепленный файл  смета   20,21К   Количество загрузок: 104


Забыл. Есть ещё и 6 метровая лоджия, может туда что можно?


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 06 Май 2016 - 14:27

Это у тебя выйдет капитальный ремонт со всеми вытекающими, а не просто реконструкция проводки.

Может все-таки, нужна какая-то схема для начала?

Если хочешь советоваться, нужна.
Исходные данные давай: сколько вводной стоит, схема старая в щитке если есть, газ есть или нет, фото щитка, ну всё как обычно. :)

Розетки хочу перенести ближе к полу.

Надеюсь не все, а осмысленно?

Всю проводку для розеток планирую замуровать в пол, вдоль стен и в гофре.

Какой пол, стяжка?

С проводкой освещения пока в раздумках.

Т.е. хочешь издолбить и пол и стены? Силикатный кирпич кстати долбится тяжело.
  • 0

#3   baton88

baton88
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 20-Декабрь 15
  • 322 сообщений
  • 14 спасибо
  • Екатеринбург
  • 31

Отправлено 06 Май 2016 - 15:11

Конечно капитальный. Ошибочка. Плис. 

Хорошо подготовлю что-то и потом обсудим. Хотябы схемку нарисую. 

Пол стяжка, бетон. Вводного вообще нету на квартиру, стоит пакетник и три автомата, так вроде бы?. Фотографировать в нём нечего, всё на выброс, но попрошу дочь сделать фото. Счётчик почти новый. Газа нет. Розетки от пола гдето на 30 см хочу сделать. Наверное есть норматив какой-то по ПУЭ?

Стены и пол хочу пробовать УШМ, Как вспомню, так вздрогну. В своём то доме сам всё полностью штробил, там как раз силикат, имею представление. А что теперь делать? Не в кабель-канал же монтирывать. Не поймут меня.


  • 0

#4   baton88

baton88
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 20-Декабрь 15
  • 322 сообщений
  • 14 спасибо
  • Екатеринбург
  • 31

Отправлено 06 Май 2016 - 16:56

IMG-20160506-WA00151 - Размер 162,08К, Загружен: 0

В принципе тут всё понятно. Пакетники видимо уже убрали. Титан - 1,8 kW. Катушка клапана наверное около 40-50 W, для неё нужно наверное отдельное УЗО или нет?

Со схемой как-то всё запутанно в голове. Не знаю, что поставить сразу после счётчика, автомат или УЗО? Если УЗО, тогда дальше что? Поэтому и спрашиваю совета.

На первом доме щит собирал не я, там и на вводе стоит УЗО и потом на плиту. Во втором доме делал сам, УЗО ставил только на ввод щитка и отдельно на эл.котёл второго этажа. Но так как у меня котла там нет, он просто стоит и место занимает в щитке. А вообще точно уже и не помню, подзабыл.

IMG-20160506-WA00211 - Размер 114,62К, Загружен: 0

Хочу знать как правильно сделать у дочери.


Или в подьезде поставить вводной автомат, а всё остальное уже в квартире собрать?

Прикрепленные изображения

  • IMG-20160506-WA00111 - Размер 144,14К, Загружен: 0
  • IMG-20160506-WA00171 - Размер 157,47К, Загружен: 0

  • 0

#5   baton88

baton88
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 20-Декабрь 15
  • 322 сообщений
  • 14 спасибо
  • Екатеринбург
  • 31

Отправлено 06 Май 2016 - 19:56

Что-то типа этого.

Прикрепленный файл  СХЕМА   103,48К   Количество загрузок: 89


  • 0

#6   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 07 Май 2016 - 23:31

Прочитай пока эти недавние темы:

https://homemasters....troike-dvushka/

https://homemasters....odki-na-kukhne/

, там кое-какие нужные  тебе вопросы рассматривались.

 

Розетки от пола гдето на 30 см хочу сделать. Наверное есть норматив какой-то по ПУЭ?

Нормативы есть на детские сады (180см), а дома - как тебе самому удобно с ними оперировать. Естественно, если сделаешь 30 см для периодического включения напр, пылесоса, замаешься нагибаться или на карачки вставать. Но вот возле кровати для подключения бра в самый раз - удобно и в глаза не бросаются. Выключатели обычно ставят на 90-110 см, но тут главное удобство под руку, а поскольку рост у людей разный касание выключателя лучше выбирать на практике по месту. Постоянно подключенные розетки лучше убирать с виду, но чтоб удобно было, если что, достать. На фартуке высота тоже другая, поскольку расстояние до розеток 60см и играет высота от столешницы. Для себя стандартные высоты: 30,60,110, ~200, и минус 15-20 см от потолка.

По схеме:

- двухполюсный вводной ставится до счётчика;

- розетки на кухню лучше делить на 2 группы по 16А;

- "титан" - это водонагреватель? 4 квадрата избыточно на 16А, на водогрей ставится двухполюсный автомат;

- заземления у вас скорее всего нет - зануление, потому возможны варианты как его подключать;

- если лоджия открытая - туда однозначно УЗО, ну и если в ванной есть розетки, туда тоже.


  • 0

#7   baton88

baton88
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 20-Декабрь 15
  • 322 сообщений
  • 14 спасибо
  • Екатеринбург
  • 31

Отправлено 08 Май 2016 - 08:15

bagayama,

поправил. Нарисовал план квартиры с возможным расположением оборудования. Красным обозначил щитки в подьезде и в квартире, там где планирую поставить. Нужно определиться где штробить РК и как расключать от них розетки? Шлейфом разрешается соединять? Со светом проще. Что значит избыточно? Что 2,5 кв.мм достаточно? Но там вроде по инструкции к водогрею положено не меньше 4 кв.мм, а по току, я понимаю, что 4 кв.мм слишком.

Прикрепленный файл  СХЕМА   118,64К   Количество загрузок: 67

Прикрепленный файл  План квартиры   76,57К   Количество загрузок: 69


А эти темы я уже проштудирывал, от них и отталкивался.


  • 0

#8   baton88

baton88
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 20-Декабрь 15
  • 322 сообщений
  • 14 спасибо
  • Екатеринбург
  • 31

Отправлено 08 Май 2016 - 16:54

И ещё, совсем забыл. Заземлеения в доме не предусмотрено, но на будущее, на розетки, всё равно хочу бросить 3-х жильный кабель. В соседнем доме уже сделали заземление, скорей всего и тут будут делать? Но, что делать с концами временно не задействованных жил?


  • 0

#9   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 686 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 269

Отправлено 08 Май 2016 - 16:57

всё равно хочу бросить 3-х жильный кабель
Правильно хочешь.

соседнем доме уже сделали заземление
Вот и у нас в этом году сделали. А электрику с 3х жильным кабелем. я делал лет 7 назад. Дождался!)))

Но, что делать с концами временно не задействованных жил?
Пусть болтаются, потом подсоединишь 
  • 0

#10   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 08 Май 2016 - 17:30

Шлейфом разрешается соединять?

Не запрещается, но есть свои минусы в нём - не надёжно и хуже подвергается ремонту и "ап-грейду". Но есть и некоторые плюсы.

 

Что значит избыточно? Что 2,5 кв.мм достаточно?

Да, на 16А = 3,5 кВт.

 

там вроде по инструкции к водогрею положено не меньше 4 кв.мм

"Вроде" не разговор. Дай родную цитату, а лучше фото или электронный вариант. Какова мощность водогрея?


  • 0

#11   baton88

baton88
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 20-Декабрь 15
  • 322 сообщений
  • 14 спасибо
  • Екатеринбург
  • 31

Отправлено 08 Май 2016 - 20:33

Какова мощность водогрея?

вот что есть.

  post-103315-0-92415800-1462728621 - Размер 49,17К, Загружен: 0


  • 0

#12   baton88

baton88
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 20-Декабрь 15
  • 322 сообщений
  • 14 спасибо
  • Екатеринбург
  • 31

Отправлено 08 Май 2016 - 21:04

и минус 15-20 см от потолка.

это уровень прокладки кабеля? 


Но есть и некоторые плюсы.
плюсы заключаются в экономии? 
  • 0

#13   baton88

baton88
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 20-Декабрь 15
  • 322 сообщений
  • 14 спасибо
  • Екатеринбург
  • 31

Отправлено 10 Май 2016 - 09:51

bagayama, инструкцию на водогрей не нашёл, но по току действительно 2,5 мм2 достаточно. Остальное всё нормально? Розетки на кухне разделены на разные группы, но при этом обьеденил с другими помещениями. Так можно?


  • 0

#14   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 10 Май 2016 - 10:40

Розетки на кухне разделены на разные группы, но при этом обьеденил с другими помещениями. Так можно?

Можно. Надо учитывать максимальную нагрузку на автомат. Если розетки в других комнатах мало загружены, сделай так.

Остальное всё нормально?

В первом приближении нормально. Когда будешь искать щиток, покупать автоматы, могут возникнуть вопросы и корректировки.
Про полноту защиты УЗО помещений ты моё мнение должен был прочитать в указанных темах.
Слаботочный щиток учёл?
  • 0

Поблагодарили 1 :

#15   baton88

baton88
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 20-Декабрь 15
  • 322 сообщений
  • 14 спасибо
  • Екатеринбург
  • 31

Отправлено 10 Май 2016 - 12:47

Слаботочный щиток учёл?
не понял? 
  • 0

#16   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 10 Май 2016 - 13:28

Сейчас некоторые люди по причине наличия в доме/квартире большого количества слаботочный проводов (тлф, ТВ (спутник и простое),
компьютерная сеть(проводная и беспровдоная), домофона и некоторой сетевой техники, для удобства их коммутирования и размещения ставят слаботочный щиток.
  • 0

#17   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 12 Май 2016 - 06:45

baton88, ты прочитал про дежурную группу? Потребность в ней имеется?
  • 0

#18   baton88

baton88
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 20-Декабрь 15
  • 322 сообщений
  • 14 спасибо
  • Екатеринбург
  • 31

Отправлено 12 Май 2016 - 07:25

bagayama,конечно. я больше всего и думаю над ней. впринципе хорошая штука и к тому же место есть для одного автомата в 12-ти модульном щитке. на эту группу и холодильник и клапан посадить. а что, на него тоже придётся ставить УЗО? и вопрос, откуда лучше её запитать?  как схему можно показать в развёрнутом виде или тебе и так удобно? завтра должны дать решение по деньгам, нужно будет определяться с комплектующими. Щиток для слаботочки не нужен. деревня, ничего такого нет.  

Прикрепленный файл  СХЕМА   154,87К   Количество загрузок: 56


  • 0

#19   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 12 Май 2016 - 08:58

на него тоже придётся ставить УЗО?
Желательно, как и на всё прочее.

откуда лучше её запитать?
  Зависит от удобства работы с ней: уходишь из дома, всё отключаешь (кроме дежурной группы) - откуда?, при этом желательно визуально (индикатор) убедиться что выключено что надо, а что не надо :) - работает.
  • 0

#20   baton88

baton88
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 20-Декабрь 15
  • 322 сообщений
  • 14 спасибо
  • Екатеринбург
  • 31

Отправлено 16 Май 2016 - 16:41

Перекрытие потолка - ж/б плиты. Кроме этого, в прихожке потолок хочу сделать ГВЛ на каркасе, короче подвесной. Это я к тому, что основную часть проводки, чтобы меньше штробить, хочу кинуть за потолком, а по залу и спальной, внутри плит. К РК, выключателям и розеткам, сделаю только спуски. Так мне показалось практично. В плитах проводку не прокладывал, как это делается - представляю, но смутно. Может кто подскажет, с какими трудностями могу столкнуться? Может вообще зря такое затеял?


  • 0

#21   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 673 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 16 Май 2016 - 16:59

с какими трудностями могу столкнуться?
Трудности две. 1. Полость в плите не всегда идет в нужном направлении или проходит не в нужном месте. Поэтому нужно определиться с этим до того :) 2. Полость забита. В этом случае в таких местах пробиваются отверстия, через которые выгребается мусор.
  • 0

#22   baton88

baton88
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 20-Декабрь 15
  • 322 сообщений
  • 14 спасибо
  • Екатеринбург
  • 31

Отправлено 16 Май 2016 - 17:13

Полость забита.
Плиты шестиметровые. Одно отверстие хочу делать практически посредине, тут проблем вроде как и не должно быть, а вот второе у стены, на которой лежит край плиты. Тоесть в этом месте может быть мусор? Этот мусор с завода или в процессе стройки образуется? Какого он характера, надеюсь не застывший бетон?

И что значит не в нужном направлении? Плита же лежит перпендикулярно стене.


  • 0

#23   Evgenik

Evgenik
  • Online
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 049 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 16 Май 2016 - 17:22

надеюсь не застывший бетон?
И такое может быть, а могут быть и девственно чистыми, лотерея в общем. 
  • 0

#24   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 673 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 16 Май 2016 - 19:55

Мусор он всегда мусор :) Может появиться "в процессе стройки", а может и с завода какой-то кусок бетона остаться. Тут как повезет. Бывало на 3 м до 5 отверстий били.

Перпендикулярно, однозначно, только к какой стене? Их ведь четыре ;) Выведете по стене кабель к панели, а "трубы" параллельно этой стенке :))) Хотите отверстие "практически посредине", а там как раз у панели ребро :)))


  • 0

#25   baton88

baton88
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 20-Декабрь 15
  • 322 сообщений
  • 14 спасибо
  • Екатеринбург
  • 31

Отправлено 16 Май 2016 - 20:06

а там как раз у панели ребро ))
Я так думаю простукать можно?

а "трубы" параллельно этой стенке ))
Я знаю как плиты лежат. 

В общем понятно с мусором, на месте придётся определяться. 


Просто как сначала планирывал, штробится в полу, не получится. Уж больно стяжка крута, вспомнил, что пол там ровняли бетоном со щебнем.


Там перепад был на три метра 4 см.


  • 0

#26   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 944 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 17 Май 2016 - 11:45

Я так думаю простукать можно?

Не простукаешь. Промерить примерно можно, от руста, а дальше долбить на пробу "+/- канал".

Сама идея массовой прокладки через пустотные каналы в плитах не айс. Обычно это до светильника на потолке конец бросить надо. На крайняк с одной стены на противоположную чтоб перпендикулярные стены не трогать (напр на них окно и шкаф с крепежём во всю стену).

Т.е. как частный случай можно применить, но это не универсально, а если не универсально чего на нём зацикливаться? :)

Тем более что с чистотой каналов как уж повезёт, а прикинь много кабелей прокладывать надо - изоляцию всю издерёшь пихая невпихуемое.


  • 0

#27   baton88

baton88
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 20-Декабрь 15
  • 322 сообщений
  • 14 спасибо
  • Екатеринбург
  • 31

Отправлено 20 Май 2016 - 15:21

На крайняк с одной стены на противоположную чтоб перпендикулярные стены не трогать

я, только это и хочу сделать, да на лампочку. 

Может что-то сделать иначе?

20160520_1705031 - Размер 215,87К, Загружен: 0


  • 0

#28   baton88

baton88
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 20-Декабрь 15
  • 322 сообщений
  • 14 спасибо
  • Екатеринбург
  • 31

Отправлено 25 Май 2016 - 07:48

Можно ли провод ПУСП 3х1,5 замуровать под штукатурку и в полости плиты перекрытия?
  • 0

#29   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 673 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 134

Отправлено 25 Май 2016 - 08:19

ПУСП
А что это такое? Может ПУНП? Тогда легко.
  • 0

#30   baton88

baton88
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 20-Декабрь 15
  • 322 сообщений
  • 14 спасибо
  • Екатеринбург
  • 31

Отправлено 25 Май 2016 - 08:47

20160525_1031201 - Размер 293,86К, Загружен: 0

В ванной?


В гофре под вторым потолком?


  • 0




Темы с аналогичным тегами: узо, автомат, розетки, освещение, электромагнитный клапан, щиток