Добрый день всем! так какой, все таки, кабель покупать для прокладки в стене (в штробе) для квартиры - ВВГ или ВВГнг? Есть ли смысл брать ВВГнг, если кабель будет замурован в стене?


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 706 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 16 Август 2016 - 23:18

Возьмите гостовский кабель
И нг кабель всеравно где то из штроб будет выходить


  • 0

Поблагодарили 1 :

#3   sergeytnp707

sergeytnp707
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 16-Август 16
  • 6 сообщений
  • Краснодар
  • 0

Отправлено 17 Август 2016 - 20:50

То есть, там где в стенах - беру ВВГнг, а там где за гипсокартоном или под натяжным потолком - беру ВВГнг-LS. Так? 

То что по ГОСТу - это само собой, по другому никак.


  • 0

#4   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 668 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 17 Август 2016 - 21:18

где в стенах - беру ВВГнг, а там где за гипсокартоном или под натяжным потолком - беру ВВГнг-LS. Так? 
Ну если так важна экономия, то можно и так 
  • 0

Поблагодарили 1 :

#5   sergeytnp707

sergeytnp707
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 16-Август 16
  • 6 сообщений
  • Краснодар
  • 0

Отправлено 17 Август 2016 - 21:54

Ну если так важна экономия, то можно и так 

Экономия не важна! Важно качество! Как посоветуете по другому?


  • 0

#6   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 668 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 17 Август 2016 - 22:09

Как посоветуете по другому
Да тут дело не в советах. В замурованом в штробе от ls, да и от нг, толку никакого, воздуха там нет, гореть нечему. Но как замечено выше 

нг кабель всеравно где то из штроб будет выходить

т.е. как миниму распредкоробки, розетки, выключатели, щиток в конце концов.
Что касается LS, ну не будете же Вы с точностью до метра подчитывать какое количество нужно нг, а какое ls?
  • 0

Поблагодарили 1 :

#7   sergeytnp707

sergeytnp707
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 16-Август 16
  • 6 сообщений
  • Краснодар
  • 0

Отправлено 17 Август 2016 - 22:16

У меня под потолком (за ГКЛ и натяжным) будет только кабель для светильников - максимум 20 метров. А для розеток (тот который в стенах будет) метров 100 брать буду. И в любом случае это разные кабели будут, в стенах 3х2,5, а под потолком 2х1,5.


  • 0

#8   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 668 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 17 Август 2016 - 22:42

И в любом случае это разные кабели будут,
Ну берите тогда разные LS и НГ. это не существенно 
  • 0

Поблагодарили 1 :

#9   Lee

Lee
  • Offline
  • Прорабы
  • PipPipPipPip
  • 06-Апрель 07
  • 2 084 сообщений
  • 529 спасибо
  • Юг Руси
  • 143

Отправлено 17 Август 2016 - 22:45

Вы про эти двенадцать сантиметров кабеля (без верхней изоляции) в розеточном стакане серьёзно? Да там сам стакан, плюс розетка, плюс что там воткнуто равно пластика горючего в разы больше. Разгорится так, что разницы нет, апсалютна, будет ли хвост поддерживать горение и сколько выделит при этом дыма.

Не понимаю, откуда такое непреодолимое желание доводить до абсурда.

Ладно в этих всяких тоннелях и пазухах ни нг, ни ls лишним не будет, хотя и не спасёт, но так для личного успокоения. Вместо новогопассита сгодится.

Но в штукатурный слой нафига. Где советская алюминька дешманская по полвека ходит.


  • 0

Поблагодарили 1 :

#10   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 706 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 17 Август 2016 - 23:14

До люстры не 15сантиметров
  • 0

Поблагодарили 1 :

#11   Lee

Lee
  • Offline
  • Прорабы
  • PipPipPipPip
  • 06-Апрель 07
  • 2 084 сообщений
  • 529 спасибо
  • Юг Руси
  • 143

Отправлено 17 Август 2016 - 23:34

под натяжным потолком - беру ВВГнг-LS

Вот этот до люстры.

 

 

т.е. как миниму распредкоробки, розетки, выключатели, щиток в конце концов

а вот этот замурованный. Притом вся эта байда закрытая, приток окислителя серьёзно затруднен. Пока это всё разожжешь, остальное в среднестатистической комнате угробит разов восемь подряд.


  • 0

Поблагодарили 1 :

#12   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 18 Август 2016 - 01:11

Возьмите гостовский кабель

не ГОСТовский кабель найти - уже большая проблема, все крупные ритейлеры с мая его не продают

sergeytnp707, бери всюду ВВГ нг ls