Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
ОлегЛем

Вышибает автомат при использовании любой розетки

Рекомендуемые сообщения

ОлегЛем

Всем привет!

Столкнулся с проблемой: в новой квартире после ремонта в одной комнате (кухня) при попытке использовать любую розетку вырубает автомат. Протестировано на потребителе - пылесос 2200 Вт. При попытке использовать менее мощные потребители (зарядка телефона, нотубка вырубает через раз).

В кухне 5 розеток на автомате QF2, 1 розетка на автомте QF3, еще 1 на QF4 и клемма под эл.плиту на автомате QF1. Вырубает только автомат QF2 при использовании любой из 5 заведённых на него розеток. Ещё есть одна радио розетка.

Автомат с УЗО. На этом форуме прочитал, что при подобном автомате описанные мной симптомы проявляются при перепутанном подключении нуля и заземления на одной из розеток.

Для проверки гипотезы снял все розетки. После чего подключал новую разетку по очереди к каждому гнезду и пробовал включать в неё пылесос. Все равно вышибает автомат. 

Спасибо, если дочитали до конца. Буду рад любым консультациям, а то электрик ко мне что-то не спешит.:)

20180226_214853.jpg

20180226_215103.jpg

Дополню:

Вместо пылесоса пробовал еще эл.чайник и мультиварку. Аналогично. 

Тестовую розетку подключал вот так (см фото)

1519673905650946426141.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дмитрий 78

Скорее всего придется менять кабель. При строительстве в новостройках провода тянут через кабель-каналы вмурованные в стену при отливке. При протяжке проводов часто повреждается изоляция и получается то, что получается. Бывает, что этот косяк появляется при производстве мокрых работ, потом может исчезнуть, но мой разум подсказывает, что проще сразу кабель заменить, чем потом этим заниматься, когда уже ремонт сделан и пыли нету.

За последний год в трех новостройках с такой проблемой столкнулись.

  • Спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
steamroller

Первым делом я бы проверил сам автомат - откинул бы концы от него и цапнулся нагрузками прямо на клеммы. Сперва чем-нибудь дохлым, а потом и пылесосом. Если всё в порядке, надо выключить автомат и проверить утечку между нулевым проводом и земляным. Если розетки соединены шлейфом - шлейф в розетках придётся разрывать.

Про мокроту @Дмитрий 78 прав:

1 час назад, ОлегЛем сказал:

При попытке использовать менее мощные потребители (зарядка телефона, нотубка вырубает через раз).

При хорошем контакте нуля с землёй УЗО вырубало бы при любой самой дохлой нагрузке - я на этом как-то попадал, а "через раз" говорит о наличии какого-то сопротивления.

Вряд ли фаза повреждена - УЗО вырубался бы просто так без всего.

Итак: 1.Проверка самого автомата. 2. Проверка утечки. 3. Рассоединение проводов на независимые участки и поиск дефекта.

Измерительный инструмент - любой китайский цифровой тестер. Ожидаемое сопротивление будет меньше 100 кОм. Любой китаец справится.

  • Спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дмитрий 78

Да, пожалуй автомат проверить не помешает, но опыт показывает, что все равно приходится менять проводку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
steamroller

Дык, постой! А если таки автомат дурит? Ну, КЗ витки в маленьком-маленьком трансформаторе тока в его потрохах? Не отнимай у человека надежду на лёгкое решение проблемы. И вообще, когда вот так всё паршиво - единственный способ разделить всё на куски и проверять поэтапно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дмитрий 78

С автоматами китайскими, конечно, фигня случается. Но, как говорится, надейся на лучшее, готовься к худшему, и все будет хорошо :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

@ОлегЛем  включи автомат, вилку пылесоса приложи внизу автомата к винтам в отверстии (она очень хорошо влезает:)) и включи пылесос  

ну и расскажи нам чего получилось

  • Спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
steamroller
В 27.02.2018 в 02:09, Дмитрий 78 сказал:

С автоматами китайскими, конечно, фигня случается.

Да уж! Китайские братья нас еще не раз обрадуют повышениями качества. Но я глянул эти автоматы. Там на фотках какая-то очень распальцованная французская контора с большими претензиями. Название какое-то... чёрт.. забыл.. То ли Шлизенблюхер, то ли Блюмендимер... Забыл. Так что скорее всего не в автомате дело, а в проводах.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Manul

Это Шнейдер Электрик серии Изи9.

Что-то мне подсказывает, что ни кабель, ни диф не при делах. Нахомутали с подключением самого дифа QF2. Или ноль мимо дифа, или ноль после дифа еще и на общей шине...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
steamroller
1 час назад, Manul сказал:

Это Шнейдер Электрик серии Изи9.

Точно!!! Фонетически я был почти близок.

Версия, тебе чем-то подсказанная, вполне годится. Только как найти дефект? Методу подскажи. А может там взглядом всё будет визуально видно если взглянуть куда надо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Manul

Стиралка и посудомойка включаются и работают нормально?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дмитрий 78
8 часов назад, Manul сказал:

Это Шнейдер Электрик серии Изи9.

Что-то мне подсказывает, что ни кабель, ни диф не при делах. Нахомутали с подключением самого дифа QF2. Или ноль мимо дифа, или ноль после дифа еще и на общей шине...

Если бы так было выбивало бы всегда и сразу, а у него бывают варианты.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp
1 час назад, Дмитрий 78 сказал:

 а у него бывают варианты.

варианты несрабатывания? так включи калькулятор, ток пустых зарядок не превышает 30мА , телефон на зарядке у меня лично где то на пределе, 5-7Вт вот тут узо может сработать может нет

зарядка ноута пустая 2Вт

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дмитрий 78

Подождем результата, думаю кабель.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
steamroller
3 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:

Подождем результата, думаю кабель.

Я тоже склонен винить неаккуратных монтёров. Но ты, брат, боюсь, наивен. Вон, мы с @pavlik123 наперегонки одной даме починяли канализацию. Я мозги включил, а Паша меня опытом прижал, кругозор расширив. Да и к роликам от @Technik-san тогда обращаться пришлось. Познавательно... Токмо о результате мы так и не узнали.

Это еще раз к твоему акценту о времени, что я в закладки пхнул.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дмитрий 78
1 минуту назад, steamroller сказал:

Я тоже склонен винить неаккуратных монтёров. Но ты, брат, боюсь, наивен. Вон, мы с @pavlik123 наперегонки одной даме починяли канализацию. Я мозги включил, а Паша меня опытом прижал, кругозор расширив. Да и к роликам от @Technik-san тогда обращаться пришлось. Познавательно... Токмо о результате мы так и не узнали.

Это еще раз к твоему акценту о времени, что я в закладки пхнул.

ссылку дай на каналью, полюбопытствую.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ОлегЛем
В 27.02.2018 в 11:47, dimp сказал:

@ОлегЛем  включи автомат, вилку пылесоса приложи внизу автомата к винтам в отверстии (она очень хорошо влезает:)) и включи пылесос  

ну и расскажи нам чего получилось

Похоже, что мне везёт.

Прижал пылесос к винтам на выходе автомата — вышибает. Прижал к винтам на входе в автомат(сверху, там где кабели большего сечения входят) — пылесос работает. 

Вопрос только, сломанный автомат - это причина моих проблем, или очередной симптом.... посмотрим...

Пойду менять автомат. Только вот вопрос, сложное ли это дело? Я не электрик, розетку поменять не сложно, но вот автоматы не менял. По-идее, просто отключть вводной автомат, потом отключить старый, подключить новый. Или есть какие-нибудь тонкости и лучше дождаться электрика? 

Спасибо зо ответы!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Manul
8 минут назад, ОлегЛем сказал:

Прижал пылесос к винтам на выходе автомата — вышибает.

Для чистоты эксперимента прежде, чем подключать пылесос, отсоедините провода от нижних контактов автомата.

  • Нравится 3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ОлегЛем

ок, попробую.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ОлегЛем
В 01.03.2018 в 09:27, Manul сказал:

Для чистоты эксперимента прежде, чем подключать пылесос, отсоедините провода от нижних контактов автомата.

Попробовал. Если отключить нагрузку от автомата и пехнуть в выхрдные клеммы пылесос, то автомат не вышибает.

Это нормально, что один белый провод на шине? все синие и один белый.

20180301_212408.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Электрика. Полезные "мелочи".
      Приветствую, продолжу начатое в записи "Электрика. Как дела обстоят на самом деле.".

      Запись будет постепенно пополняться). "Картинки" будут

        • Нравится
      • 17 ответов
    • Козлёнок
      Когда то давно Дима-Феникс хотел увидеть моего козлика, но тогда у меня не было фотоаппарата и вот прошло несколько лет, наверно больше обещанных трёх, и таки добрался я до фотографий. Да и в общем то по требованию Стимроллера выложить сей девайс на общий обзор, решился я замутить блог, ну как замутить, просто выложить фотки сюда ибо темы уплывают вниз, а вставить козлёнка в какую-нидь тему по инструменту, то он может затеряться. Фотограф из меня не ахти какой, посему заранее извините за возможно не удачные ракурсы.

        • Нравится
      • 13 ответов
    • Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
      не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

      • 1 258 ответов
    • Must have оборудование для вашей мастерской
      В обзоре я рассказываю об инструментах Bosch, в том числе о новинках. Почему я выбрал именно этот бренд? Потому что именно Bosch первым разработал электроперфоратор, выпустил быстросъемные оснастки SDS+ и SDS-max. Эта компания регулярно предлагает инновационные решения в области инструмента, по сути, облегчая людям работу. Инструменту Bosch доверяют во всем мире, и я не исключение. Итак, поехали.

        • Нравится
      • 9 ответов
    • Первые шаги. Столешницы из слэбов
      Первые  попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.

      Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.

      Работа сама по себе не хитрая, творческая, есть несколько досок и их нужно подобрать чтобы и красиво смотрелось и перерасхода не было. Вся подгонка в размер и подрезка делается с минимально возможным съёмом материала, по простому чутка тут отпилил , немножко  там стамеской срезал.

        • Нравится
      • 2 ответа
    • Самая дорогая бытовая техника и её марки
      Самая дорогая бытовая техника и её марки По определению, бытовая техника сегмента luxury или премиум-класса продаётся не так хорошо, как марки масс-маркета. Это понятно, ведь ценник на обычный электрический чайник или микроволновку может быть прямо таки заоблачным для среднестатистического покупателя. Но, тем не менее люксовая техника прочно заняла свою позицию на российском и европейском рынке. Наша сегодняшняя подборка как раз посвящена самой дорогой бытовой технике.

      https://homemasters.ru/articles/bytovaia-tekhnika/samaya-dorogaya-bytovaya-tehnika-i-eyo-marki/

      • 1 ответ
    • Установка межкомнатных дверей
      В некотором ближайшем будущем предстоит установка межкомнатных дверей, а опыта в этом вовсе нет. Слышал, дело ответственное и непростое. Есть какие либо хитрости, тонкости, какова вообще последовательность действий? Предлагаю об этом постить сюда

      • 880 ответов
    • Заливка эпоксидной смолой слэба.
      Заливка эпоксидной смолой слэба. Первая заливка смолой слэба.

      Самые основные основы. 

      Нужно положить слэбы на ровное основание, у меня это лист лдсп, при этом сам лист-основание  должен лежать строго горизонтально.

        • Нравится
      • 2 ответа
×