Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
Фотография
- - - - -

Хочу поменять автоматы в щитке

щиток автомат диффавтомат узо

Лучший Ответ bagayama, 08 Июнь 2016 - 01:33

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ
типа ВД163 (УЗО)

 

Перейти к сообщению


Сообщений в теме: 5

#1   MotorKos

MotorKos
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 06-Июнь 16
  • 3 сообщений
  • Спб
  • 0

Отправлено 06 Июнь 2016 - 22:06

Решил поменять автоматы от застройщика иек на абб и возник вопрос.На этаже в щитке стоит автомат з-х полюсной на 25А (трёх фазная,кабель 5*6 мм2) ,а в щитке в квартире стоит диф автомат на 40А 300мА. Так и должно быть ?? :idiot: И ещё в щитке стоят диф автоматы на стиралку 25А 30мА через автомат 16А, так же сделано на розетки кухни и посудомойку. Одолевают сомнения ? :noddle: хелп

Прикрепленные изображения

  • IMG_20160317_180506 - Размер 234,04К, Загружен: 0

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 787 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 06 Июнь 2016 - 23:47

Мне лично на фото нифига не разглядеть, но, сдаётся мне, это не дифы, а узо. Если так, то всё правильно.


  • 0

#3   MotorKos

MotorKos
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 06-Июнь 16
  • 3 сообщений
  • Спб
  • 0

Отправлено 07 Июнь 2016 - 21:53

Не, это точно диф автоматы ,с боку на них написано, даже если это узо ,то почему они на 25А ,а автомат на 16А.
На лестнице 25А ,трёх полюсной автомат ,а в квартире 40А ВД1-63 4Р четырёх полюсной ?
Глянте по схеме

Прикрепленные изображения

  • IMG_20160607_220326 - Размер 292,87К, Загружен: 0

  • 0

#4   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 08 Июнь 2016 - 01:16

чудак ты человек, говорят тебе - это узо, и на схеме указаны узо

а правило узо - его ток (в амперах) должен быть больше или равен току автомата стоящего до или после этого узо


  • 0

#5   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 937 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 08 Июнь 2016 - 01:33   Лучший Ответ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ
типа ВД163 (УЗО)

 

Прикрепленные файлы


  • 1

#6   MotorKos

MotorKos
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 06-Июнь 16
  • 3 сообщений
  • Спб
  • 0

Отправлено 08 Июнь 2016 - 07:50

Спасибо ))) что объяснили чудаку )))
  • 0





Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных