Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
Фотография
- - - - -

Прошу помощи по схеме водонсабжения и сопутствующим вещам


Сообщений в теме: 3

#1   Got_2b

Got_2b
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 22-Сентябрь 16
  • 2 сообщений
  • Химки
  • 0

Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 23:26

Добрый день. Помогите разобраться, пересмотрел с полсотни видео, так и не пришел к единому решению касательно устройства водоснабжения.

 

1. Основное, поправьте, пожалуйста, если где-то в принципиальной схеме явные ошибки:

отсчет от входного крана в квартиру:

кран -> фильтр 600мкм -> счетчик -> обратный клапан -> фильтр мех. очистки 100 мкм -> кран -> коллектор

Вопросы по этому этапу:

- фильтр 600мкм и т.н. "грязевик" - это одно и то же?

- фильтр мех. очистки: присматриваюсь к самопромывающемуся honeywell, достаточно ли для защиты сантехники 100мкм? и верно я понял, что промывается фильтр обратным током другой воды? Т.е. фильтр на холодной воде промывается горячей? И наоборот? И, следовательно, должна быть перемычка, с соответствующими кранами?

- в торце коллектора требуются ли гасители гидроударов? Или это излишество?

- надежных альтернатив меди нет? Все это добро соединить каким-то еще способом можно?

- в догонку - очень добротные отзывы о конусных соединениях без уплотнителей. Можно ли выстроить все на них и насколько это критично?

 

2. Общие вопросы:

- электрический полотенцесушитель или все же водяной? В более-менее новых видео практически все мастера рекомендуют переходить на электрический. Разъясните, пожалуйста, в деталях.

- от коллекторов вести пластиком до потребителей? Причем, менять диаметр на 1/2 дюйма, дабы избежать проблемы с падением давления?

- необходимо ли ставить, кроме озвученных выше фильтров на 600 и 100 мкм, магистральный фильтр с большим ресурсом? Условно, аквафор-викинг? Если да, то как рассчитать необходимую скорость фильтрации? 15 или 25 л/мин?

 

Заранее огромное спасибо за прояснение и пояснение по теме. И прошу прощения за сотый раз поднятый вопрос.


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 668 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 23:47

если где-то в принципиальной схеме явные ошибки: отсчет от входного крана в квартиру: кран -> фильтр 600мкм -> счетчик -> обратный клапан -> фильтр мех. очистки 100 мкм -> кран -> коллектор

Вот схема подключения счетчика  https://homemasters....posle/?p=221105

Второй кран после фильтра зачем?

фильтр 600мкм и т.н. "грязевик" - это одно и то же?

Не знаю сколько там мкм, но вот такой 

достаточно ли для защиты сантехники 100мкм

Ну это смотря какая вода)))))

и верно я понял, что промывается фильтр обратным током другой воды? Т.е. фильтр на холодной воде промывается горячей?
Нет, делается байпас (обход).


 


  • 2

#3   Got_2b

Got_2b
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 22-Сентябрь 16
  • 2 сообщений
  • Химки
  • 0

Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 00:14

Спасибо. Доходчиво с промывкой, все понял.

Несколько новых образовавшихся вопросов по Вашему ответу:

- вода, как вода, хочется разумно сделать все, сохранив технику, и не впадая в крайности с фильтрами до 10мкм. 

- манометры в системе нужны? Или достаточно завести какой-то адекватный график промывки?


  • 0

#4   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 668 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 00:25

вода, как вода, хочется разумно сделать все, сохранив технику, и не впадая в крайности с фильтрами до 10мкм.
Ну есть место и деньги, ставьтье еще магистральный фильтр

манометры в системе нужны?
Не помешают 
  • 0