Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Перестал работать термостат радиатора отопления

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

добрый день!

опишу ситуацию. 3 года назад менял радиаторы отопления (Рифар Монолит), и поставил вентили FAR FT 1640 с термостатической головкой FAR FT 1824.

2 года все было замечательно. регуляторы стояли на 3 и температура была комфортная. радиаторы нагревались и остывали как и положено.

в этот отопительный сезон тоже все было в порядке, до поры...

недавно ощутили, что стало жарковато! радиаторы горячие, никто ничего не крутил и не трогал. убавил регуляторы до 1, но прохладнее не стало.

несколько дней назад показалось что все нормализовалось, но это временно не было теплоносителя в стояках отопления, позже отопление дали и стало опять жарко!

сейчас выкрутил регуляторы на 0, и нижняя часть радиаторов стала прохладной, а верхняя все еще теплая. ранее, когда все было исправно, даже на 3, радиаторы частенько были холодными.

еще! в одной комнате стоит термостат Honeywell, с ним тоже не было проблем до этого случая. а сейчас все 3 радиатора чрезмерно горячие!

я предположил, что поменялась схема подводки на нижнюю... сегодня пошел в диспетчерскую, рассказал свою историю диспетчеру. она сказало что ей ничего не известно про это, и если бы поменяли разводку, то это было бы не в отопительный сезон, т.к. всё старое и надо было бы делать капитальный ремонт.

там же встретил сантехника, он сходу сказал, что регуляторы надо убрать. на вопрос почему, ответить не смог!

вопрос к сообществу: что делать и кто виноват!? :-)

post-50430-0-55108100-1484744137.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

никто с подобным не сталкивался? как быть не пойму.

можно как-то определить подачу верхняя или нижняя?

если закрыть верхний кран, а нижний открыть, то батарея греется.

если закрыть нижний и открыть верхний, то почти холодная!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

.. что делать и кто виноват!? :-)

 Термоголовка установлена изначально неправильно, т.к. "вниз головой" её никогда не ставят. Из-за этого произошло зарастание грязью и шламом подвижной иглы в полностью открытом положении и температура теперь не регулируется. Что делать - перекрыть краны, ослабить накидные гайки с обеих сторон от  термостатического вентиля, снять его и промыть-прочистить, предварительно сняв термоголовку, надавливать на иглу , чтобы разработать до свободного её перемещения вверх-вниз, затем собрать и поставить термоголовку горизонтально, в положение  параллельно полу и о полученных результатах доложить здесь. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Tehnik-san, спасибо за ответ!

То, что установлена вверх ногами мне известно, но инструкция допускает вертикальную установку регулятора.

Нажимая игла ходит свободно, это я проверял.

И сложно поверить, что все 3 регулятора в один день перестали работать!

Я конечно попробую сделать как Вы сказали, но наверное смогу не скоро :-(

А насчет изменения подачи, это бред?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добрый день. Термостаты заменить на новые, аналогично стоявшим, затратно но иначе с нашей водой никак. Или пробуйте реанимировать старые.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

serega71d, а что именно заменить? Сам регулятор или термостатическую головку?

Неужели никому не кажется странным, что ТРИ регулятора перестали работать в ОДИН ДЕНЬ?

И еще! Перекрывая верхний шаровый кран я не получаю холодной батареи! Каким образом исправный термостат сможет это обеспечить в данном случае?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Неужели никому не кажется странным, что ТРИ регулятора перестали работать в ОДИН ДЕНЬ?

Ничего странного, в подвале могли в этот день всего лишь почистить грязевики и шлам полетел по трубам. Менять ничего не надо - послушайте мой совет и сделайте как я предложил, там всего делов с этой реанимацией, на час - не более. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

я обязательно попробую этот рецепт со снятием и прочисткой.

с маленьким ребенком, после работы  не просто выделить час времени на это :)

ночью стучать по батареям не хочется так же.

и еще не получится поставить термоголовку параллельно полу - тупо нет места, но попробую направить ее вверх...

о результатах сообщу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Tehnik-san, докладываю!

вчера удалось выделить время на эти процедуру. слил пару ковшиков чОрной жижи из батареи, снял регулятор.

изнутри он чист, за исключением черной пленки по поверхности. промыл его, проверил нажимную иглу - ходит плавно без заеданий, полностью перекрывает ток.

поставил обратно в закрытом состоянии (0). открыл верхний шаровый кран, жижа дошла до регулятора. стал потихоньку его крутить и на 3.5 жижа стала поступать в батарею.

закрытие-открытие регулятора изменяет силу струи (слышно по звуку).

ну после открыл нижний шаровый кран. на этом процедура была завершена!

естественно ничего не изменилось, как была батарея чрезмерно горячей так и осталась.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А хорошенько промыть и избавится от "жижи" не судьба ? Терморегулятор ведь прибор капризный и расчитан на работу теплоносителя а не грязной жижи.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

судьба, но только для приборов в моей квартире!

вот промыть всю систему дома\района действительно не судьба! или сливать воду из труб пока не пойдет чистая?

но дело ведь не в "черной воде", верно?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

немного дополню.

вчера утром в трубах что-то шумело, и они раскалились еще сильнее - только дотронулся уже ожог (до этого 3-5 секунд мог стерпеть).

вечером, возвращаясь домой, увидел сантехников в подъезде на первом этаже и одну соседку у которой рвануло трубу в квартире, но видимо по другому стояку.

сегодня термостаты стали работать более адекватно - радиаторы стали прохладнее и не так печет!

так что проблема скорее всего не в моих термостатах, а где-то на подстанции...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Были случаи что термостат заклинивал. после нескольких надавливаний и ударов по нему прекрасно все заработало.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 9 месяцев спустя...

У нас тоже проблема с терморегуляторами. Поставил застройщик, на 3ке полностью выключается, корректно работают только на 5 со следующей черточкой. Застройщик утверждает так и должно быть... Может неправильно установлен?

IMG_20180115_103703.jpg

IMG_20180115_103715.jpg

Кто нибудь может понять причину?;)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Дина - терморегулятор у вас на отопительном приборе (ОП) установлен неправильно, надо его ставиль горизонтально, чтобы термоэлемент реагировал на температуру в помещении, а в вертикальном  положении он работает от восходящих горячих потоков  непосредственно от радиатора. Поэтому на малом диапазоне он и не срабатывает, т.к.  считает эту высокую температуру как будто для всего помещения и ограничивает подачу теплоносителя.

25-1-768x576.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

18 минут назад, Technik-san сказал:

@Дина - терморегулятор у вас на отопительном приборе (ОП) установлен неправильно, надо его ставиль горизонтально, чтобы термоэлемент реагировал на температуру в помещении, а в вертикальном  положении он работает от восходящих горячих потоков  непосредственно от радиатора. Поэтому на малом диапазоне он и не срабатывает, т.к.  считает эту высокую температуру как будто для всего помещения и ограничивает подачу теплоносителя.

25-1-768x576.jpg

Спасибо, нам примерно такое и говорили. Но как это технически правильно описать в претензии?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Дина - в своей претензии просто процитируйте мой ответ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ответ застройщика:

ФСК «Лидер» сегодня в 15:25

Lbyf, ваш терморегулятор в рабочем состоянии.
Если коротко, то у каждого терморегулятора есть цифры, черточки, звёздочки – каждый этот элемент обозначает температуру. 3-ка соответствует внутренней температуре 22-24® С, таким образом при температуре в квартире 22-24® С терморегулятор полностью отключает радиатор отопления, а при снижении терморегулятор включает. 5-ка соответствует внутренней температуре 26-28® С, соответственно радиатор работает постоянно. Необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, если что-либо при самостоятельном ознакомлении будет непонятно, обратитесь к сотрудникам управляющей компании.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Дина - они лукавят, потому как шкала настройки из паспорта производителя, в данном случае фирмы  Danfoss соответствует другим значениям, так же, как и шкала настройки Oventrop.  Данные этой таблицы показывают, что мои выводы правильные. Когда в вашей квартире 20 гр., тепловой поток от радиатора на неправильно ВЕРТИКАЛЬНО установленную установленную термоголовку составляет 24гр. , поэтому игла и закрывает подачу полностью на 4 позиции.

И самое главное - в паспорте на терморегулятор указано правильное положение для корректной работы этого прибора  - ГОРИЗОНТАЛЬНО !

slide-17.jpg

2014120524603.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Цитата из паспорта Danfoss

Термостатические элементы со встроенным датчиком

  При выборе термостатического элемента следует руководствоваться правилом: датчик всегда должен реагировать на температуру воздуха в помещении. Термостатические элементы со встроенным датчиком всегда должны быть расположены горизонтально так, чтобы окружающий воздух мог беспрепятственно циркулировать вокруг датчика. Не следует устанавливать их в вертикальном положении, так как тепловое воздействие на датчик от корпуса клапана и трубы системы отопления приведет к неправильному функционированию терморегулятора.

Источник: см.  стр. 10     http://importsnab.by/wp...s-RA2000.pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.