Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
- - - - -

Из чего сделать разноуровневую стяжку и не испортить ремонт

полы стяжка

Сообщений в теме: 13

#1   ctrl

ctrl
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 22-Август 16
  • 14 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 22 Август 2016 - 18:54

Добрый день! Вопрос в следующем:

1-комнатная квартира. К сожалению, потолок уже побелен, стены отшпатлеваны под обои.

Выяснилось, что необходимо серьезно ровнять полы, т.к. перепады достигают 1 см.

В комнате будет паркетная доска 15 мм + 3 мм подложка.

В прихожей и на кухне - керамогранит толщиной 10 мм.

Уровень пола такой, что в прихожей - наивысшая точка, а дальше - вглубь комнаты и кухни (к окнам) идет спуск с перепадом в ~1 см (плюс сами полы местами идут ямами).

Подскажите, пожалуйста, чем лучше вывести пол в уровень под паркетную доску и в уровень керамогранит?

Получается, что уровень стяжки в коридоре и на кухне должен быть выше комнаты на 3 мм (15 мм доска + 3 мм подложка и 10 мм керамогранит и 5 мм плиточный клей).

Хотелось бы не сильно мокрые работы, чтобы ненароком не затопить соседей и не испортить свой ремонт (переживаю за побелку потолков, в частности).

Вижу пока наливной пол (по маякам?) в комнате и не могу придумать, как лучше поступить с прихожей и кухней.

Заранее благодарен за ответы!


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Dreamweaver

Dreamweaver
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 16-Ноябрь 08
  • 515 сообщений
  • 81 спасибо
  • Донецк
  • 42

Отправлено 22 Август 2016 - 19:57

Как вы хотите, что бы ваши полы, в комнате и в прихожей/кухне были, в одном же уровне или устроит перепад в виде небольшой ступеньки/бортика? Не совсем понятен этот нюанс из вашего описания.

Если устроит перепад, то ставьте маяки 6мм и заливайте ЦПС, что бы соседей не затопить не нужно его делать сильно жидким и все)

Если нужен один уровень то без демонтажа старой стяжки не обойтись, ведь тогда вам нужна стяжка ниже керамогранита на 18мм. Если есть лазерный уровень то пробейте комнату, возможно сбивать нужно будет местами. За потолок не бойтесь, ничего с ним не случится, главное когда раствор замешивать будете не поднимать миксер над головой после замеса и не включать :) А то, что на стены капли раствора попадут, так они через день сухой тряпочкой очень легко вытираются.


  • 0

#3   ctrl

ctrl
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 22-Август 16
  • 14 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 22 Август 2016 - 20:30

Чистовые полы должны быть вровень (паркет с керамогранитом в один уровень).

Не понял, зачем сбивать? Что мешает сделать ЦПС в комнате чуть ниже? Т.е. поставить маяки ниже на 6 мм.

От испарений при заливке ЦПС не будет конденсата на потолке?

И не совсем понятно. Вот вы говорите "ЦПС". Но слой получается от 6 мм. А рекомендуют от 30 мм. Иначе он потрескается. Как быть с этим?

Поднимать уровень пола на 3 см очень не хочется.


  • 0

#4   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 676 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 22 Август 2016 - 22:37

чем лучше вывести пол в уровень под паркетную доску и в уровень керамогранит?
Любой строительной смесью, допускющей необходимую Вам толщину. Например, навскидку, ветонит 500 допускает от 5 мм до 5 см. 

Хотелось бы не сильно мокрые работы
Без мокрых работ не получится 

Вижу пока наливной пол (по маякам?)
Только не наливной пол, сложно с ними работать без опыта 
  • 0

Поблагодарили 1 :

#5   Александр Андреевич

Александр Андреевич
  • Offline
  • Прорабы
  • прораб
  • PipPipPipPip
  • 08-Февраль 13
  • 1 746 сообщений
  • 524 спасибо
  • Саратов
  • 215

Отправлено 22 Август 2016 - 23:57

И не совсем понятно. Вот вы говорите "ЦПС". Но слой получается от 6 мм. А рекомендуют от 30 мм. Иначе он потрескается. Как быть с этим? Поднимать уровень пола на 3 см очень не хочется.
Воспользуйтесь подходящей смесью. 
  • 0

#6   ctrl

ctrl
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 22-Август 16
  • 14 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 23 Август 2016 - 00:10

Воспользуйтесь подходящей смесью.

Vetonit 5000, Vetonit 5700 или что-то другое? Что лучше, не подскажете?


  • 0

#7   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 676 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 23 Август 2016 - 00:25

Vetonit 5700
5700 не пробывал, 5000 хорош, но не дешев. 
  • 0

Поблагодарили 1 :

#8   ctrl

ctrl
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 22-Август 16
  • 14 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 23 Август 2016 - 00:45

5000 хорош, но не дешев

На него можно стелить паркетную доску с подложкой в 3 мм? Заявлена фракция до 1,2 мм. Или нужно потом будет еще чем-то ровнять? Vetonit 3000/4100, например?


  • 0

#9   ctrl

ctrl
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 22-Август 16
  • 14 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 23 Август 2016 - 01:10

Или лучше использовать Glims S-Level?


  • 0

#10   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 676 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 23 Август 2016 - 01:37

На него можно стелить паркетную доску с подложкой в 3 мм
Можно

Glims S-Level
Это наливайка, вы не сможете ее нормально сделать без опыта 
  • 0

Поблагодарили 1 :

#11   ctrl

ctrl
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 22-Август 16
  • 14 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 23 Август 2016 - 13:39

Unis Горизонт намного хуже Vetonit'а 5000? Который Горизонт Универсальный Быстротвердеющий с допустимым слоем 2-100 мм (2 в 1: стяжка + наливной пол).


  • 0

#12   ctrl

ctrl
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 22-Август 16
  • 14 сообщений
  • Москва
  • 0

Отправлено 23 Август 2016 - 14:39

Я понимаю, что это тоже наливайка. Но делать, возможно, буду не сам. Поэтому и спрашиваю, что лучше использовать.


  • 0

#13   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 676 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 23 Август 2016 - 14:53

Но делать, возможно, буду не сам. Поэтому и спрашиваю, что лучше использовать
Тогда этот вопрос Вы задайте тому, кто будет делать. Потому как каждый мастер работает с привычными смесями. А  что касается Unis Горизонт - он очень быстро твердеет. Т.е. одному и без опыта им лучше не пытаться, не успеете замешивать и разравнивать
  • 0

Поблагодарили 1 :

#14   Dreamweaver

Dreamweaver
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 16-Ноябрь 08
  • 515 сообщений
  • 81 спасибо
  • Донецк
  • 42

Отправлено 24 Август 2016 - 10:14

Не понял, зачем сбивать?

сбивать, если у вас старый пол выше, чем вам нужен уровень стяжки. У вас паркет и подложка в сумме 18мм, значит ваша стяжка должна подходить к керамограниту на 18мм ниже керамогранита, т.е. маяки нужно ставить ниже керамогранита на 18мм. Если у вас пол уходит вниз и нет неудобных бугров, которые будут нарушать уровень, то тогда вам сбивать ничего не придется. Про маяки на 6мм это я написал, потому что меньше их просто не бывает(высота самого маяка). Да и обычный ЦПС 6 мм хорошо держит. У меня дома в спальне были местами такие участки что толщина стяжки колебалась 4-6мм, я по ней еще пол-года ходил, ничего не потрескалось. ЦПС даже 30мм в процессе высыхания может потрескаться. При высыхании происходит небольшая усадка стяжки.

 

 

От испарений при заливке ЦПС не будет конденсата на потолке?

не будет, не переживайте.