Jump to content
Forums about repair and construction
brex

Опыт использования теплого пола Caleo

Recommended Posts

Осенью 2016 года решил утеплить холодный тамбур в доме, чтобы кошки могли там жить хотя бы до -25 С.
Выбор пал на теплый пол caleo, уж очень красиво они его рекламировали в магазине ЛеруаМерлен, при чем по характеристикам мне вполне подходил.
Первый год прошел хорошо, пол выполнял свои функции.
В январе 2017 года произошло возгорание, благо заметили на этапе задымления. Дом цел, все целы...
Решил понять в чем причина (была мысль, что не достаточно хорошо заизолировал соединения).
Вскрыл ламинат, проблем в монтаже не было.
Результаты вскрытия на фото.
Написал на сайт производителя - интересная получилась переписка:
caleo: Судя по фотографиям, можно сделать вывод, что пленка нагрелась до температуры выше 80°С, что привело к расплавлению теплоотражающего материала. Поскольку, термопленка не саморегулируемая (Grid 150/220), то этот результат можно достичь только двумя путями. Первое – нагреть всю пленку до указанной температуры, т. е. не установить датчик пола под пленку, не применять терморегулятор или выставить на терморегуляторе температуру 80°С. Второе – «запереть термопленку», т. е. создать препятствие для нормального теплоотвода.
Я: температурный датчик у меня был размещен, как написано мной ранее.
что подразумевается под созданием нормального теплоотвода? у мня вся пленка лежала в одинаковых условиях, при этом рядом лежащий ряд был в абсолютном порядке.
caleo: Что-то лежало/стояло на полу во время работы термопленки, по другому пленку не «запереть».
Данные пленки предназначены только для открытых площадей, где нет низкостоящих предметов.

Так что будьте крайне осторожны, если используете данные полы не вздумайте ставить на него домики для кошек !!!  :D 

post-107819-0-64648300-1484709624_thumb.jpg

post-107819-0-01101400-1484709632_thumb.jpg

post-107819-0-57123200-1484709638_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Данные пленки предназначены только для открытых площадей, где нет низкостоящих предметов

Вообще то это касается всех теплых полов!!!!!!!!  Хоть пленочных, хоть кабельных, хоть калео, хоть Деви


Не забываем установить аватар, заполнить профиль, и создать свой блог

https://homemasters.ru/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уважаемый brex, мы сожалеем о том, что владение и использование пленочного теплого пола Caleo Grid привело к сложившейся ситуации.
По существу проблемы , перед тем как эксплуатировать технический товар необходимо внимательно ознакомится с инструкцией по эксплуатации, в Руководстве по монтажу и эксплуатации указано, что зазор между предметом и полом должен быть не менее 3 см., также указано, что пленочный теплый пол Caleo Grid может быть уложен только на свободную от низкостоящих предметов площадь, в пункте «Запрещается во время эксплуатации!…Закрывать теплый пол предметами (мебель без ножек, одеяла и т.д.), препятствующими эффективному теплоотведению в воздух.» Прошу обратить Ваше внимание на то, что при правильной эксплуатации такого случая произойти не могло в принципе.
Любой пленочный теплый пол любого производителя в условиях "запирания" (кроме пленочного пола с полной саморегуляцией) начнет плавится, т.к. не будет нормального теплоотвода, соответственно в месте "запирания" температура пленочного теплого пола достигнет критических показателей, что приведет к деформации и расплавлению «пленки».
Также обращаю Ваше внимание на то, что весь товар компании Caleo сертифицирован и проходит контроль качества.
С сертификатами на продукцию компании Caleo можно ознакомится на любой точке розничных продаж, получить подробную консультацию по интересующему продукту, либо воспользоваться Горячей линией производителя по телефону 8-800-555-28-62.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Caleo Grid
Хочется уточнить, это "ИК пол"?

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня другой вопрос, почему инфраклассные лучи запросто не прошли покрытие пола и пленка стала нагревать сама себя, а не кошкин дом?

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 18.01.2017 в 20:11, Ilun сказал:

У меня другой вопрос, почему инфраклассные лучи запросто не прошли покрытие пола и пленка стала нагревать сама себя, а не кошкин дом?

Это очень хороший вопрос) Наверное, это в очередной раз доказывает, что инфракрасные лучи не проходят через твердые предметы

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 18.01.2017 в 21:11, Ilun сказал:

почему инфраклассные лучи запросто не прошли покрытие пола и пленка стала нагревать сама себя, а не кошкин дом?

В том-то и дело, что покрытие пола они прошли (иначе он весь бы сгорел, а не только в этом месте), а вот дно кошачьего домика пройти не смогли. Как я понимаю, ИК-лучи проходят не через все материалы.

Я сама столкнулась с похожими проблемами при эксплуатации такого тёплого пола: некоторое время на полу  стояли коробки с вещами, и после этого часть "тёплого пола" перестала работать. А в другом месте на край площади размещения плёнки немного заходит край дивана с низким днищем - примерно через год эта часть тоже перестала нагреваться. А третья часть сдохла вообще по непонятной причине (никаких нарушений правил эксплуатации на ней не было), и в итоге осталось работать меньше половины начальной площади.

Было бы хорошо, если бы г-н @service-caleo поподробнее разъяснил: каких размеров предметы допускается ставить на пол, а каких - нельзя, и на какое время максимально можно поставить.

А ещё, может быть кто-нибудь подскажет: возможно ли как-нибудь продиагностировать его, не разбирая ламинат, действительно ли эти части сгорели, или просто какая-то проблема в подсоединяющих проводах, и её можно устранить?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ламинат разобрать - не проблема. По порядку просто складывайте ламели, чтобы потом обратно в этом же порядке положить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как раз-таки - проблема. Начинать разбирать его надо с края (от стены), а там стоит мебель, привинченная к стене, и загруженная барахлом под завязку.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разбирать можно с любой стороны, можно и с той, с которой начинали укладку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 часов назад, Дмитрий 78 сказал:

с той, с которой начинали укладку.

Там тоже мебель :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, тогда нет вариантов - надо мебель перемещать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 часов назад, Дмитрий 78 сказал:

надо мебель перемещать.

Это легче повеситься :bluecru:

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 10.10.2017 в 19:15, Natalie сказал:

В том-то и дело, что покрытие пола они прошли (иначе он весь бы сгорел, а не только в этом месте), а вот дно кошачьего домика пройти не смогли. Как я понимаю, ИК-лучи проходят не через все материалы.

Я сама столкнулась с похожими проблемами при эксплуатации такого тёплого пола: некоторое время на полу  стояли коробки с вещами, и после этого часть "тёплого пола" перестала работать. А в другом месте на край площади размещения плёнки немного заходит край дивана с низким днищем - примерно через год эта часть тоже перестала нагреваться. А третья часть сдохла вообще по непонятной причине (никаких нарушений правил эксплуатации на ней не было), и в итоге осталось работать меньше половины начальной площади.

Было бы хорошо, если бы г-н @service-caleo поподробнее разъяснил: каких размеров предметы допускается ставить на пол, а каких - нельзя, и на какое время максимально можно поставить.

А ещё, может быть кто-нибудь подскажет: возможно ли как-нибудь продиагностировать его, не разбирая ламинат, действительно ли эти части сгорели, или просто какая-то проблема в подсоединяющих проводах, и её можно устранить?

Инфракрасные лучи не проходят сквозь обычный листок бумаги, не говоря уже о ламинате. Они нагревают сам ламинат, а ламинат отдает тепло уже помещению. Но в этом случае, так как на ламинате стоял домик для кошки, тепло не могли уйти дальше и было заперто из-за чего и произошло возгорание.

Инфракрасная пленка - это самодельная конструкция, со множеством ручных соединения, без земли и без экрана. она пожароопасна. 10 раз подумайте, прежде чем ставить у себя дома инфракрасную пленку. В медицинских учреждениях и детских комнатах вообще запрещена установка пленки без специальной подложки.

Видео - в помощь, "Как выбрать теплый пол" - 

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 10.10.2017 в 19:15, Natalie сказал:

В том-то и дело, что покрытие пола они прошли (иначе он весь бы сгорел, а не только в этом месте), а вот дно кошачьего домика пройти не смогли. Как я понимаю, ИК-лучи проходят не через все материалы.

Я сама столкнулась с похожими проблемами при эксплуатации такого тёплого пола: некоторое время на полу  стояли коробки с вещами, и после этого часть "тёплого пола" перестала работать. А в другом месте на край площади размещения плёнки немного заходит край дивана с низким днищем - примерно через год эта часть тоже перестала нагреваться. А третья часть сдохла вообще по непонятной причине (никаких нарушений правил эксплуатации на ней не было), и в итоге осталось работать меньше половины начальной площади.

Было бы хорошо, если бы г-н @service-caleo поподробнее разъяснил: каких размеров предметы допускается ставить на пол, а каких - нельзя, и на какое время максимально можно поставить.

А ещё, может быть кто-нибудь подскажет: возможно ли как-нибудь продиагностировать его, не разбирая ламинат, действительно ли эти части сгорели, или просто какая-то проблема в подсоединяющих проводах, и её можно устранить?

При расчете конвективного обогрева используется  коэффициент теплопроводности (для линолеума -0,23), при ИК-излучении - коэффициент степень черноты полного нормального излучения (для линолеума - 0,95). Но нигде он не равен единице - это приводит к накоплению тепла при дополнительном покрытии. Поэтому рекомендуется устанавливать датчик пола в месте, где слой запирания толще, т.е установлены доп.предметы коврик и т.д.И стоит напомнить, что каждая полоска на пленке - это индивидуальный нагреватель.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Boris99 сказал:

ИК-излучении - коэффициент степень черноты полного нормального излучения (для линолеума - 0,95)

это шедевр втирания разной херни

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services



  • Our picks

    • Шпаклевание гипсокартона
      Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

      • 494 replies
    • Установка межкомнатных дверей
      В некотором ближайшем будущем предстоит установка межкомнатных дверей, а опыта в этом вовсе нет. Слышал, дело ответственное и непростое. Есть какие либо хитрости, тонкости, какова вообще последовательность действий? Предлагаю об этом постить сюда

      • 914 replies
    • Выбор замка для входной двери (металлической)
      Прошу совета по замкам для стальных дверей. Что лучше. И чем.

      • 145 replies
    • Штукатурка стен
      Уважаемые господа строители. Хотелось бы узнать подробный процесс ПРАВИЛЬНОГО выравнивания стен (железобетон), составом таким как Кнауф... В этом деле я чайник, но вот красиво хочеться сделать спальню дочке, а денег нету много что бы выложить профессионалам за работу, да и гарантии нет что попадуться хорошие профи... Вот и хочеться узнать что да как, и почем фунт лиха.Заранее спасибо за советы. Стены будут выравниваться для дальнейшей покраске краской Шервин Вильямс.

      • 1,908 replies
    • Ремонт старой трещиноватой стяжки
      Досталась в работу старая убитая хрущёвская  трёшка на пятом этаже. Делать надо всё, в том числе и полы. В одной половине квартиры перегородки и полы  сломали, вынесли. ЗИЛ 130 три ходки делал, чтоб вывезти всю гору. Спустить мусор с пятого этажа - тоже эпопея была. Студент ленивый ныне пошёл. Или состоятельный. Не желает подзаработать. Или доходяги, что после десятого мешка с ног валятся.

        • Like
      • 6 replies
    • Выбор металлической двери
      Собираюсь стальную дверь ставить, вот хочу спросить на что обратить внимание при выборе металлической двери. Кое что в инте собрал, но информация лишней не бывает.Сразу замечу, что дверь внутреннего открывания.

      • 305 replies
    • Приспособа для нарезания плитки
      Давненько я сюда ничего не добавлял. 

      Предисловие почему именно так , а не с помощью станка.

      Во первых я не совсем уверен что так называемый мокрый плиткорез справится с этой задачей,  причем я уверен что дешевый точно не справится, а дорогой скажем так от 50т.р. может справится, а может и нет.

      Поэтому с такой ромашкой  я отказался от покупки дорогого станка  ибо работа не окупит такие затраты, а дешевый хлам не нужен.

      А значит работаем старым способом, проверенным и дешевым.

      В общем то у меня есть плиткорез, не самый плохой, он успешно справлялся с различными задачами,  но с этим керамогранитом вышла проблема.  Он (керамогранит) совершенно не управляемо отламывается по линии реза,  может четко ломанутся,  а может в сторону стрела уйти.  Вторая проблема это очень хрупкая  прям как стеклянная поверхность,  даже за роликом могут идти сколы. Алмазная чашка также может оставлять сколы  даже от легкого прикосновения.  Говорить про алмазный диск вообще не приходится,  поверхность после него в зазубринах и сколах, это к тому что не всякий водяной плиткорез справится с такой задачей. 