Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Подключение вентилятора к двум фазам от разных автоматов

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Добрый день. Помогите, пожалуйста, чайнику советом. В совмещенном санузле установлен вентилятор Soler&Palau Silent-100 CHZ Design. По инструкции для функционирования в автоматическом режиме (по гигростату) с возможностью ручного включения он должен подключаться трехжильным кабелем (схема сверху). В наличии поблизости только двухжильный кабель от автомата освещения (идущий через отдельный выключатель) и двужильный кабель от автомата из группы УЗО (от стиральной машины).

Сейчас вентилятор подключен как на рисунке 1 снизу слева (L разрывная от освещения, N от освещения, Ls постоянная от УЗО) и автоматика не работает (только ручное включение). Пытался подключить по-другому, как на рисунке 2 снизу справа: L постоянная от УЗО, N от освещения, Ls разрывная от освещения - тут же выбивает УЗО. Сам аппарат рабочий, проверен в сервисном центре, при правильном подключении работает как положено.

Можно ли решить проблему и как-либо имитировать подключение по инструкции исходя из имеющейся проводки без долбежки стен? Спасибо.

post-104994-0-78793900-1465832434_thumb.png

post-104994-0-49105200-1465832459_thumb.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По инструкции для функционирования в автоматическом режиме (по гигростату) с возможностью ручного включения он должен подключаться трехжильным кабелем (схема сверху).
Шота я не понял в чем вопрос. По схеме ему для возможности ручного включения нужен выключатель. Причем здесь двужильные кабели от автомата или освещения? 

Не забываем установить аватар, заполнить профиль, и создать свой блог

https://homemasters.ru/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Когда ток постоянно притекает только на L он работает в автоматическом режиме, когда притекает на L и Ls он включается принудительно. Так как выключатель и проводка под него являются скрытой, то подать ток на две клеммы я могу только с разных автоматов, один из которых (тот самый от которого можно запитаться постоянно) работает через УЗО. Насколько я понимаю, УЗО срабатывает когда появляется дисбаланс между фазой и нулем, подключенных через него, что мы, по всей видимости, и имеем в случае, изображенном на правом нижнем рисунке. Вопрос - можно ли скоммутировать все это неким способом, отличным от инструкции, но дающим эквивалентный эффект. Извините что криво излагаю, от электрики далек :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Хорошо, а N взять от стиральный машины можете (схема 2)? Т.е. тот N, что через УЗО идет

Не забываем установить аватар, заполнить профиль, и создать свой блог

https://homemasters.ru/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я, для начала, хочу уточнить главное: в квартире однофазное питание? Оба упомянутых выше автомата питаются от одной фазы?

Если да, то можно в щитке перекомутировать разводку и пустить автомат освещения через это же узо. Нейтраль освещения, соответственно, точно так же - через это узо. Тогда всё должно будет работать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А мне кажется что просто одну фазу нужно пустить по двум путям. Я так схему понял. Это как с проходным выключателем.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Lungu Leonid, а если стартовое сообщение внимательнее прочесть ;) есть две пары проводов, всё замуровано, как по схеме - не получается) 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В наличии поблизости только двухжильный кабель от автомата освещения

Этому кабелю разветвление фазы сделать можно?  

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Хорошо, а N взять от стиральный машины можете (схема 2)? Т.е. тот N, что через УЗО идет

Если фазу смогли от ее розетки взять, то наверное и ноль можно? :) Не может же она без нуля быть? 

Это, признаться, первая мысль была которая мне в голову пришла, но т.к. не электрик и отвертку с пробником первый раз в жизни два дня назад в руки взял, то самоделятельностью заниматься не рискнул :) Но в таком случае, по логике, на ноль УЗО будет притекать больше чем уходит из фазы УЗО и его опять вырубит или я чушь несу? :) Эксперимент, конечно, покажет, но прежде чем экспериментировать хотелось бы понимать насколько это безопасно.

Сам вентилятор питается 12V (судя по документации), т.е. внутри него еще трансформатор сидит (если это имеет значение).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я, для начала, хочу уточнить главное: в квартире однофазное питание? Оба упомянутых выше автомата питаются от одной фазы?

По идее да, дом - обычная панелька. В личном кабинете мосэнерго счетчик значится как однофазный. А эмпирически как проверить?

Если да, то можно в щитке перекомутировать разводку и пустить автомат освещения через это же узо. Нейтраль освещения, соответственно, точно так же - через это узо. Тогда всё должно будет работать

Вот спасибо! Об этом я как-то не подумал :) Будет чем озадачить электрика. А минусы какие-то подводные при питании освещения через УЗО есть? 

Если это имеет значение, на том же УЗО помимо стиралки еще два теплых пола и две группы розеток - всего 5 автоматов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А минусы какие-то подводные при питании освещения через УЗО есть? 
Есть. Если сработает узо, ну скажем, по причине розеток, то и свет погаснет.

6 групп на одном узо, конечно, на мой взгляд, многовато, но другого варианта, без протягивания нового кабеля, я не вижу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.