Сообщений в теме: 21

#1   str8rippin

str8rippin
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 28 Ноябрь 2007 - 02:39

Всем привет!Помогите пожалуйста.На кухню решил проложить два кабеля на 2.5 квадрата медных(стиральная машина) и еще один на на 4 розетки(кажется 16А) на кухне.Кабели от щитка на кухню я то кину(в коробе или гофре над сан.тех кабиной и стояк в тулете,дальше на кухню), а вот с подключением сложнее в щитке понять ничего не могу помогите разобраться,а вобще я бы хотел чтобы это все специалист сделал(пожключение, так наверно правильно).В жеке мерзкий хачила единственый электрик, для меня не вариант.Может посоветуйте кто может помочь?

Сдесь со счетчиками объясните,пожалуйста, как тут все устроено -чтоделать с этой накруткой?какие автоматы нужны на новые кабели?

Сдесь телефоны и тв антеначто такое 1 и 3 (вот 1 открытый ).На какой разветлитель(или это коммутатор) можно заменить это старье под номером 2.
Чувствую что описал все криво,учту замечания все исправлю и дополню.Заранее спасибо.


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Эконом

Эконом
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 28 Ноябрь 2007 - 12:13

Не вполне понятна идея тянуть от щитка несколько кабелей в одно помещение (кухню). Все равно для культурного обустройства всего этого хозяйства (УЗО, раздельные автоматы) места в щитке не лестнице недостаточно, да и вопрос сохранности (приличное УЗО под полторы тыщи стоит) немаловажен. ИМХО стоит протянуть в квартиру один кабель 4-6 квадратов и там его разветвить с установкой маленького щитка. В отношении автоматов на новые кабели - какие розетки, такие и автоматы, т.е. как я понял 2 по 16А, УЗО (40А 30мА) пожалуй все-таки необходимо, ибо внешний вид нулевой шины уверенности не внушил.1 - хз, похоже на остатки пожарной сигнализации или нечто в этом роде. Датчики в квартире обнаруживаются?2 - нормальный савецкий разветвитель. Показаний к замене (если все нормально показывает) ИМХО нет. Дешевый кетайский сплиттер лучше работать не будет, да и ваще это на несколько квартир.3. Действительно телефон. ИМХО проблем создавать не может. Это ж не электричество, где стиралками-посудомойками-теплыми полами потребляемая мощность увеличилась В РАЗЫ и надо как-то выкручиваться. Да и ваще оно поди в собственности телефонистов. Гудеть в трубке громче не начнет, а по головке если что не погладят и спасибо не скажут. Итоговый совет - кроме электроразводки ничего не трогать!
  • 0

#3   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 28 Ноябрь 2007 - 14:02

во первых по оформлению - не надо размещать картинки на других ресурсах (переместите по нормальному) :) при отправке сообщения есть окно обзор - выбираете файлы (ваши 3) нажимаете загрузить и усёпо щиткуправильное мнение пригласить кого то из специалистов, у ЖЭКа узнаёте выделенную мощность, от неё пляшете по проводам, автоматам и линиямна картинкахв щитке у вас ноль после счётчика на скрутке (вместо контактов - они пустые под ним), надо переделать :) , на автоматы сверху приходит фаза (если автоматы отключаете - напряжение снято (после автоматов)) :) на второй картинке 1,3 это телефоны, 1 это толи блокиратор или концентратор (я не спец в этой области) - не трогайте2 краб телевизионный, у него два выхода (у вас используется 1 сверху) второй можно тоже использовать
  • 0

#4   str8rippin

str8rippin
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 28 Ноябрь 2007 - 18:45

Спасибо за ответы!А это нормально что у меня нет перед счетчиком автомата(кстати какие ставятся)?И еще никакне пойму где земля(это те что под нулем прикручены к корпусу щитка)?
  • 0

#5   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 28 Ноябрь 2007 - 19:19

про автоматы - так раньше делали (счетчик у вас ничем не защищён) а по поводу земли, её наверное нету как таковой :) у вас двухпроводная система
  • 0

#6   str8rippin

str8rippin
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 28 Ноябрь 2007 - 20:53

2 dimp да нет вроде есть на кухню протянуто три кабеля, да и водной комнате когда менял выключатель(была веревка) на кнопочный тоже земля была(третий провод).

1.Вот та коробка белая,только вскрытая

ну как похожа на телефонную разводку)?
2.Тогда не вкуривую а это что за приблуда?кросс чтоли со всей слаботочкой(сигналки,пажарки,телефоны???)которая уже не функционирует

3.А вот по поводу антенного разветлителя,могу ли заменить совковый на что-нибудь из этого http://luxmann.ru/cg...s.pl?380X3X21?? ?
4.Сипец до жЭкевского мастера хрен дозвонишься :angry: так что на вход ток пока не знаю,но я их добъю). Но вцелом ведь ничего сверхестественного нет в добавлении (к моей схеме)автомата на 16А на стиралку и еще одного на 16А на кухонные розетки(электрочайник+микроволновка+тостер)))+маленький телек+может ФМ приемник+ну и конечно холодильник).Кста холодильнику розетка желательна с землей?
  • 0

#7   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 28 Ноябрь 2007 - 22:12

1- коробка связанная с телефонистами (ну не знаю я точно что это) но кабель телефонный подходит, (раньше ставили плату на 2 телефона по одной линии - чего то похожее)2 телефонная колодка провод от кабеля пришел с другой стороны квартирная пара3 нет смысла менять шило на мыло, чем вас эта плата не устраивает, там кроме трансформатора и сопротивлений больше ничего нет (ломаться не чему - ну пыль смахните) для второго телевизора есть выход справа внизупо поводу земли - если была то скорее всего да внизу щитка это они и есть, провод на щиток должен приходить не меньше 16мм2, если нет то защитное зануление
  • 0

#8   str8rippin

str8rippin
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 10:25

Если есть земля то необходимости в Узо нет? Подскажите пожлуйста что за орех))) там висит по середине чуть ниже счетчиков(их там два) и еще что на ваш взгляд за скрутки выделенные салатовым?
  • 0

#9   X.O.

X.O.
  • Offline
  • Прорабы
  • в реализации
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 04
  • 974 сообщений
  • 175 спасибо
  • ближнее заМКАДье
  • 34

Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 10:31

 здесь тема про узо, с необходимыми ссылками для понимания работы этого устройства


  • 0

#10   норильский

норильский
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 16-Ноябрь 05
  • 133 сообщений
  • 31 спасибо
  • РОССИЯ
  • 0

Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 13:28

Подскажите пожлуйста что за орех))) там висит

Вы знали Вы знали :rolleyes: его так и называют.Предназначены для ответвления проводов и кабелей.
  • 0

#11   str8rippin

str8rippin
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 13:48

))))только надо будет повнимательней посмотреть что ответляют! Всё вот определился вроде со схемой...завтра собираюсь делать...подскажите только пожалйста какой лучше использовать узо,по этой ветке будет питаться только сттиральная машинка энергосберегающего класса А или B(просто ее еще не купили) ) .ext_e4118db86cbe09e4fcfbcc7079b0affa.jpg ...Все правильно???


  • 0

#12   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 16:56

Всё вот определился вроде со схемой...завтра собираюсь делать...

А как же специалист??? :D где стоит стиралка - если в санузле то только 16А 10мА, в других местах берите 25А 30мА - они дешевле :) и ещё чего нить подцепить можно и схемку лучше нарисовать, что бы потом самому не путаться и других не путать
  • 0

#13   str8rippin

str8rippin
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 18:25

Спец в жопу!Такие деньги **** просит!!!!!2 dimp пожалуйста скажи что нетак???стиралка отдельно на автомат 16А-потом узо 16А и хз какая утечка-потом еще один автомат 16А(все что я добавлю то с права:3автомата и 1Узо).Вот и все.И еще один автомат на розетки на кухню.Я все нарисовал на фотке,так и собираюсь сделать,неужели,что-то не правильно!?
  • 0

#14   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 22:07

ну как что ты для себя схему нарисуй и сам поймёшь, нахрена ты ставишь автомат - узо - автомат, зачем их в этой линии две штуки?????потом - стоят 4 автомата по 16А (я твой дубляж выкидываю :) -) это 16*4=63А и ещё на 32 64+32=96А (я пока прав???), счетчик у тебя 40А (максималка) как ты думаешь - что с ним будет когда ты со временем включая то один то другой электроприборы перейдёшь предел счетчика в 40Арисуй схему :D
  • 0

#15   mozg

mozg
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 23:16

Автоматы луче купить ABB хотяб если проводка и дом страрые по хватит и номинала 16 комнаты( 3000 ват нагрузка)25 кухня( если газ. плита)-5000 нагрузкаванна: стриралка -16а узо 16А/10мана всё ( кроме света) общий узо 25А/30мана свет можно по 10А автоматывходной автомат 2 полюса 25А ( если бывает, что квартира потребляет зимой в сумме 3500-4000вт)32А если больше 4000втСОВЕТ: чем меньше контактов( соединений) проводов тем лучше!!!!!! ДУМАЙТЕ ХОРОШО ПЕРЕД ТЕМ КАК ЧТО ТО ОТРЕЗАТЬесли чё-не экономте 100рублей))))))))))удачи!!!
  • 0

#16   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 01 Декабрь 2007 - 00:01

про марку можно долго и упорно спорить - я бы на данный момент предложил моеллер - его сейчас разкручивают :D , качество хорошее (пока) и цена низкаяпо советам mozg не ставьте сами и не советуйте другим, ставить узо на ток меньше чем на сумме автоматов защиты (вы советуете поставить узо на 25А и 2 автомата на 25 и 16) если контакты сгорят на узо - денег жалко будет :)
  • 0

#17   str8rippin

str8rippin
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 03 Декабрь 2007 - 11:05

скан1 - Размер 71,42К, Загружен: 80 Короче,сделал все как на это рисуночкЕ-схеме)фото выложу потом.
  • 0

#18   str8rippin

str8rippin
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 03 Декабрь 2007 - 13:44

сипец сейчас понял что у меня как бы нет входящего нуля на счётчик!От счётчика идут 4 провода,два вход два выход,фаза есть на вход и на выход,выход на ноль тоже есть,а последний провод прикручен к каркасу щитка!зачем?где же ноль входящий?
  • 0

#19   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 03 Декабрь 2007 - 14:37

поэтому я и спрашивал про то есть ли??? у вас заземлениесколько проводов (за счетчиком где орех стоит) приходит на щиток???какой дом, какого года, и какой этаж
  • 0

#20   Эконом

Эконом
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 03 Декабрь 2007 - 15:53

Короче,сделал все как на это рисуночкЕ-схеме)фото выложу потом.

хм, после драки конечно кулаками не машут, но тут вот только из схемы выяснилось, что плита электрическая имеется... и чего б на нее не распространить действие УЗО - не очень ясно. Ну и придерживаясь ранее высказанной позиции о доп. щитке с автоматами внутри квартиры, по-прежнему считаю дополнительные автоматы на лестнице злом. Придет какой-нить инспектор энергосбыта в рамках планового обхода, посчитает суммарный ток по методике DIMP, разборки всякие нехорошие могут начаться....
  • 0

#21   str8rippin

str8rippin
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 03 Декабрь 2007 - 18:26

только сейчас заметил что у меня еще и счетчик перестал крутиться(.Дом типа II-49 трешка,этаж 2ой,дом середины семедисятых.
  • 0

#22   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 03 Декабрь 2007 - 18:38

вот есть у меня подозрение (или предположение) что у вас двух проводное питание, и зануление - но это проверять надо, а чего ваш специалист говорит :) и что делали (чего касались) в щитке??? от чего счетчик мог остановитсявы его вскрывали???а ноль приходил с скрутки
  • 0