Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Выбор узо, и вопрос по щитку и сечение кабеля.

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте, стоит в щитке диф автомат на 50А и просто автомат на 50А далее в квартику приходит провод, сразу стоит диф автомат на 32А 100мА.
Далее уходит на автоматы 10А (свет) 16А (розетки) 25А (плита) и 16А (ванная) после этого автомата последнего уходит на УЗО 16А 30мА.
Из него уход на розетку (стиралка) в ванной, и свет. Что стало смущать. На розетку идёт 2.5 квадрата, а вот на свет 1.5 квадрата, натяжной потолок,
как я понимаю если гореть будет свет именно не светить а гореть, то быстрей провод сгорит чем сработает 16А автомат. Тогда ставить на 10А автомат? Но тогда вопрос машинку вырубать не будет?
Стиралка А класса! Свет светодиодные в сумму на 50Вт.

Или вообще поставить после диф автомата сразу узо? На всю электрику? Но тогда на сколько А брать узо???? Купить новое не проблема.
И тогда свет в ванной поставить на общий свет.

Или надо после диф автомата, автомат, потом только узо, а только потом на все автоматы?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ещё вопрос у меня розетки все на одном проводе, походу провод ввг но не ГОСТ а ТУ, просто у меня меня есть кусок ввг-нг который гост, он толще по жилам. Плюс идёт из щитка кабель ТУ ввг 2.5 (но он похоже меньше если сравнивать с гост) далее заходит в розетку, перемычка 1.5 квадрата и на след розетку уходить 2.5 ТУ и так 7 розеток, Автомат 16А как понимаю если включить чайник, пылесос, микроволновку, слабое место будут перемычки 1.5 квадрата? Ещё есть 4 или 6 квадрата розетка плиты, самой плиты нету, будет только варочная панель 2 конфорки, может тогда чайник и микроволновку сделать туда? Из розетки для плиты кабель 2.5 квадрата и на колодку с розетками. Или как вообще лучше сделать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

19 минут назад, mebel-vanna сказал:

Здравствуйте, стоит в щитке диф автомат на 50А и просто автомат на 50А далее в квартику приходит провод, сразу стоит диф автомат на 32А 100мА.
Далее уходит на автоматы 10А (свет) 16А (розетки) 25А (плита) и 16А (ванная) после этого автомата последнего уходит на УЗО 16А 30мА.

Что-то тут какое-то масло масляное. Есть возможность это всё сфоткать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, mebel-vanna сказал:

как вообще лучше сделать?

Лучше для начала набросать схемку со своими хотелками, выяснить все вопросы, а потом уже делать. Вы свалили в одну кучу мухи и котлеты, и хотите получить вразумительный ответ.

10 минут назад, mebel-vanna сказал:

стоит в щитке диф автомат на 50А и просто автомат на 50А далее в квартику приходит провод, сразу стоит диф автомат на 32А 100мА.

Скорее всего это не диф, а УЗО. Хотя я не понимаю смысла в противопожарном дифе :(

12 минуты назад, mebel-vanna сказал:

если гореть будет свет именно не светить а гореть, то быстрей провод сгорит чем сработает 16А автомат.

Автомат что на 10, что на 16 А сработает от КЗ, а от "гореть" сработает УЗО.

14 минуты назад, mebel-vanna сказал:

Или вообще поставить после диф автомата сразу узо?

У вас уже стоит УЗО и автомат, никакой необходимости плодить их последовательность нет.

9 минут назад, mebel-vanna сказал:

Автомат 16А как понимаю если включить чайник, пылесос, микроволновку, слабое место будут перемычки 1.5 квадрата?

"Слабое место" - это суммарная потребляемая мощность ваших приборов на одной линии. Автомат 16 А - это в самый раз для розетки, которая расчитана максимум на 16 А. Если их установить 10, 20 или даже 100 на одном кабеле, то автомат будет тем же - 16 А. Хотите одновременно включать все перечисленные девайсы? Подведите к каждому из них отдельную линию.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17 минут назад, mebel-vanna сказал:

Здравствуйте, стоит в щитке диф автомат на 50А и просто автомат на 50А далее в квартику приходит провод, сразу стоит диф автомат на 32А 100мА.
Далее уходит на автоматы 10А (свет) 16А (розетки) 25А (плита) и 16А (ванная) после этого автомата последнего уходит на УЗО 16А 30мА.
Из него уход на розетку (стиралка) в ванной, и свет. Что стало смущать. На розетку идёт 2.5 квадрата, а вот на свет 1.5 квадрата, натяжной потолок,
как я понимаю если гореть будет свет именно не светить а гореть, то быстрей провод сгорит чем сработает 16А автомат. Тогда ставить на 10А автомат? Но тогда вопрос машинку вырубать не будет?
Стиралка А класса! Свет светодиодные в сумму на 50Вт.

Или вообще поставить после диф автомата сразу узо? На всю электрику? Но тогда на сколько А брать узо???? Купить новое не проблема.
И тогда свет в ванной поставить на общий свет.

Или надо после диф автомата, автомат, потом только узо, а только потом на все автоматы?

Для линий 2.5 квадрата ставят 16А автоматы, сам провод выдерживает больше, но вот розетки бытовые до 16.

Диф автомат - это узо и автомат в одном корпусе. УЗО можно поставить на все линии сразу одно - номинал УЗО должен быть на порядок выше сумма всех автоматов, на крайний случай, равен.

Коротко, есть место ставьте УЗО+Автомат, иначе ДИФ.

Вообще на словах не объяснить нормально. Рисуйте схему как у вас, спецы помогут.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, Bagis сказал:

Что-то тут какое-то масло масляное. Есть возможность это всё сфоткать?

Почему масленное 50А автомат потом диф 50 это где все счётчики. а в квартире застройщик поставил 32А диф 100мА как понимаю противопожарное. Далее все сам. Он ещё поставил 16А автомат на свет и розетку в щитке, но при ремонте это в помойку ушло.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, mebel-vanna сказал:

Почему масленное 50А автомат потом диф 50 это где все счётчики. а в квартире застройщик поставил 32А диф 100мА как понимаю противопожарное. Далее все сам. Он ещё поставил 16А автомат на свет и розетку в щитке, но при ремонте это в помойку ушло.

Зачем автомат перед дифом? К тому же одинакового номинала! Вот вам и масло масленое, согласен с предыдущим оратором.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Смысла в дифе 32 А 100 мА никакого нет. Он только ухудшает работу електроустановки, являясь "слабым звеном" в цепи.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, Manul сказал:

Скорее всего это не диф, а УЗО. Хотя я не понимаю смысла в противопожарном дифе :(

Смотри там стоит автомат 50А вырубаешь его, счётчик гаснет. А далее уже стоит 50А диф автомат 100мА именно диф, это как застройщик сделал так и сделал. Ушёл кабель толстый в квартиру и пришёл сразу в диф автомат 32А 100мА многие писали что это как противопожарное.

Только что, Manul сказал:

Смысла в дифе 32 А 100 мА никакого нет. Он только ухудшает работу електроустановки, являясь "слабым звеном" в цепи.

Он был поставлен застройщиком, его убрать? Что вместо него поставить?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Значит автомат 50 А лишний, как и диф 32 на 100. Противопожарную функцию прекрасно выполнит диф 50 на 100

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, mebel-vanna сказал:

Смотри там стоит автомат 50А вырубаешь его, счётчик гаснет. А далее уже стоит 50А диф автомат 100мА именно диф, это как застройщик сделал так и сделал. Ушёл кабель толстый в квартиру и пришёл сразу в диф автомат 32А 100мА многие писали что это как противопожарное.

Он был поставлен застройщиком, его убрать? Что вместо него поставить?

Если у тебя в квартиру заходит 50А, так и надо 50, а не 32. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, Karomag сказал:

Зачем автомат перед дифом? К тому же одинакового номинала! Вот вам и масло масленое, согласен с предыдущим оратором.

Это общий щиток, НЕ квартирный, 50А выкл если то погаснет счётчик, а вот далее если диф выключить счётчик работать будет, но проводка уже в квартире нет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, mebel-vanna сказал:

Это общий щиток, НЕ квартирный, 50А выкл если то погаснет счётчик, а вот далее если диф выключить счётчик работать будет, но проводка уже в квартире нет.

Почитай мою тему, там мне все разжевали. 

Это для начала, и рисуй схему - иначе это все пальцем по воде...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, Manul сказал:

Значит автомат 50 А лишний, как и диф 32 на 100. Противопожарную функцию прекрасно выполнит диф 50 на 100

Только что, Karomag сказал:

Если у тебя в квартиру заходит 50А, так и надо 50, а не 32. 

Ребят ещё раз напишу, ввод автомат 50А далее счётчик далее диф автомат 50А далее толстый провод пошёл в квартиру, в квартиру входит в диф автомат 32А, его заменить???????? На что тогда менять????

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, mebel-vanna сказал:

Ребят ещё раз напишу, ввод автомат 50А далее счётчик далее диф автомат 50А далее толстый провод пошёл в квартиру, в квартиру входит в диф автомат 32А, его заменить???????? На что тогда менять????

У вас как задача такая: ПОМЕНЯТЬ. Что для чего для себя сначала надо решить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На обыкновенный автомат 50 А.

Там всё ясно: АВ 50 А -> учет -> диф 50 А 100 мА -> диф. 32 А 100 мА. Вот последник как раз нафиг не нужен.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, Manul сказал:

На обыкновенный автомат 50 А.

Там всё ясно: АВ 50 А -> учет -> диф 50 А 100 мА -> диф. 32 А 100 мА. Вот последник как раз нафиг не нужен.

диф. 32 А 100 мА. меняю на АВ 50А, супер разобрались, далее скажите автоматы идут свет 10А, розетки 16А, плита 25А, ванная розетки 2.5 и свет 1.5 от АВ 16А плюс УЗО 16А 30мА. Все нормально????

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нормально. Но для ванной лучше было бы 16 А 10 мА.

Как по мне, то пора уходить от "традиции" пускать на освещение 1,5 квадрата. При нынешних энергосберегающих тенденциях и 1 квадрата предостаточно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, Manul сказал:

Нормально. Но для ванной лучше было бы 16 А 10 мА.

Как по мне, то пора уходить от "традиции" пускать на освещение 1,5 квадрата. При нынешних энергосберегающих тенденциях и 1 квадрата предостаточно.

Кабель 1.5 квадрата был, у меня все светильники не больше 150Вт кушают, можно было и 0.75 в натяжной потолке сделать! Вопрос а если диф 32А убрать и вместо него узо поставить, какое оно должно быть? 50А и 10мА??? Чтобы сразу на всю электрику сделать общий узо. а то 16А 30мА не вопрос уберу. Знакомому обратно в магазин сдам.

И ещё два очень острых вопроса. У меня кабель для розеток ввг 2.5 и походу ТУ, сравнивал с ГОСТ, тот который гост ввг-нг толще. По сути значит на розетки 2 квадрата идёт??? Если тоньше? и если ТУ??? Это сильно печально?

Второй вопрос вот идёт этот ТУ 2.5 входит в розетку перемычка 1.5 квадрата на вторую розетку, и из второй розетки дальше. Вопрос слабое место этой цепи 1.5 квадрата перемычки? Они тоже походу ТУ ну уж очень тонкие.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

19 минут назад, mebel-vanna сказал:

перемычка 1.5 квадрата

Заменить на 2,5. Ещё лучше - поставить распредкоробку, от которой к каждой розетке кинуть отдельный кабель 2,5.

19 минут назад, mebel-vanna сказал:

Это сильно печально?

Не смертельно.

19 минут назад, mebel-vanna сказал:

50А и 10мА

50 А 30 мА

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.